Author Topic: massa volumica legno strutturale  (Read 3038 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline pasquale

  • Nonno del forum
  • *****
  • Posts: 951
  • Karma: 193
  • Ingegnere
massa volumica legno strutturale
« on: 03 October , 2012, 23:11:32 PM »
osservando le tabelle della EN 338 e della UNI 11035 ho notato che sono riportati i valori della massa volumica caratteristica e di quella media delle varie classi di legno massiccio;
il valore caratteristico è però sempre inferiore a quello medio, quindi credo sia quello caratteristico onferiore;
forse è tabellato yale valore perché per rientrare in quella classe la massa volumica deve essere superiore ad esso ?

grazie in anticipo
 
impossibile est ut is faciat, qui nescit quomodo fiat
(Arnold Geulincx)

Offline pasquale

  • Nonno del forum
  • *****
  • Posts: 951
  • Karma: 193
  • Ingegnere
Re:massa volumica legno strutturale
« Reply #1 on: 03 October , 2012, 23:26:45 PM »
queste tabelle si trovano ad esempio anche nel DT 206/2007 appendice C del CNR
http://www.cnr.it/documenti/norme/IstruzioniCNR_DT206_2007.pdf
impossibile est ut is faciat, qui nescit quomodo fiat
(Arnold Geulincx)

Offline Simone Di Natale

  • Semi Esperto
  • **
  • Posts: 114
  • Karma: 22
  • Novizio
Re:massa volumica legno strutturale
« Reply #2 on: 04 October , 2012, 13:16:14 PM »
Ciao Pasquale. Penso possa esserti utile questo link:
http://www.promolegno.com/risponde/domanda/data/new-per-il-calcolo-del-peso-permanente-strutturale-per.htm

In parole povere il valore caratteristico è quello correlato alle caratteristiche meccaniche del materiale, e che quindi si usa in sede di verifica.
L'altro invece è quello che si usa in caso di analisi dei carichi (come sempre determinato in condizioni standard: 20° C e 65% di umidità).

Ciao

Offline pasquale

  • Nonno del forum
  • *****
  • Posts: 951
  • Karma: 193
  • Ingegnere
Re:massa volumica legno strutturale
« Reply #3 on: 06 October , 2012, 00:14:12 AM »
grazie Simone, ricevuto, forte e chiaro !

Avrei un'altra domanda su interassi e distanze dai bordi per i connettori metallici (chiodi, bulloni) nelle connessioni a taglio legno-legno:
cosa si intende per "estremità/bordo sollecitati" ?
mi riferisco alla fig.  7.12 delle istruzioni cnr del mio post precedente;
forse si intende che oltre alla forza tagliante ci sono altre sollecitazioni e quindi tensioni (ad esempio da flessione o torsione) nei due o più elementi connessi oppure occorre disegnarsi le isostatiche per vedere se esse impegnano o meno bordi ed estremità 
impossibile est ut is faciat, qui nescit quomodo fiat
(Arnold Geulincx)

Offline g.iaria

  • Veterano del forum
  • ****
  • Posts: 627
  • Karma: 220
Re:massa volumica legno strutturale
« Reply #4 on: 06 October , 2012, 10:39:49 AM »
Le estremità vengono definite come le superfici verticali che delimitano l'elemento in legno.
I bordi vengono definiti come le superfici orizzontali che delimitano l'elemento in legno.
Detto questo, un 'estremità/bordo è sollecitata se la forza è diretta verso di essa, viceversa se la forza è diretta in verso opposto l'estremità/bordo è non sollecitata.
Questo è importante perchè le distanze minime sono maggiori sempre nel caso di estremità/bordi sollecitati.
Un bravo scienziato è una persona con delle idee originali.
Un bravo ingegnere è una persona che fa un progetto che funziona con il minor numero possibile di idee originali.

Freeman Dyson

 