Author Topic: [Strutture] CONTROVENTI SCALA IN ACCIAIO  (Read 4314 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline matseba

  • Novizio del forum
  • *
  • Posts: 41
  • Karma: 0
[Strutture] CONTROVENTI SCALA IN ACCIAIO
« on: 15 November , 2010, 14:27:51 PM »
Buongiorno, sto progettando una scala di sicurezza in acciaio con 4 colonne esterene (pianerottoli a sbalzo) nella direzione longitudinale della scala la struttura è controventata poichè vincolata ad vano ascensore in c.a. mentre nella sua direzione trasversale essa si presenta un po debole e secondo me è necessario inserire qualche controvento che mi prenda le forze orizzontali (sismiche). Vista la bassa sismicita del sito (zona 4) e la bassissima presenza di carichi ho previsto di progettare la struttura per q=1 rimanendo in fase elastica. Ho pensato di inserire dei controventi come indicati nella immagine allegata. secondo voi è possibile farli così? Si tenga presente che sotto passerebbero le persone visto che le colonne sono alla fine della rampa. Grazie

Offline Ing. Edoardo

  • Global Moderator
  • Nonno del forum
  • *****
  • Posts: 1578
  • Karma: 83
Re:[Strutture] CONTROVENTI SCALA IN ACCIAIO
« Reply #1 on: 15 November , 2010, 17:15:06 PM »
Non funziona molto bene questo sistema (e poi come modelli il nodo tra controvento e colonna?). Nelle travi puoi farlo, ma nelle colonne teoricamente il nodo del controvento deve coincidere con la colonna (o almeno a me dà sempre più sicurezza).
Dai un occhio qui sui controventi eccentirci

http://ingegneriaforum.it/index.php?action=downloads;sa=view;down=176

Il tutto però potrebbe funzionare, sempre a mio parere, se inserisci ulteriori travi ortogonalmente a quelle indicate in figura che collegano le colonne dei due portali proprio per rafforzare il nodo che ti vai a creare con l'inserimento dei controventi. Essendo di bordo non penso diano fastidio ulteriori travi, se non per un puro fatto estetico (di cui ingegneristicamente parlando me ne sbatterei) :)
« Last Edit: 15 November , 2010, 17:25:49 PM by Ing. Edoardo »
"Niente e nessuno ha sempre torto: anche un orologio fermo ha ragione due volte al giorno."

Offline salvo@ing

  • Esperto del forum
  • ***
  • Posts: 304
  • Karma: 13
Re:[Strutture] CONTROVENTI SCALA IN ACCIAIO
« Reply #2 on: 15 November , 2010, 18:16:07 PM »
Una domanda ed una considerazione.
Domanda: quanta è alta questa scala antincendio?
Considerazione: se non molto alta, in virtù della progettazione con q=1, mi adopererei per realizzare dei nodi incastro senza l'ausilio di controventi, per per loro natura dovrebbero essere dissipativi.
Se mi dai qualche altra informazione, anche in riferimento ad L, potrò aiutarci, se ne avrò capacità.
Ciao
S.L.F.

 