Author Topic: NTC 3.3.3 VENTO su coperture  (Read 3197 times)

0 Members and 2 Guests are viewing this topic.

Offline hugo

  • Novizio del forum
  • *
  • Posts: 15
  • Karma: 0
  • Novizio
NTC 3.3.3 VENTO su coperture
« on: 30 May , 2013, 10:51:43 AM »
Al punto 3.3.3 delle NTC viene detto:

"L'azione del vento sul singolo elemento viene determinata considerando la combinazione più gravosa della pressione agente sulla superficie esterna e della pressione agente sulla superficie interna dell'elemento"

Quindi una capriata asolata ad un'estremità, costituente la copertura di un capannone in acciaio, è assimilabile a "singolo elemento"?

Secondo me si.-

Invece il traverso di un portale, essendo parte integrante del portale stesso, secondo me non risulta assimilabile a "singolo elemento".-


Secondo voi?
Grazie


Offline acdmlk

  • Semi Esperto
  • **
  • Posts: 144
  • Karma: 2
Re:NTC 3.3.3 VENTO su coperture
« Reply #1 on: 30 May , 2013, 15:56:28 PM »
mmm
io (a mio modesto parere) farei dei ragionamenti solo sulla "geometria" dell'opera.
dividendo il sistema strutturale in elementi "semplici" come:
  • pareti sottovento e pareti sopravento...
  • falde sottovento e falde sopravento...
andando a sommare o sottrarre,  per ottenere la situazione più gravosa, per ogni singolo elemento semplice la pressione interna...

Offline hugo

  • Novizio del forum
  • *
  • Posts: 15
  • Karma: 0
  • Novizio
Re:NTC 3.3.3 VENTO su coperture
« Reply #2 on: 30 May , 2013, 20:54:20 PM »
Ma la capriata, se viene opportunamente asolata, può essere calcolata con il classico schema cerniera-appoggio, e quindi non trasmette momenti alle colonne, in questo senso pensavo si potesse considerare come "singolo elemento".-

Comunque il mio interesse è legato alla determinazione delle massime azioni sulla capriata nella combinazione permanentex 1.00 + vento x 1.5:
infatti se la capriata non viene considerata "singolo elemento" è soggetta solamente al vento in depressione tramite il cpe, mentre se può essere assimilata a "singolo elemento" oltre al cpe va sommato anche il cpi della pressione interna, aumentando notevolmente le sollecitazioni "anomale" sulla capriata stessa cioè corrente inferiore compresso e corrente superiore teso; questo ovviamente se il carico permanente è modesto (pannello di copertura e arcarecci).-


Offline hugo

  • Novizio del forum
  • *
  • Posts: 15
  • Karma: 0
  • Novizio
Re:NTC 3.3.3 VENTO su coperture
« Reply #3 on: 02 June , 2013, 10:39:25 AM »
Ma in pratica, in base alle NTC2008, una capriata per un edificio non stagno con aperture < 33% e con inclinazione < 20°, la calcolate con un cp = - 0.4, oppure con un cp = - 0.4 - 0.2 = - 0.6?
Grazie


Offline acdmlk

  • Semi Esperto
  • **
  • Posts: 144
  • Karma: 2
Re:NTC 3.3.3 VENTO su coperture
« Reply #4 on: 02 June , 2013, 11:39:54 AM »
Mmm ho utilizzato questa interpretazione per le falde d na struttura non stagna... Cp:-0.60

Offline hugo

  • Novizio del forum
  • *
  • Posts: 15
  • Karma: 0
  • Novizio
Re:NTC 3.3.3 VENTO su coperture
« Reply #5 on: 02 June , 2013, 19:33:27 PM »
Mmm ho utilizzato questa interpretazione per le falde d na struttura non stagna... Cp:-0.60

ciao acdmlk

anch'io nel passato con le vecchie normative calcolavo le capriate con  cp = -0.6 , quindi con vento in depressione, mi pareve di capire però che con le NTC 2008 ci fosse la possibilità, non  considerando la capriata come "singolo elemento" di adottare il cp =-0.4 perche la pressionèe interna dà alla fine risultanti nulle in un' analisi globale.-
Non riesco però a trovare nessun riferimento (libro, dispensa) che spieghi in maniera chiara cosa è e cosa non è "singolo elemento".-
Grazie comunque per le tue valutazioni.-

Offline hugo

  • Novizio del forum
  • *
  • Posts: 15
  • Karma: 0
  • Novizio
Re:NTC 3.3.3 VENTO su coperture
« Reply #6 on: 03 June , 2013, 14:15:22 PM »
OK ho trovato un documento recente dell'Università di Catania : per le coperture di capannoni cp= -0.4 -0.2 =  -0.6 cioè in depressione