buongiorno a tutti. ho un quesito sulle lamiere grecate. in NTC si parla di diversi metodi per trasferire aderenza tra soletta e lamiera. uno di questi è prevedere dei pioli alle estremità. Da diverse figure che ho trovato in ntc o in rete viene rappresentato un solo piolo all'estremità.
mi chiedo...ma perchè solo uno? la cui verifica mi sembrerebbe quanto mai gravosa.
La vecchia fila di pioli non è prevista?

Offline Salvatore Bennardo

  • Nonno del forum
  • *****
  • Posts: 1003
  • Karma: 123
Re:lamiera grecata
« Reply #1 on: 13 September , 2012, 15:30:34 PM »
buongiorno a tutti. ho un quesito sulle lamiere grecate. in NTC si parla di diversi metodi per trasferire aderenza tra soletta e lamiera. uno di questi è prevedere dei pioli alle estremità. Da diverse figure che ho trovato in ntc o in rete viene rappresentato un solo piolo all'estremità.
mi chiedo...ma perchè solo uno? la cui verifica mi sembrerebbe quanto mai gravosa.
La vecchia fila di pioli non è prevista?


Non pratico acciaio, ma qualcosa credo di saperla masticare.
In pratica essendo una struttura composta ricordo che il piolo è uno se è soddisfatta per intero la verifica a scorrimento.
Altrimenti occorre aumentare i pioli.
Il caso è come quello delle travi composte da ponte o dei solai in legno con soletta in c.a..
Insomma, voglio dire che la figura che dici non può essere che indicativa, e non la risoluzione di una vastissima gamma di problematiche strutturali, per le quali deve mungersi un po' l'ingegnere.
massima mai scaduta: la tua sinistra non sappia mai del bene che fa la tua destra (sempre che sia vero che lo faccia)
sin²(theta)=omega*sin(alfa)
Mitico Crozza! Commento di Bossi dopo le disastrose elezioni amministrative: "Poteva andare peggio. Potevo avere più figli..." (per come replicato in un post da ing.Max)

Offline Cris

  • Global Moderator
  • Nonno del forum
  • *****
  • Posts: 1514
  • Karma: 218
  • Libero Professionista
Re:lamiera grecata
« Reply #2 on: 14 September , 2012, 01:19:58 AM »
Nelle strutture a funzionamento misto, la resistenza dei connettori distribuiti lungo l'asse dell'elemento resistente possono essere calcolati come elementi duttili o come elementi fragili.

Nel primo caso, con differenti sollecitazioni nelle diverse "x" dell'elemento resistente, la duttilità permette ai pioli di deformarsi in maniera differente (maggiore per le estremità) al fine di poter lavorare plasticamente. Questo implica che la deformazione maggiore dei pioli alle estremità, permette di far deformare anche quelli meno sollecitati disposti in altri punti della trave.
Se i connettori sono duttili la disposizione longitudinale può essere uniforme indipendentemente dall’andamento del taglio perché tutti possono raggiungere la resistenza plastica di calcolo. Questo permette un calcolo di "quantità" che ci consente di stabilire quanti pioli dobbiamo mettere indipendentemente da dove li mettiamo.

Nel secondo caso invece, le differenti sollecitazioni inducono l'elemento (che non è calcolato come duttile) ad essere sollecitato appunto con differenti intensità a seconda del suo posizionamento e questo rende essenziale il calcolo della distribuzione oltre che quello della quantità (come nel caso dei connettori della "Tecnaria" dove viene fornito software per il calcolo del numero e dell'interasse da utilizzare).

Non so se mi sono spiegato...

Ma allora... come si calcolano? ... Ecco le risposte...

http://dl.dropbox.com/u/17719605/Pioli.pdf   :)
« Last Edit: 14 September , 2012, 01:24:03 AM by Cris »
Quando i nani fanno l'ombra lunga.... è l'ora del tramonto.

Offline magist

  • Novizio del forum
  • *
  • Posts: 44
  • Karma: 3
Re:lamiera grecata
« Reply #3 on: 14 September , 2012, 14:10:00 PM »
vi ringrazio per i vostri contributi, utili entrambi.

una risposta definitiva credo si possa trovare nella UNI CNR 10016:2000 richiamata nelle NTC.
la vedrò appena tornerò a studio, tra qualche giorno.
purtroppo in rete non si trova.





 