Buonasera a tutti
Ho un plinto su 4 pali con dimensioni in pianta 500X500 cm, altezza 140 cm, pali diametro 100 cm e interasse tra i pali 300 cm.
Il plinto deve riprendere il carico trasmesso da un pilastro eccentrico di 50 cm; ho eseguito il calcolo del plinto con il metodo dei tiranti-puntoni seguendo le indicazioni fornite dall' EC2 come da paragrafo 6.5.e relative verifiche dei nodi.
Per semplicitā di esecuzione in cantiere e' corretto posizionare l' armatura a tranciamento a metā altezza del plinto in corrispondenza dei pali calcolata mediante la relazione: Af=P/(RADQ(2)*fyd) con P reazione del palo?.
Adottando questo schema di calcolo (tirante-puntone) č necessario calcolare il punzonamento del plinto in corrispondenza sia del pilastro che dei pali di fondazione come quando si adotta lo schema a trave (flessione e taglio)? In caso affermativo su quale perimetro va effettuata la verifica? Faccio presente che la proiezione a 45° del perimetro di base del pilastro include parzialmente la sezione dei pali.
Ringrazio in anticipo
Cordiali saluti
Guido