Author Topic: Resistenza incendio strutture per edifici residenziali  (Read 3186 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline ing.Lino

  • Novizio del forum
  • *
  • Posts: 39
  • Karma: 1
  • Novizio
Resistenza incendio strutture per edifici residenziali
« on: 05 January , 2014, 16:19:55 PM »
Buongiorno a tutti,

devo calcolare le strutture dei solai di un edificio a due piani: il solaio tra il piano terra e il secondo realizzato in legno-calcestruzzo e il solaio di copertura realizzato in legno.

Le murature sono quelle già presenti trattandosi di un intervento di ristrutturazione.

Per quanto riguarda la risposta della struttura ho eseguito un'analisi statica non-lineare considerando comportamento scatolare. Questo perchè ho progettato il solaio rispettando il requisito di soletta con spessore 5cm mentre in sommità ho fatto correre un cordolo con la doppia funzione di distribuire i carichi dei travetti e di garantire quel comportamento scatolare non garantibile dalla copertura lignea.

Sperando di non aver fatto fin qui assunzioni sbagliate pongo una domanda: devo eseguire delle valutazioni sulla resistenza all'incendio o per le strutture residenziali queste verifiche non sono previste?

E più in generale: in quale documento posso trovare i requisiti alla resistenza antincendio per ogni tipo di costruzione?


Grazie a tutti

PS: mi rendo condo che le domande poste sono banali per un ingegnere civile, ma io vengo da un modo diverso: quello dell'ingegneria meccanica e delle carpenterie metalliche in cui la problematica strutturale, seppur ovviamente presente, non presenta così tante sfaccettature come nel caso delle costruzioni storiche (non linearità, sisma, incendio, tutela del bene, ...).

Offline Salvatore Bennardo

  • Nonno del forum
  • *****
  • Posts: 1003
  • Karma: 123
Re:Resistenza incendio strutture per edifici residenziali
« Reply #1 on: 05 January , 2014, 17:31:19 PM »
Relativamente alla problematica incendio sì incendio no vi è una norma orizzontale (decreto, oggi chiamata regola tecnica) relativa ad ogni tipo di attività antincendi (es. di attività: Scuola, residenziale, ospedale, autotrimessa, centrale nucleare, etc. etc. costruzioni con due attività antincendi confinanti... come ad esempio una scuola separata da un muro da una grossa falegnameria...) e non relativa al tipo di costruzione per come intesa in questo post.

Nel tuo caso non credo proprio esista obbligo antincendi, se è a due piani (e non troppo estesa orizzontalmente) e la rimessa, se c'è, può contenere poche auto.

Insomma, quanti appartamenti a piano? e quanti mq il garage?
massima mai scaduta: la tua sinistra non sappia mai del bene che fa la tua destra (sempre che sia vero che lo faccia)
sin²(theta)=omega*sin(alfa)
Mitico Crozza! Commento di Bossi dopo le disastrose elezioni amministrative: "Poteva andare peggio. Potevo avere più figli..." (per come replicato in un post da ing.Max)

Offline ing.Lino

  • Novizio del forum
  • *
  • Posts: 39
  • Karma: 1
  • Novizio
Re:Resistenza incendio strutture per edifici residenziali
« Reply #2 on: 05 January , 2014, 17:35:40 PM »
L'edificio ha un solo appartamento costituito da 3 locali al piano terra (cucina, soggiorno, bagno) e tre al piano superiore (2 camere e un bagno). L'autorimessa non c'è.

In cucina è presente una stufa a legna e una caldaietta a metano.

Mi puoi dare il numero del decreto a cui ti riferisci?

Offline Salvatore Bennardo

  • Nonno del forum
  • *****
  • Posts: 1003
  • Karma: 123
Re:Resistenza incendio strutture per edifici residenziali
« Reply #3 on: 05 January , 2014, 21:18:13 PM »
Per gli edifici residenziali decreto ministeriale 16/05/1987, n. 246.
Per le autorimesse è un altro.
Per impianti a gas per uso domestico un altro ancora, dm 30/10/81.
Insomma, uno per ogni attività antincendi.
Nel tuo caso non hai alcun obbligo perché "troppo piccola"; i vari impiantisti sono obbligati a eseguire secondo norma e rilasciare certificato di conformità del rispettivo impianto fatto.

