Author Topic: Fondazioni di Edifici in muratura  (Read 6721 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline mancinelli.gianluca

  • Novizio del forum
  • *
  • Posts: 1
  • Karma: 0
  • Novizio
Fondazioni di Edifici in muratura
« on: 09 March , 2011, 19:33:02 PM »
Quali sono le prescrizioni circa il quantitativo di armatura metallica per le fondazioni in c.a. di un edificio in muratura ordinaria? Io trovo solo quello scritto nel punto 7.8.18. che poi rimanda al punto 7.2.5 che prevede il 0.2%...per gli edifici in muratura le fondazioni sono generalmente elementi compressi in direzione verticale ad eccezione delle zone delle porta finestra..come trattate questi elementi? come travi vere e proprie?

Cioè rispettate il minimo del punto 4.1.6.1.1 anche per gli elementi che si trovano sotto i muri in c.a. o sotto le pareti in muratura ?
« Last Edit: 09 March , 2011, 21:00:20 PM by mancinelli.gianluca »

Offline Ing. Edoardo

  • Global Moderator
  • Nonno del forum
  • *****
  • Posts: 1578
  • Karma: 83
Re:Fondazioni di Edifici in muratura
« Reply #1 on: 09 March , 2011, 22:06:58 PM »
una trave di fondazione non ha molte altre definizioni. Se parli della fondazioni dei muri in c.a. Tipicamente controterra quelli oltre a essere fondazioni sono anche muri di sostegno... Quinndi ci sono ulteriori problematiche da considerare. Per la muratura onestamente io non ci vedo differenza tra zone di portefinestre o altro, é pur sempre una fondazione a cui garantire almeno lo 0,2% di armatura corrente
"Niente e nessuno ha sempre torto: anche un orologio fermo ha ragione due volte al giorno."

Offline Calatrave

  • Semi Esperto
  • **
  • Posts: 185
  • Karma: 17
  • Neo - Laureato
Re:Fondazioni di Edifici in muratura
« Reply #2 on: 19 March , 2011, 12:02:25 PM »
Anche secondo me le fondazioni di strutture in muratura vanno armate con almeno lo 0,2% sopra e lo 0,2% sotto: lo dice espressamente il 7.8.1.8 che rimanda al 7.2.5 in cui non si distingue per tipologia costruttiva della sovrastruttura; per le staffe seguo per lo stesso motivo quanto detto al 4.1.6.1.1.

Offline caos

  • Novizio del forum
  • *
  • Posts: 2
  • Karma: 0
  • Novizio
Re:Fondazioni di Edifici in muratura
« Reply #3 on: 31 March , 2011, 09:39:10 AM »
Ed il 4.1.6.1.1, per le staffe (Ast=1,5b) è un bel colpo (appena b super ai 40cm)!!!

Offline Calatrave

  • Semi Esperto
  • **
  • Posts: 185
  • Karma: 17
  • Neo - Laureato
Re:Fondazioni di Edifici in muratura
« Reply #4 on: 31 March , 2011, 09:48:49 AM »
Infatti in fondazione io adotto ormai solo staffe doppie, almeno riesco ad adottare un passo più "umano", oltre che più decente anche da guardare...

Offline Bruno Palmero

  • Semi Esperto
  • **
  • Posts: 189
  • Karma: 32
  • Giovane padawan
Staffe in fondazione: aperte o chiuse?
« Reply #5 on: 06 May , 2013, 15:49:21 PM »
Buongiorno a tutti.

Riesumo questo post per fare una domanda che probabilmente mi coprirà di ridicolo: nel caso delle travi di fondazione devo comunque adottare staffe chiuse con gancio a 135° o posso adottare anche staffe aperte (le vecchie staffe con cappellotto), tenuto conto che nelle fondazioni non dovrei avere problemi di torsione e formazione di cerniere plastiche?

Ad esempio nel caso di trave di fondazione a sezione rettangolare oppure nelle fondazioni a sezione rettangolare di muri controterra.

Al punto 7.2.5 delle NTC si dice quanto segue

"[...] Le fondazioni superficiali devono essere progettate per rimanere in campo elastico. Non sono quindi necessarie armature specifiche per ottenere un comportamento duttile [...]"

Non si capisce se parla genericamente di ferri longitudinali oppure anche staffe.

