Ciao Cari,
per la prima volta eseguo ahimè progettazione di struttura in solo c.a. (fin'ora tutto misto...); e già mi convinco ancor di più che è meglio abbandonare il c.a., almeno nelle zone ad alta sismicità come quelle dove opero io.
Nello specifico: struttura di 120 mq, 3 elevazioni fuori terra. Provincia di Messina (ex zona 2). Carichi ordinari, tranne neve che è un pò elevato (almeno per le mie abitudini), visto che siamo a 300 m slm.
Sto progettando in CD_B, poiché la committenza gradirebbe travi a spessore.
Problemi enormi su:
- travi a spessore che non verificano, quindi dovrei aumentarne la sezione, ossia aumentare la dimensione dei pilastri per via delle limitazioni geometriche. NO PROBLEM!
- pilastri non verificati a compressione del cls, sebbene siamo a 30x80 (non tutti, ma 6 su 10) e con cls Rck350. GREAT PROBLEM!
Quindi la banale domanda è: ma come diavolo si fa verificare un struttura a telaio in c.a. con sezioni non esasperate in una zona a sismicità alta come quella in cui sto operando?
E ripeto: sto calcolando una stupidaggine di struttura a sole 3 elevazioni f.t..
Ciao