Cito :


7.4.6.1.4 Pareti
Lo spessore delle pareti deve essere non inferiore al valore massimo tra 150 mm, (200 mm nel caso
in cui nelle travi di collegamento siano da prevedersi, ai sensi del § 7.4.4.6, armature inclinate), e
1/20 dell’altezza libera di interpiano.

Voi come vi regolate sugli spessori? ho un edificio con un nucleo ascensore che cammina per i fatti suoi (non collegato alla struttura principale), alto 15 metri. Che faccio, devo considerare 1/20 di 15 metri? verrebbero spessori enormi. voi come vi regolate?
Il calcolo è come la pelle delle @@, lo tiri dove vuoi tu.
Esempio di programmazione a Loop:
L'enunciato che segue è falso
L'enunciato precedente è vero.

Nonostante la consapevolezza dei rischi che si corrono dopo aver visto le prestazioni da 3° dan

Offline Simone Di Natale

  • Semi Esperto
  • **
  • Posts: 114
  • Karma: 22
  • Novizio
Re:Limitazione geometrica spessore parete
« Reply #1 on: 22 October , 2012, 18:34:43 PM »
Sempre in base al 7.4.6.1.4) :

"Possono derogare da tale limite, su motivata indicazione del progettista, le strutture a funzionamento scatolare ad un solo piano non destinate ad uso abitativo"

Il nucleo ascensore non ha solai intermedi, dunque è ad un solo piano, e non è destinato ad uso abitativo, bensì un vano tecnico. Sicuramente sarà anche scatolare quindi.......

Offline Gilean

  • Administrator
  • Bisnonno Veterano
  • *****
  • Posts: 3292
  • Karma: 202
Limitazione geometrica spessore parete
« Reply #2 on: 22 October , 2012, 19:24:44 PM »
Quindi posso anche fermarmi a 150 mm di spessore.
Il calcolo è come la pelle delle @@, lo tiri dove vuoi tu.
Esempio di programmazione a Loop:
L'enunciato che segue è falso
L'enunciato precedente è vero.

Nonostante la consapevolezza dei rischi che si corrono dopo aver visto le prestazioni da 3° dan

Offline teoscotti

  • Novizio del forum
  • *
  • Posts: 16
  • Karma: 18
Re:Limitazione geometrica spessore parete
« Reply #3 on: 22 October , 2012, 20:15:02 PM »
Condivido il pensiero di Simone.

Buona serata

Matteo Scotti
"L'ignoranza è come un diamante, è per sempre..."

Offline pasquale

  • Nonno del forum
  • *****
  • Posts: 951
  • Karma: 193
  • Ingegnere
Re:Limitazione geometrica spessore parete
« Reply #4 on: 24 October , 2012, 23:51:04 PM »
Gil ma 15 cm non è troppo poco ?
Io utilizzerei minimo 20 cm; cmq il calcolo si può fare considerando quel nucleo ascensore come una sezione tubolare, salvo poi verificare gli architravi in corrispondenza delle porte
impossibile est ut is faciat, qui nescit quomodo fiat
(Arnold Geulincx)

Offline Gilean

  • Administrator
  • Bisnonno Veterano
  • *****
  • Posts: 3292
  • Karma: 202
Re:Limitazione geometrica spessore parete
« Reply #5 on: 25 October , 2012, 08:21:22 AM »
Gil ma 15 cm non è troppo poco ?
Io utilizzerei minimo 20 cm; cmq il calcolo si può fare considerando quel nucleo ascensore come una sezione tubolare, salvo poi verificare gli architravi in corrispondenza delle porte


Pasquale so che è troppo poco. Il mio "posso fermarmi a 150" era una domanda legislativa, non mi sognerei mai di fare un nucleo da 15.
Il calcolo è come la pelle delle @@, lo tiri dove vuoi tu.
Esempio di programmazione a Loop:
L'enunciato che segue è falso
L'enunciato precedente è vero.