(17:17:36) Massimo.T: cmq, zax, spero che ora che ci siamo chiariti in quel discorso
(17:18:00) Massimo.T: tu possa rispondere anche nella domanda posta
(17:19:39) Massimo.T: ossia entrare nella logica dell'ottimizzazione
(17:19:43) Massimo.T: della 7.4.4.
(17:19:43) zax2010: Intendi C7.2.1 vs 7.4.4
(17:20:32) Massimo.T: no, intendo che quella rivalità
(17:20:37) Massimo.T: è scontata
(17:20:46) Massimo.T: vince la 7.4.4. a mani basse
(17:21:13) zax2010: Comunque l'intervnento di ing.Max circa il terzo capoverso è stato illuminante.
(17:21:41) zax2010: Anche perchè avevo sempre letto nella circolare che il paragrafino incriminato era specifico alla C7.2.1
(17:22:14) Massimo.T: tale capoverso infatti è specifico della c.7.2.1.
(17:22:47) Massimo.T: (scusa che ti sei illuminato?)
(17:22:59) zax2010: E non mi ero accorto che invece proprio la circolare dice che per la 7.4.4 non è il caso di applicarla proprio.
(17:23:42) zax2010: Però ti ho anche risposto. A mio avviso il caso "discorde" non è così ricorrente.
(17:24:13) zax2010: Ma in ogni caso, hai ragione. Nella C7.2.1 c'è questo "baco" nascosto che me la fa perdere in simpatia.
(17:24:35) Massimo.T: non è vero che sia così poco ricorrente...
(17:24:39) zax2010: Applicare la 7.4.4 alla "crapara" però non è nemmeno semplice.
(17:25:19) Massimo.T: pensa a componenti sismiche poco rilevanti
(17:25:34) Massimo.T: e ad effetti statici rilevanti..
(17:25:53) zax2010: Nel senso che pensare ad una strategia ottimizzante sarebbe auspicabile
(17:26:21) zax2010: Ma quale sia la strada da percorrere, ammesso che sia univoca, per il momento non mi è chiaro.
(17:26:31) Massimo.T: bè, alcune strategie le ho proposte
(17:26:56) Massimo.T: puoi anche solo nasare
(17:27:12) Massimo.T: quella a tuo parere più semplice e produttiva
(17:27:16) zax2010: Si. Quello che intendevo è che forse vanno bene tutte e magari nessuna. Ovvero che caso per caso è bene ercorrere una strada piuttosto che un'altra.
(17:27:55) zax2010: Riflettere, riflettere....
(17:27:56) Massimo.T: bè, la 1. non ha senso a mio avviso...
(17:28:37) Massimo.T: per la 2. espongo i motivi per cui è sbagliata anch'essa..
(17:28:40) zax2010: Attento, parti da assunzioni che potrebbero essere non vere al 100%
(17:28:50) Massimo.T: quali?
(17:29:00) zax2010: Tutto dipenderebbe dagli N e soprattutto dalla loro differenza.
(17:29:08) Massimo.T: certo
(17:29:15) zax2010: Riguardo alla 1, intendo. Anche io non la vedo bene.
(17:29:20) Massimo.T: c'è un piano di differenza
(17:30:12) zax2010: Se ragiono su un pilastro centrale, con 16 mq di zona di influenza, con una soletta che è da 700 kg/m²
(17:30:16) Massimo.T: io sono dell'idea che la strada giusta sarebbe ovviamente la 5.
(17:30:36) Massimo.T: ma non so finoa che punto
(17:30:37) zax2010: Ad ogni piano ho 11200 kg di differenza di sforzo normale.
(17:30:44) Massimo.T: sia implementabile
(17:31:02) Massimo.T: tutta la storia del taglio..
(17:31:18) zax2010: Tra l'ultimo piano ed il penultimo hai il 100% di differenza di N, e questo può essere significativo per l'Mr del pilastro.
(17:31:31) zax2010: Ma al piano terra di una struttura a 5 elevazioni.........
(17:31:32) Massimo.T: ok
(17:31:41) Massimo.T: ho capito
(17:31:54) Massimo.T: ciò che intendi
(17:32:33) zax2010: Insomma. Una strategia unitaria, valida sempre, non mi convince al 100%. Sicuramente però ci sarà una "tecnica" che è generalmente migliore dell'altra.
(17:32:55) Massimo.T: io parto sempre dal presupposto che
(17:33:04) zax2010: La 5 che citi, lo so che a questa ci sei affezionato molto,
(17:33:29) Massimo.T: un ferro che costituisca Mrpinf (inf rispetto al nodo)
(17:33:55) Massimo.T: non ha senso ripiegarlo nel nodo per ancorarlo, ma ha sempre senso proseguirlo
(17:34:10) Massimo.T: costituendo quindi l'Mrpsup.
(17:34:53) Massimo.T: ecco perchè le strategie 4 e 5 sono le uniche accettabili per me
(17:35:22) zax2010: Ok. Su questo ti do ragione, così come nel mio intervento d'altronde.
(17:36:21) zax2010: Il problema è che a volte il maggiore sforzo normale nel nodo inferiore mi rende non necessario questa barra aggiuntiva, con inutile incremento del taglio GDR
(17:36:50) Massimo.T: appunto
(17:36:58) Massimo.T: in tal caso non l'aumenti
(17:37:08) Massimo.T: tanto ti serve la somma degli Mrp
(17:37:52) Massimo.T: ogni ferro che prosegue lo devi considerare "buono due volte"
(17:38:15) Massimo.T: può quindi essere il caso di far proseguire un ferro più sottile
(17:38:29) zax2010: Aspetta, forse ho capito il contrario di quanto affermi
(17:38:35) Massimo.T: piuttosto che incrementare
(17:38:59) Massimo.T: l'Mrp troppo.
(17:39:18) zax2010: Io dicevo, inserisci il ferro nel pilastro superiore per aumentare Mrinf, e poi il ferro te lo trovi in basso, aumentando anche Mrsup.
(17:40:07) Massimo.T: ... il ferro bene o male lo piazzi sotto, per tutto il pilastro e ti spunta dell'ancoraggio costituendoti
(17:40:17) Massimo.T: Mrpinf e Mrpsup
(17:40:30) Massimo.T: considera il nodo a quota +6m
(17:40:57) Massimo.T: il ferro partirà da quota +3 e finirà a circa +7..
(17:41:07) Massimo.T: questo è quel che intendo..