Author Topic: Intervento di miglioramento,indagini e LC necessario  (Read 4576 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline piegag

  • Novizio del forum
  • *
  • Posts: 2
  • Karma: 0
  • Novizio
Intervento di miglioramento,indagini e LC necessario
« on: 08 May , 2017, 09:36:38 AM »
Salve ragazzi, premetto che non so se è la sezione giusta su dove lasciare il topic, avrei un dubbio da neo ing (quindi perdonatemi se scrivo oscenità!): In pratica devo andare a aumentare la volumetria di un vano (alzando il tetto e cambiandone l'inclinazione!) Che da non praticabile diventerà praticabile. La questione rognosa di questo progetto è che non ho documentazione sulla struttura esistente a parte qlc tavola che ho recuperato al comune. Nel dubbio sono andato al genio civile e ma hanno detto che per questo lavoro dovrei andare a fare oltre che un rilievo mooooolto dettagliato anche Delle analisi tali sapere le resistenze dei materiali e il quantitativo di armature presenti nei vari travi e pilastri nonché in fondazione. Mi hanno anche spiegato che queste analisi mi servivano a priori per rifare il modello al computer e eseguire l'analisi sismica (non so quale precisamente!) Nella condizione di "stato futuro" ovvero con le modifiche alla copertura. Io volevo sapere se avete una specie di linea guida x questi tipi di lavori. Al momento non so quante analisi servono e che tipo, soprattutto alle fondazioni ( anche perché questa modifica del tetto non aumenta i carichi di oltre il 10% del peso quindi non capisco perché non potrebbe passare come intervento locale!). Grazie a chiunque mi risponderà :-)

Offline Betoniera

  • Esperto del forum
  • ***
  • Posts: 217
  • Karma: 74
  • Neo - Laureato
Re:Intervento di miglioramento,indagini e LC necessario
« Reply #1 on: 09 May , 2017, 16:25:32 PM »
... In pratica devo andare a aumentare la volumetria di un vano (alzando il tetto e cambiandone l'inclinazione!) Che da non praticabile diventerà praticabile...

Ciao piegag
L'inquadramento dell'intervento è indicato nella Circolare 26-02-2009 esplicativa del DM 2008
dove si legge:

C8.3 VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA

Le modalità di verifica dipendono dal modo in cui tali variazioni si riflettono sul comportamento
della struttura:
- variazioni relative a porzioni limitate della struttura, che influiscono solo sul comportamento
locale di uno o più elementi strutturali o di porzioni limitate della struttura (v. anche § 8.4 delle
NTC);
- variazioni che implicano sostanziali differenze di comportamento globale della struttura.

Nel primo caso la verifica potrà concernere solamente le porzioni interessate dalle variazioni
apportate
(ad esempio la verifica relativa alla sostituzione, al rafforzamento o alla semplice
variazione di carico su un singolo campo di solaio potrà concernere solo quel campo e gli elementi
che lo sostengono).

C8.4.3 RIPARAZIONE O INTERVENTO LOCALE

Può rientrare in questa categoria anche la sostituzione di coperture e solai, solo a condizione che ciò
non comporti una variazione significativa di rigidezza nel proprio piano, importante ai fini della
ridistribuzione di forze orizzontali, né un aumento dei carichi verticali statici.

Se il tuo intervento, oltre ad essere contenuto nel 10% del peso complessivo, rientra in questa tipologia
allora può essere considerato Intervento locale e il calcolo può limitarsi alla singola porzione.
Ma è ovvio che non devi parlare di "aumentare la volumetria" ma di semplice rifacimento della copertura esistente senza incremento significativo del carico, della massa sismica.
Ciao

« Last Edit: 09 May , 2017, 16:27:19 PM by Betoniera »

Offline piegag

  • Novizio del forum
  • *
  • Posts: 2
  • Karma: 0
  • Novizio
Re:Intervento di miglioramento,indagini e LC necessario
« Reply #2 on: 09 May , 2017, 18:00:23 PM »
ciao Betoniera, prima cosa grazie mille per la risposta.
Pure io avevo pensato a impostarlo come intervento locale facendo in modo di non sforare i pesi dei 10%. al genio civile questa opzione mi è stata bocciata in quanto non è solo un intervento locale ma anche un ambiente ( non saprei come definirlo!) che diventa agibile.
io onestamente non saprei cosa cambia se passo sa "sottotetto non praticabile" a vano agibile ( nel senso che come carichi agenti e a livello strutturale è stato  progettato allo setto modo!). Sta di fatto che mi hanno detto sostanzialmente di procedere come ho scritto nel primo messaggio del topic :muro:

Offline Betoniera

  • Esperto del forum
  • ***
  • Posts: 217
  • Karma: 74
  • Neo - Laureato
Re:Intervento di miglioramento,indagini e LC necessario
« Reply #3 on: 09 May , 2017, 18:36:10 PM »
... Sta di fatto che mi hanno detto sostanzialmente di procedere come ho scritto nel primo messaggio del topic

Allora devi calcolare l'intero edificio e dimostrare che l'Indice di vulnerabilità sismica migliora da prima a dopo l'intervento.
Fare questo non è facile, ma i programmi di calcolo cercano di fare una procedura automatica.
Se sei alle prime armi, ritengo che avrai non poche difficoltà ad affrontare la cosa.
Daltronde bisogna pur cominciare.
Se non sei sufficientemente preparato sull'argomento puoi seguire 2 strade
- o ti associ ad un ingegnere esperto che ti segue passo, passo.
- oppure, se disponi di programmi di calcolo Harpaceas, chiedi l'affiancamento.
Non ci guadagnerai nulla, ma sarà un ottima esperienza per il futuro.
Ciao

 

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24