Per un fabbricato in muratura del secondo dopoguerra, sul quale si vogliono effettuare interventi di adeguamento sismico per un cambio di destinazione d'uso, è obbligatorio procedere a prove sui materiali o si può procedere attribuendo il livello di conoscenza limitata?

Offline Simone Di Natale

  • Semi Esperto
  • **
  • Posts: 114
  • Karma: 22
  • Novizio
Re:Livello di conoscenza
« Reply #1 on: 28 August , 2013, 17:34:28 PM »
C8A.1.A.3 Per indagini in situ limitate che ti portano al massimo ad un LC1 non sono necessarie prove sui paramenti murari.

Se prevedi già di intervenire su tutta la struttura e un FC = 1,35 non ti pesa troppo (oltre a dovere adottare i valori minimi delle resistenze, se rispetti la circolare) puoi dunque procedere senza prove.

Altrimenti procedi con prove con martinetto doppio (che non hanno costi così proibitivi) e puoi adottare un LC2 (con valori medi delle resistenze)

gastab

  • Guest
Re:Livello di conoscenza
« Reply #2 on: 28 August , 2013, 17:57:18 PM »
C8A.1.A.3 Per indagini in situ limitate che ti portano al massimo ad un LC1 non sono necessarie prove sui paramenti murari.

Se prevedi già di intervenire su tutta la struttura e un FC = 1,35 non ti pesa troppo (oltre a dovere adottare i valori minimi delle resistenze, se rispetti la circolare) puoi dunque procedere senza prove.

Altrimenti procedi con prove con martinetto doppio (che non hanno costi così proibitivi) e puoi adottare un LC2 (con valori medi delle resistenze)

Grazie, il mio unico dubbio era sull'obbligatorietà delle prove per gli adeguamenti, a prescindere dal livello di confidenza che si vuole raggiungere. Ricordavo di aver letto qualcosa di simile, ma forse mi sbaglio o erano disposizioni a carattere regionale!

Offline Simone Di Natale

  • Semi Esperto
  • **
  • Posts: 114
  • Karma: 22
  • Novizio
Re:Livello di conoscenza
« Reply #3 on: 28 August , 2013, 18:18:00 PM »
Nella norma nazionale non ricordo ci siano obblighi in merito agli adeguamenti. Di recente ho fatto un adeguamento per una sopraelevazione con un LC1 (senza prove) e il GC non mi ha mosso alcuna obiezione (pratica soggetta ad autorizzazione).In merito a indicazioni della Regione non saprei dirti perchè non ho mai lavorato dalle tue parti.