Pareti in cls debolmente armate
« on: 18 November , 2009, 22:35:25 PM »
Ciao cari colleghi, il mio problema è che devo calcolare una struttura fatta di muratura in cls debolmente armata nel senso che sono casseri in polistirolo con maglia di armatura interna standard (fi 10/20 come maratura principale).
La norma ntc 2008 non da indicazioni su  armatura minima delle pareti debolmente armate. Allostesso tempo se le considero come pareti in c.a. dovrei aggiungere una marea di ferri nelle zone critiche, ma a questo punto non avrebbe senso utilizzare i casseri di cui sopra (chi gle lo dice alla comittenza che ha già firmato il contratto con questa ditta fornitrice??)
Avreste un consiglio da darmi o qualche linea guida da consultare diversa dalle ntc 2008 (ed EC8?)

Grazie a tutti :muro:
"Niente e nessuno ha sempre torto: anche un orologio fermo ha ragione due volte al giorno."

Offline Gilean

  • Administrator
  • Bisnonno Veterano
  • *****
  • Posts: 3292
  • Karma: 202
Re:Pareti in cls debolmente armate
« Reply #1 on: 18 November , 2009, 23:01:00 PM »
purtroppo rientri in uno di quei pochi casi in cui a mio paere devi sfruttare la prestazionalita' della norma. Puoi quindi sfruttare sia l'una che l'altra versione, a patto di motivare nella tua relazione tecnica il perchè della tua scelta, e come secondo te raggiungi un grado di sicurezza soddisfacente.
Il calcolo è come la pelle delle @@, lo tiri dove vuoi tu.
Esempio di programmazione a Loop:
L'enunciato che segue è falso
L'enunciato precedente è vero.

Nonostante la consapevolezza dei rischi che si corrono dopo aver visto le prestazioni da 3° dan

Offline ing.Max

  • Nonno del forum
  • *****
  • Posts: 1116
  • Karma: 88
Re:Pareti in cls debolmente armate
« Reply #2 on: 19 November , 2009, 11:17:10 AM »
Secondo voi , per una struttura che ricade nella classificazione a pareti debolmente armate (p.to 7.4.3.1), è un azzardo ipotizzare tutte pareti non duttili con minimo di armatura pari a 0.2% in entrambe le direzioni, come indicato per le zone non critiche delle pareti duttili (p.to 7.4.6.2.4), sempre che dal calcolo non emergano sollecitazioni maggiori?
"La conoscenza non occupa spazio"

Offline Gilean

  • Administrator
  • Bisnonno Veterano
  • *****
  • Posts: 3292
  • Karma: 202
Re:Pareti in cls debolmente armate
« Reply #3 on: 19 November , 2009, 12:43:24 PM »
secondo me no.
Il calcolo è come la pelle delle @@, lo tiri dove vuoi tu.
Esempio di programmazione a Loop:
L'enunciato che segue è falso
L'enunciato precedente è vero.

Nonostante la consapevolezza dei rischi che si corrono dopo aver visto le prestazioni da 3° dan

Offline ing.Max

  • Nonno del forum
  • *****
  • Posts: 1116
  • Karma: 88
Re:Pareti in cls debolmente armate
« Reply #4 on: 19 November , 2009, 13:09:12 PM »
Quello descritto mi ricorda sistema climablock. Sicuramente valido in quanto a velocità di messa in opera e uniformità di dispersione energetica.
Mi domando se ci voglia una scatola interna oppure se si possano appendere i pensili al CA senza danneggiare l'isolante interno...
"La conoscenza non occupa spazio"

Offline Ing. Edoardo

  • Global Moderator
  • Nonno del forum
  • *****
  • Posts: 1578
  • Karma: 83
Re:Pareti in cls debolmente armate
« Reply #5 on: 19 November , 2009, 14:22:07 PM »
Ing.Max, devo dirti che personalmente sono molto dubbioso su questo metodo di realizzazione di pareti portanti, non tanto per la tipologia strutturale (ho messo l'armatura minima allo 0,2% e le pareti verificano tutte con qualche ferro aggiuntivo) quanto per le problematiche di finitura tra le quali appunto poter inserire dei penisli a struttura finita. il metodo più efficace è inserire una controparete classica da 8cm oppure al momento del fissaggio di tali pensili basta utilizzare una resina apposita. In ogni  caso per sostenere il tutto conviene forare anche il cls e sei sicuro che quei pensili non vanno da nessuna parte.
"Niente e nessuno ha sempre torto: anche un orologio fermo ha ragione due volte al giorno."

Offline ing.Max

  • Nonno del forum
  • *****
  • Posts: 1116
  • Karma: 88
Re:Pareti in cls debolmente armate
« Reply #6 on: 19 November , 2009, 15:07:10 PM »
Ma all'esterno che finitura si utilizza? mi sembra che abbia un po' la pecca del cappotto: non lo si può prendere a pallonate... :o

Comunque con i limiti della certificazione prevedo uno sviluppo del settore. Ho letto di pellicole isolanti con resitenza termica altissima. Per ora hanno prezzi inavvicinabili. Ma con il tempo...
"La conoscenza non occupa spazio"

Offline Ing. Edoardo

  • Global Moderator
  • Nonno del forum
  • *****
  • Posts: 1578
  • Karma: 83
Re:Pareti in cls debolmente armate
« Reply #7 on: 19 November , 2009, 15:44:55 PM »
Forse peggio del cappotto... Che io sappia viene spruzzato un manto di 1,5-2 cm di intonaco speciale misto ad aggrappanti quindi effettivamente le pallonate sarebbero pericolose. COncordo che sia un materiale da sviluppare per il futuro ma andrebbe studiato meglio il traliccio interno di armatura e appunto le finiture esterne delle pareti in polistirolo.. staremo a vedere.. :mmm:
"Niente e nessuno ha sempre torto: anche un orologio fermo ha ragione due volte al giorno."

Offline ing.Max

  • Nonno del forum
  • *****
  • Posts: 1116
  • Karma: 88
Re:Pareti in cls debolmente armate
« Reply #8 on: 19 November , 2009, 16:21:43 PM »
Se non altro il cls dovrebbe maturare meglio visto che non si scassera...

Poi non so dalle vostre parti ma qui le fare una certificazione energetica è molto impegnativo perchè la documentazione tecnica sulle stratigrafie spesso latita oppure viene disattesa nella messa in opera.
Diciamo che le imprese non l'hanno ancora fatta loro.
Questa tipologia se non altro è semplice e senza ponti termici.
"La conoscenza non occupa spazio"

Offline ing.Max

  • Nonno del forum
  • *****
  • Posts: 1116
  • Karma: 88
Re:Pareti in cls debolmente armate
« Reply #9 on: 19 November , 2009, 17:41:51 PM »
Che io sappia viene spruzzato un manto di 1,5-2 cm di intonaco speciale misto ad aggrappanti quindi effettivamente le pallonate sarebbero pericolose.

Ora che mi viene in mente in fiera ho notato che proponevano un'intonaco armato con un rete polimerica.
Dai, forse ad una pallonata resiste!

 :ciau: