Come procedereste per un intervento di ripristino su un piccolo parcheggio interrato 30x10 m (costruito circa 30 anni fa) con solaio in getto pieno H=20 cm.
Il problema e' che, in corrispondenza dei 7 lucernari di dim. 8x1 m, all'intradosso del solaio, causa infiltrazione dell'acqua e carbonatazione, il cls e' scoppiato e l'armatura non piu' agibile.
http://i47.tinypic.com/3133ek7.jpg (http://i47.tinypic.com/3133ek7.jpg)
http://i48.tinypic.com/2zqvv61.jpg (http://i48.tinypic.com/2zqvv61.jpg)
-
....pensavo di far rientrare l'intervento come un intervento locale (opero solo lateralmente ai lucernari).
Pensavo di demolire per circa 1 metro attorno ai lucernari (ce ne sono 6) e di ricostruire (perimetralmente ai lucernari) una trave 100x30 opportunamente armata (il solaio esistente e' in getto pieno H=20 cm)
Il tiro di queste travi e' di 7 m e con un sovraccarico di 250 Kg/mq (parcheggio per vetture sotto i 3000 Kg) la trave viene verificata supponendola appoggiata con un semincastro al 50% (supponendo un semplice appoggio ho una deformata ed un momento in mezzeria troppo alto)
Come posso (in pratica) garantire tale condizione di vincolo? Se dispongo delle piastre di appoggio della trave e dei tronconi resinati?
Che ne pensate?
grazie
-
mi pare una buona idea quella di demolire completamente quel cls
-
ho gia' l'impresario che storce il naso...
Pensavo (per garantire una sorta di semi incastro della nuova trave ) di mettere un angolare (tassellato alla trave esistente)come appoggio per quella nuova.Inoltre mettevo dei tronconi resinati.
Cosi' facendo dici che creo una sorta di semi incastro? In semplice appoggio (su un tiro di 7 m) ho deformazioni e tensioni troppo alte
grasias