Ingegneria Forum
Ingegneria Edile, Strutturale & Geotecnica => .:Strutture:. => Topic started by: aleaaa on 03 October , 2012, 17:32:12 PM
-
http://i47.tinypic.com/29wwb9k.jpg (http://i47.tinypic.com/29wwb9k.jpg)
Non so come andare a riempire quel metro tra le fondazioni ed il 1° solaio.
Esistono igloo alti 1 m? Con opportuno getto integrativo, queste igloo, mi portano carichi accidentali alche di 600 Kg/mq (sono laboratori)
Voi cosa fareste? L'impresa non vuole andare ad armare il solaio
Grazie
-
Sistema daliform atlantis, ma non so se economicamente possa essere vantaggioso rispetto a soluzioni alternative
Inviato da iPhone
-
Voi cosa fareste? L'impresa non vuole andare ad armare il solaio
Ciao Aleaaa
Direi che l'Impresa ha ragione, viste le difficoltà ad operare in 1 m.
La soluzione potrebbe essere:
- muricci in cls portanti, posti alla distanza di 2,00 m o anche più,
- posa di tavelle di cls,
- getto del pavimento di cls di 20 cm.
Ricordati di lasciare i fori per la ventilazione.
In alternativa alle tavelle si possono usare travetti precompressi con pignatte di cemento e getto consistente della cappa (almento 10 cm).
E' sconsigliabile usare laterizio perchè l'ambiente che si forma è molto umido.
Ciao
-
Si esitono iglù da 1 metro ed anche più alti. Spesso vengono montati su delle "zampe" cilindriche. Comunque basta che cerchi on line e non dovresti avere problemi (vedi ad esempio il sito della daliform). Altra solluzione è quella di fare due strati di iglù da 50 cm.
Per l'aspetto economico....l'unica è prospettare due o tre soluzioni e poi farsi fare i preventivi (come sono arguto eh??).
Ciao
-
dai un occhio qui...
http://www.pontarolo.com/ita/pro-ria00aa.html (http://www.pontarolo.com/ita/pro-ria00aa.html)
-
alcuni anni fa chiesi il prezzo di igloo così alti alla fiera di Bologna; ho concluso quindi che in pratica conviene fare il riempimento con misto calcareo anche se anche questo costa una barca di soldi oppure molto meglio fare un solaio
-
..pensavo di procedere con gli igloo con i piedini.
Li posso far poggiare su 20 cm di magrone? cioe' pensavo (per far risparmaiare l'impresa):
1) magrone su tutto l'interrato H=20 cm
2) armo le travi di fondazione H=50 cm (no platea)
3) Muretto perimetrale H=100 cm su travi di fondazione
4) poggio igloo con piedini direttamente sul magrone (caso mai ci butto una foglio di rete elettr.)
5) getto gli igloo
Che dite? La platea H=50 cm su tutta la fondazione mi costa uno sproposito
Non farei il solaio perche ho carichi elevati (accidentali da 600 kg/mq)
grazie
-
La scheda tecnica ti da già il carico al piede del Iglù, quindi a seconda del tipo di terreno puoi fare le opportune verifiche sul magrone.
Inviato da iPhone
-
..ho visto. Grazie
Secondo il mio caso su 10 cm di magrone si scaricano sui piedini circa 0,5 Kg/cmq e quindi ogni piedino scarica circa 50 Kg che su un'impronta di 1 mq sono circa 500 Kg/mq.
Quanto porta un magrone C10/15? Come resistenza cubica non sarebbero 150 Kg/cmq? QUINDI SONO OK
Ed il terreno? Se questo mi porta i 0,5 kg/cmq allora dovrei essere OK
Giusto il mio ragionamento oppure ho perso qualche ordine di grandezza????
-
Perchè non riempi tutto con misto di cava e poi getti cls e rete ?
-
penso Che tu abbia sbagliato qualche conticino....
se hai già 600 kg/mq di sovraccarico accidentale + massetto + igloo + magrone, come fai ad avere sul terreno 500 kg/mq???!
-
..si effettivamente. Qualche cosa non torna.... :pazzo: :pazzo: