Ciao a tutti,
per calcolare la lunghezza di infissione ed il passo dei connettori vorrei seguire l'esempio proposto dal gelfi.
allego il file dove riporta il progetto della connessione tipo A e riporto quello che vorrei chidere e non ho capito.
PROGETTO DELLA CONNESSIONE
Taglio massimo V = 2.75 · 4.35/2 = 5.98 kN
Momento statico della soletta rispetto all'asse baricentrico:
S = 3 · 50 · 5*(5.09-2.5) = 1943 cm3
Forza di scorrimento unitaria:
D = V S / Jid = 5.98 · 1943/30314 = 0.383 kN/cm
Ipotizzando connettori con passo di 10 cm, ciascun connettore,nalla zona più
sollecitata, deve
portare il taglio:
Vc = 0.383 · 10 = 3.83 kN
.......................................................................
La resistenza ultima a taglio del connettore vale pertanto:
Vu=xw*fhw*d^2= 2.42 · 32 · 122 = 11 151 N
Adottando un coefficiente di sicurezza 3 si ottiene un taglio ammissibile di 3.72 kN di poco
inferiore al valore richiesto di 3.83 kN.
Il passo dei connettori verrà mantenuto costante per L/4 e raddoppiato nella zona centrale della trave
Perchè la verifica sia soddisftta deve essere Vc<(Vu/3), mi chiedo ma prendere il coefficiente di sicurezza pari a 3 è molto cautelativo?
Infatti 3.83kN>3.72
Se ho capito bene non verifica