Author Topic: nuovo balcone su muratura esistente  (Read 56643 times)

0 Members and 2 Guests are viewing this topic.

Offline pupina

  • Semi Esperto
  • **
  • Posts: 55
  • Karma: 0
Re: nuovo balcone su muratura esistente
« Reply #45 on: 12 April , 2012, 16:33:15 PM »
al di sopra dei balconi non ci sono aperture perchè devo collegare tra loro 2 balconi esistenti. Per il calcolo dell'inghisaggio a quale formula fai riferimento in genere?
Grazie
"Everything should be made as simple as possible, but not simpler." Albert Einstein

Offline g.iaria

  • Veterano del forum
  • ****
  • Posts: 627
  • Karma: 220
Re: nuovo balcone su muratura esistente
« Reply #46 on: 12 April , 2012, 19:30:47 PM »
Le metodologie di calcolo sono due:
1) ETAG 001 - Annesso C
2) Eurocodice 2 solo se l'ancoraggio avviene in una zona di cls non fessurata e ben staffata.
Sul secondo c'è poco da discutere, l'ancoraggio delle barre viene calcolato come se fosse una barra in un normale getto di cls.
Il primo si trova aggiornato ma in inglese sul sito EOTA http://www.eota.be/en-GB/content/endorsed-etag-s/9/
oppure non aggiornato ma in italiano sul sito del csllpp http://www.cslp.it/cslp/index.php?option=com_docman&task=doc_details&gid=33&&Itemid=83
Un bravo scienziato è una persona con delle idee originali.
Un bravo ingegnere è una persona che fa un progetto che funziona con il minor numero possibile di idee originali.

Freeman Dyson

Offline baro

  • Esperto del forum
  • ***
  • Posts: 235
  • Karma: 28
Re: nuovo balcone su muratura esistente
« Reply #47 on: 12 April , 2012, 20:27:18 PM »
io ho fatto coi programmetti fischer/hilti... che dite, vi fidate voi dei risultati? qualcuno ha fatto qualche confronto "a mano"?
"Ciò che è affermato senza prova, può essere negato senza prova." Euclide

Offline mg

  • Semi Esperto
  • **
  • Posts: 167
  • Karma: 24
  • Novizio
Re: Re: nuovo balcone su muratura esistente
« Reply #48 on: 13 April , 2012, 12:20:06 PM »
Cosi?..  :)


 


Sto leggendo la discussione solo ora.

Scusa Cris, ma se il solaio interno ha orditura perpendicolare ai ferri da te disegnati penso che la soluzione proposta debba essere rivista. O lavora a torsione il cordolo oppure la compressione inferiore deve essere vinta dalle pignatte...

Marco

Offline g.iaria

  • Veterano del forum
  • ****
  • Posts: 627
  • Karma: 220
Re: Re: nuovo balcone su muratura esistente
« Reply #49 on: 13 April , 2012, 12:30:17 PM »
io ho fatto coi programmetti fischer/hilti... che dite, vi fidate voi dei risultati? qualcuno ha fatto qualche confronto "a mano"?
Di solito questi programmetti sono fatti secondo l'annesso C ETAG 001, quindi vanno bene. Io ho usato il programmetto fisher e funziona bene.
Un bravo scienziato è una persona con delle idee originali.
Un bravo ingegnere è una persona che fa un progetto che funziona con il minor numero possibile di idee originali.

Freeman Dyson

Offline Cris

  • Global Moderator
  • Nonno del forum
  • *****
  • Posts: 1514
  • Karma: 218
  • Libero Professionista
Re: nuovo balcone su muratura esistente
« Reply #50 on: 13 April , 2012, 12:41:04 PM »
Sto leggendo la discussione solo ora.

Scusa Cris, ma se il solaio interno ha orditura perpendicolare ai ferri da te disegnati penso che la soluzione proposta debba essere rivista. O lavora a torsione il cordolo oppure la compressione inferiore deve essere vinta dalle pignatte...

Marco


Diciamo pure che è una soluzione difficilmente attuabile nel caso il solaio sia esistente in quanto dovresti operare delle demolizioni significative.
Le indicazioni sul disegno riguardavano un intervento nel quale l'operazione si poteva fare.
Per quanto attiene alle pignatte immagino che non vengano coinvolte dal prolungamento dei ferri superiori del balcone in quanto saremo in presenza della soletta.
Certo, per i ferri inferiori, nel caso l'orditura sia come dici, il problema si pone.
Rimane il fatto che, per aggetti NON importanti, spesso è sufficiente l'inghisaggio nel solo cordolo.
Quando i nani fanno l'ombra lunga.... è l'ora del tramonto.

Offline pupina

  • Semi Esperto
  • **
  • Posts: 55
  • Karma: 0
Re: nuovo balcone su muratura esistente
« Reply #51 on: 16 April , 2012, 19:02:44 PM »
Nei programmi Hilti o fischer si presuppone la presenza di una piastra in acciaio, come fate per ovviare a questo?
"Everything should be made as simple as possible, but not simpler." Albert Einstein

Offline g.iaria

  • Veterano del forum
  • ****
  • Posts: 627
  • Karma: 220
Re: Re: nuovo balcone su muratura esistente
« Reply #52 on: 16 April , 2012, 19:35:02 PM »
Nei programmi Hilti o fischer si presuppone la presenza di una piastra in acciaio, come fate per ovviare a questo?
Lavora lo stesso anche se la piastra non c'e, consideri una piastra fittizia che abbia la stessa sezione dell'elemento da collegare.
« Last Edit: 17 April , 2012, 00:22:27 AM by g.iaria »
Un bravo scienziato è una persona con delle idee originali.
Un bravo ingegnere è una persona che fa un progetto che funziona con il minor numero possibile di idee originali.

Freeman Dyson

Offline pupina

  • Semi Esperto
  • **
  • Posts: 55
  • Karma: 0
Re: nuovo balcone su muratura esistente
« Reply #53 on: 17 April , 2012, 19:21:47 PM »
Dai calcoli eseguiti con il programma della Fischer 20 cm di ancoraggio risultano sufficienti.
"Everything should be made as simple as possible, but not simpler." Albert Einstein

 