Facendo due conti rapidissimi sono venuti fuori risultati modesti... vediamo un pò...
per la dilatazione: 10^-5*60*50=0.03 cioè 3 cm. (che poi, se non sbaglio sarebbero 1.5 a destra e 1.5 a sinistra perchè la dilatazione parte dal centro e va verso i lati, che per inciso sono liberi).
per il giunto sismico (centrale) ho (alle diverse quote in cm):
-copertura 1.09*3.12=3.40 quindi 6.80 ma come vedete sono torrini staccati quindi è un dato inutile;
-coperture porticati 0.78*3.12=2.43 quindi 4.86 ma come ho detto sono livelli non rigidi (coperture in lamellare senza soletta);
-livello terra abitaz 0.27*3.12=0.84 quindi 1.68 (questo è il livello dove servirebbe il giunto di dilatazone);
-livello giardini 0.22*3.12=0.69...
o è il primo caso al mondo dove il giunto sismico vale meno di quello per dilatazione o c'è qlc che non va...
consideriamo anche che sono in una zona dove l'ultimo terremoto c'è stato al tempo dei meteoriti sulla terra, sono praticamente al mare... conterà pur qualcosa..
@ giuseppe... sto ancora lavorando sui pilastri tozzi...