Ingegneria Forum

Ingegneria Edile, Strutturale & Geotecnica => .:Strutture:. => Topic started by: mikkk on 13 December , 2012, 22:25:43 PM

Title: Parete interrato: progetto e modellazione SAP
Post by: mikkk on 13 December , 2012, 22:25:43 PM
Salve a tutti, sono uno studente di ingegneria e avrei un problema da sottoporvi.
Devo fare un progetto di un edificio in cls di 5 piani + 1 interrato e poi modellarlo sul SAP (al solo scopo di ricavare le sollecitazioni sulla struttura). Ho già fatto il predimensionamento di travi e pilastri, ma non sono sicuro su come procedere per le pareti dell'interrato. Sapreste indirizzarmi su come fare il predimensionamento? non l'ho mai fatto! E poi, come inserirla nel SAP?
Per ora, ho dimensionato i pilastri dell'interrato come se la parete non ci fosse, in modo che quest'ultima assorba solo la spinta del terreno. Inoltre, per la parete, avevo pensato ad un procedimento simile a quello del solaio, cioè, quindi, di studiare una fascia di parete e applicarci su la spinta del terreno. Ma, ovviamente, non ho idea se sia corretto!
Grazie mille per l'aiuto! :)
Title: Re:Parete interrato: progetto e modellazione SAP
Post by: rico_m88 on 13 December , 2012, 23:11:00 PM
Servono un po' di dati in più. La parete si estende per tutta l'altezza dell'edificio? Porta anche i carichi verticali o serve solo come muro di sostegno?
Title: Re:Parete interrato: progetto e modellazione SAP
Post by: mikkk on 14 December , 2012, 09:55:17 AM
La parete è solo per il piano interrato e si estende per tutto il perimetro dell'edificio.
Riguardo alla sua funzione statica, avevo pensato a far assorbire solo la spinta del terreno. per questo i pilastri dell'interrato li ho predimensionati sena tener conto della parete (il ragionamento è giusto?). Grazie :)
Title: Re:Parete interrato: progetto e modellazione SAP
Post by: Salvatore Bennardo on 14 December , 2012, 10:13:14 AM
La parete è solo per il piano interrato e si estende per tutto il perimetro dell'edificio.
Riguardo alla sua funzione statica, avevo pensato a far assorbire solo la spinta del terreno. per questo i pilastri dell'interrato li ho predimensionati sena tener conto della parete (il ragionamento è giusto?). Grazie :)

Certo, se la parete non interagisse con la struttura dell'edificio. In questo caso è un muro di sostegno e l'analisi viene ocndotta considerando un muro esteso 1 metro in orizzontale.
Comunque le strutture (e i muri) dipendono dall'architettonico, che magari per una esercitazione universitaria non hai fatto o non ti hanno fornito.
Per un'esercitazione completa dovrebbero farti fare o darti un architettonico sensato e dirti: tie', sbroglia il problema.
Title: Re:Parete interrato: progetto e modellazione SAP
Post by: mikkk on 14 December , 2012, 10:19:00 AM
no, purtroppo non ho l'architettonico! Grazie per la risposta!
e quindi la vedo come una trave su che vincoli? faccio l'inviluppo tra appoggi e incastri?
invece per la modellazione in sap?
Grazie ancora :)
Title: Re:Parete interrato: progetto e modellazione SAP
Post by: rico_m88 on 14 December , 2012, 10:32:56 AM
Studia lo schema di mensola incastrata con carico distribuito uguale alla spinta del terreno. Se prevedi che ci possa essere un vincolo alla testa del muro dato magari dal solaio, lo schema diventa incastro-carrello verticale. Non c'è bisogno di nessun modello nel sap se non prevedi un interazione muro-pilastro.
Title: Re:Parete interrato: progetto e modellazione SAP
Post by: Salvatore Bennardo on 14 December , 2012, 10:34:20 AM
no, purtroppo non ho l'architettonico! Grazie per la risposta!
e quindi la vedo come una trave su che vincoli? faccio l'inviluppo tra appoggi e incastri?
invece per la modellazione in sap?
Grazie ancora :)

I muri di sostegno sono come dei balconi messi in verticale.
Credo siano ancora tra le strutture più semplici da studiarsi.
Ti conviene seguire un testo che ne parla. Ti verrà semplice.
Vedo che sei agli albori e forse per questo ti stai confondendo.
Title: Re:Parete interrato: progetto e modellazione SAP
Post by: mikkk on 14 December , 2012, 10:41:22 AM
Grazie a tutti per la risposta! :)
Title: Re:Parete interrato: progetto e modellazione SAP
Post by: TNA on 15 December , 2012, 12:11:17 PM
Certo, se la parete non interagisse con la struttura dell'edificio. In questo caso è un muro di sostegno e l'analisi viene ocndotta considerando un muro esteso 1 metro in orizzontale.
Quoto quanto affermato da Salvatore Bennardo.
In questo caso il muro di cantina può essere verificato come un muro di sostegno e nel modello SAP può non comparire.
Nel caso in cui però il muro di cantina fosse vincolato alla fondazione dell'edificio e al solaio del piano terra, la situazione cambia, perchè il muro interagisce con il fabbricato.
Da un punto di vista statico il problema è semplice (ovviamente non è più configurabile come una mensola), mentre sismicamente il muro, proprio per la sua rigidezza, assorbirà probabilmente la maggior parte del taglio sismico della struttura a livello di piano interrato (considerando lo "zero" sismico alla quota delle fondazioni), "scaricando" i pilastri posti allo stesso livello. In questo caso quindi è necessario rappresentare il muro nel modello SAP.
Rispetto alla situazione precedente (muro non interagente), con il muro collegato al resto della struttura, l'opera sarà sollecitata sia fuori dal piano (come un muro di sostegno) sia nel piano (tipo parete).
Spero di essere stato utile.