Author Topic: Piegatura barre da c.a.  (Read 11426 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline ferrarialberto

  • Semi Esperto
  • **
  • Posts: 137
  • Karma: 26
Piegatura barre da c.a.
« on: 04 November , 2010, 21:59:52 PM »
Nel vecchio D.M. '96 al §6.1.3 erano riportati i raggi minimi dei mandrini per la piegatura delle barre da c.a. (raggio >= 6 fi,barra); nel D.M. 2008 questa prescrizione č sparita (nella circolare si accenna solo alle barre per il precompresso mi pare...). Resta la possibilitā di applicare EC2-1.1:2005 §8.3 pag. 119 quale riferimento (DIAMETRO, non raggio, >=4fi fino a 16 mm e 7fi oltre), ma nessuna prescrizione normativa minima sembra essere stata imposta. Dico bene?

Ciao.
ing. FERRARI Alberto - www.ferrarialberto.it

zax2010

  • Guest
Re: Piegatura barre da c.a.
« Reply #1 on: 04 November , 2010, 22:18:30 PM »
Nel punto 11.3.2 tra le caratteristiche degli acciai ci sono anche i diametri minimi da utilizzare nelle prove di piegamento e raddrizzamento. Nel punto 11.3.3.5.2.3 idem per le barre da precompresso. I valori sono circa quelli cui accennavi da dm1996 per la pratica di cantiere.

Offline mircof

  • Esperto del forum
  • ***
  • Posts: 201
  • Karma: 42
Re: Piegatura barre da c.a.
« Reply #2 on: 04 November , 2010, 22:37:08 PM »
Ciao,
Sulla circolare c'č questa indicazione per i calcestruzzi leggeri:

C4.1.12.1.4.2 Raggio di curvatura delle barre
Il diametro dei mandrini per la piegatura delle barre deve essere incrementato del 50% rispetto al valore ammesso per il calcestruzzo ordinario. In particolare, i valori minimi dei diametri dei mandrini da utilizzare in relazione al diametro delle barre č dato da:
per φ ≤ 16 mm                  D≥6φ
per φ > 16 mm                  D ≥ 11 φ.


Che in effetti sembrano proprio quelli dell EC2, che hai riportato, incrementati del 50% (con 10,5 per φ > 16 mm che diventa 11)

 