Ciao a tutti nuovamente,
ho vinto una procedura negoziata di una PA per eseguire un collaudo statico per opere di miglioramento sismico in una scuola materna.
Esaminata la documentazione di progetto ho verificato che, a seguito di una verifica di vulnerabilità fatta fare dopo il sisma 2012 in Emilia,
gli interventi strutturali previsti sono vari "interventi locali" consistenti in:
- cerchiatura delle fasce di piano con FRP;
- rafforzamento di vari maschi murari con intonaci strutturali composti da reti in FRP;
- rafforzamento di alcune pareti portanti interne con intonaco armato (betoncino);
- cerchiature di alcune aperture con fasce in fibra di acciaio.

Ciò premesso vi chiedo:
1) era indispensabile per la PA nominare un collaudatore statico o era sufficiente l'attestazione di rispondenza ed il certificato di regolare esecuzione
del DL strutturale??
2) seguendo quali norme e mediante quali verifiche và fatto un collaudo di questo tipo?? (che non è ricompreso nella L. 1086/71)

Grazie a chiunque mi darà informazioni utili,
Ricky

Offline Ricky

  • Novizio del forum
  • *
  • Posts: 24
  • Karma: 0
Re:Collaudo statico opere di miglioramento sismico
« Reply #1 on: 26 August , 2015, 12:41:09 PM »
Grazie a tutti per il prezioso aiuto!!!  :muro:

Offline fbenky

  • Novizio del forum
  • *
  • Posts: 3
  • Karma: 0
  • Novizio
Re:Collaudo statico opere di miglioramento sismico
« Reply #2 on: 31 December , 2015, 01:09:43 AM »
Scusa ma, ma nella tua domanda numero 1 non cogli un certo controsenso? Prendi un appalto per collaudare e poi "ritieni" di nondover collaudare!  :doh:
Cmq sia per la domanda 1 che la 2 vale la medesima risposta (a mio parere): capitolo 9 delle ntc2008
Buon Anno

Offline Ing. Edoardo

  • Global Moderator
  • Nonno del forum
  • *****
  • Posts: 1578
  • Karma: 83
Re:Collaudo statico opere di miglioramento sismico
« Reply #3 on: 31 December , 2015, 15:30:10 PM »
Normalmente gli interventi su edifici pubblici che abbiano o meno rilevanza ai sensi della 1086/71 sono sempre da collaudare, specialmente se sono fatti per un consolidamento post-sisma. Ad esempio, anche in alcune strutture del modenese se gli interventi sono stati diciamo abbastanza invasivi, viene richiesto il collaudo statico. Qui dipende dal tipo di intervento realizzato.
Nel tuo caso, il direttore dei lavori farà la sua relazione a struttura ultimata, mentre la dichiarazione di rispondenza ovviamente è superflua in quanto serve il tuo collaudo. Nella relazione a struttura ultimata ovviamente ti saranno consegnati i certificati dei materiali utilizzati. Immagino siano stati fatti calcoli per i consolidamenti. Tu dovrai semplicemente prenderne atto e controllare i certificati dei materiali se sono coerenti con quanto prescritto dal progettista. Direi che tutto sommato sia un collaudo abbastanza tranquillo senza particolari problematiche.
"Niente e nessuno ha sempre torto: anche un orologio fermo ha ragione due volte al giorno."

Offline g.iaria

  • Veterano del forum
  • ****
  • Posts: 627
  • Karma: 220
Re:Collaudo statico opere di miglioramento sismico
« Reply #4 on: 05 January , 2016, 22:53:05 PM »
Ciao a tutti nuovamente,
ho vinto una procedura negoziata di una PA per eseguire un collaudo statico per opere di miglioramento sismico in una scuola materna.
Esaminata la documentazione di progetto ho verificato che, a seguito di una verifica di vulnerabilità fatta fare dopo il sisma 2012 in Emilia,
gli interventi strutturali previsti sono vari "interventi locali" consistenti in:
- cerchiatura delle fasce di piano con FRP;
- rafforzamento di vari maschi murari con intonaci strutturali composti da reti in FRP;
- rafforzamento di alcune pareti portanti interne con intonaco armato (betoncino);
- cerchiature di alcune aperture con fasce in fibra di acciaio.

Ciò premesso vi chiedo:
1) era indispensabile per la PA nominare un collaudatore statico o era sufficiente l'attestazione di rispondenza ed il certificato di regolare esecuzione
del DL strutturale??
2) seguendo quali norme e mediante quali verifiche và fatto un collaudo di questo tipo?? (che non è ricompreso nella L. 1086/71)

Grazie a chiunque mi darà informazioni utili,
Ricky


Come già indicato dagli altri colleghi prima, le linee guida per il collaudo le trovi al cap. 9 delle NTC'08.
Trattandosi di collaudo di interventi su elementi strutturali, e per di più sismoresistenti, trattandosi di un miglioramento sismico, per verificare quanto progettato ed eseguito troverai tutti i riferimenti tecnici nel cap. 8 delle NTC'08 nonchè nel relativo capitolo della Circolare e della sua appendice.
Un bravo scienziato è una persona con delle idee originali.