Leggiti qualcosa qua per iniziare.
http://www.voltimum.it/techarea.php?dyntype=hs&hsid=715&hpid=2438

Puoi collegarti al sito dei Vigili del Fuoco di Arezzo e scandagliare.
Io lo trovai molto ben fatto.

Altra roba che riguarda la procedura, non la regola tecnica (il decreto specifico) dell'attività antincendi
http://www.antincendio.it/norme-antincendio/nuove-procedure-di-prevenzione-incendi-prime-informazioni/
https://www.google.it/search?q=norme+procedure+antincendio&oq=norme+procedure+antincendio&aqs=chrome..69i57.7621j0j7&sourceid=chrome&espv=210&es_sm=93&ie=UTF-8
massima mai scaduta: la tua sinistra non sappia mai del bene che fa la tua destra (sempre che sia vero che lo faccia)
sin²(theta)=omega*sin(alfa)
Mitico Crozza! Commento di Bossi dopo le disastrose elezioni amministrative: "Poteva andare peggio. Potevo avere più figli..." (per come replicato in un post da ing.Max)

Offline ing.Lino

  • Novizio del forum
  • *
  • Posts: 39
  • Karma: 1
  • Novizio
Re:Resistenza incendio strutture per edifici residenziali
« Reply #4 on: 05 January , 2014, 21:48:12 PM »
Quindi da progettista strutturale non devo compiere alcun tipo di analisi (curva d'incendio, carbonataaione travi, capacità residua del solaio all incendio di progetto) per questo tipo di intervento.

Offline Salvatore Bennardo

  • Nonno del forum
  • *****
  • Posts: 1003
  • Karma: 123
Re:Resistenza incendio strutture per edifici residenziali
« Reply #5 on: 05 January , 2014, 21:59:03 PM »
Quindi da progettista strutturale non devo compiere alcun tipo di analisi (curva d'incendio, carbonataaione travi, capacità residua del solaio all incendio di progetto) per questo tipo di intervento.
Credo proprio di no.
Tutto è legato al carico d'incendio.
Lì ci sono poche persone e hanno tutto il tempo di mettersi al sicuro, anche se le porte fossero 60 cm.
Prima che un solaio crolli per incendio di tempo ce ne vuole.
E manco un idiota riesce a crepare per incendio in un appartamento singolo a piano terra.
Anche se lo volesse, non ci riesce. Il calore è più furioso dei caimani affamati.

Secondo me tu non avendo mai scandagliato questa faccenda, stai vivendo con apprensione il problema.
« Last Edit: 05 January , 2014, 22:00:57 PM by Salvatore Bennardo »
massima mai scaduta: la tua sinistra non sappia mai del bene che fa la tua destra (sempre che sia vero che lo faccia)
sin²(theta)=omega*sin(alfa)
Mitico Crozza! Commento di Bossi dopo le disastrose elezioni amministrative: "Poteva andare peggio. Potevo avere più figli..." (per come replicato in un post da ing.Max)

Offline ing.Lino

  • Novizio del forum
  • *
  • Posts: 39
  • Karma: 1
  • Novizio
Re:Resistenza incendio strutture per edifici residenziali
« Reply #6 on: 05 January , 2014, 22:31:53 PM »
Grazie per la risposta,
In effetti mi sento un po disorientato in questo mondo per me nuovo. Nel settore dove operavo prima c'erano pochi modi, anzi spesso solo 1, per fare un calcolo. Qui invece mi trovo davanti a situazioni davvero diverse tra un progettista ed un altro. Certi che vanno di soli calcoli manuali (staici o pseudostatici) altri che usano modelli numerici ultra sofisticati. Alcuni considerano sempre tutto (sisma, incendio, degrado nel tempo del materiale) altri che vanno solo di statica e sommarie verifiche sismiche.
Quello che appare difficile da comprendere per chi si affaccia al campo é quanto siano importanti le norme e quanto effettivamente impongano. (Visto poi che in questo settore cambiano anche 2 o piu volte in un decennio)

 