Mi scuso in anticipo! :censored:

Saluti!
« Last Edit: 06 May , 2013, 15:57:18 PM by Bruno Palmero »
cit. Il Santo (film 1997) Mi chiamo August Cristopher, porto il nome di Sant’Agostino, autore della mia frase preferita: “Signore dammi la castità e la costanza…ma non darmele adesso!!”.

cit. Rambo3ITA "Dobbiamo credere, perché la realtà di 4000 anni di storia documentata ce lo dimostra, che uscire dal buio è possibile e sicuro. Teniamo duro, perché domani è un giorno in meno che resta al buio"

cit. Gigi d'Agostino "Sarebbe bello essere nuvole e avere un mondo da inseguire, fermarsi solo un attimo e se c’è noia scomparire"

Offline Salvatore Bennardo

  • Nonno del forum
  • *****
  • Posts: 1003
  • Karma: 123
Re:Fondazioni di Edifici in muratura
« Reply #6 on: 06 May , 2013, 16:06:18 PM »
In fondazione (ed anche nelle travi di elevazione) puoi benissimo adottare anche staffe "aperte" (le vecchie staffe con cappellotto), purché gli uncini siano risvoltati di 45° e le barre longitudinale strettamente accostate alle curve delle staffe.

I discorsi che riporti circa le norme non c'entrano nulla.
Se non c'è il risvolto di 45° la staffa, nell'angolo coi risvolti a 90°, tende ad aprirsi "anche in campo elastico".
massima mai scaduta: la tua sinistra non sappia mai del bene che fa la tua destra (sempre che sia vero che lo faccia)
sin²(theta)=omega*sin(alfa)
Mitico Crozza! Commento di Bossi dopo le disastrose elezioni amministrative: "Poteva andare peggio. Potevo avere più figli..." (per come replicato in un post da ing.Max)

Offline Bruno Palmero

  • Semi Esperto
  • **
  • Posts: 189
  • Karma: 32
  • Giovane padawan
Re:Fondazioni di Edifici in muratura
« Reply #7 on: 06 May , 2013, 16:28:51 PM »
Immagino tu intenda una staffa tipo quella disegnata a destra?

http://img153.imageshack.us/img153/9664/immaginesq.jpg

oppure così?

http://www.strutturista.com/wp-content/uploads/2011/11/Staffe-chiuse-19-Onorio-Francesco-Salvatore.jpg

Allego un link ad un in articolo molto interessante sul problema delle staffe http://www.strutturista.com/2011/11/staffe-aperte-o-chiuse-nelle-travi/

Saluti
cit. Il Santo (film 1997) Mi chiamo August Cristopher, porto il nome di Sant’Agostino, autore della mia frase preferita: “Signore dammi la castità e la costanza…ma non darmele adesso!!”.

cit. Rambo3ITA "Dobbiamo credere, perché la realtà di 4000 anni di storia documentata ce lo dimostra, che uscire dal buio è possibile e sicuro. Teniamo duro, perché domani è un giorno in meno che resta al buio"

cit. Gigi d'Agostino "Sarebbe bello essere nuvole e avere un mondo da inseguire, fermarsi solo un attimo e se c’è noia scomparire"

Offline Salvatore Bennardo

  • Nonno del forum
  • *****
  • Posts: 1003
  • Karma: 123
Re:Fondazioni di Edifici in muratura
« Reply #8 on: 06 May , 2013, 16:40:16 PM »
La seconda.
La norma impone la chiusura del circuito, la quale può ottenersi solo girando tutti i ganci di 45°.
Quella della prima immagine è pensata per soli carichi verticali.
Quella della seconda immagine, seppur riportata in un testo di Statica del c.a. (il Leonhardt Monnig), è sicuramente la soluzione che gli autori propongono per elementi soggetti a torsione.

Risalendo alle fonti, i testi del Leonhardt Monnig, si trovano tutte le spiegazioni e delucidazioni su come agire nei vari casi della pratica.
Il link crea dubbi nei più sprovveduti. La fonte, cioè il testo del Leonhardt Monnig crea certezze.
massima mai scaduta: la tua sinistra non sappia mai del bene che fa la tua destra (sempre che sia vero che lo faccia)
sin²(theta)=omega*sin(alfa)
Mitico Crozza! Commento di Bossi dopo le disastrose elezioni amministrative: "Poteva andare peggio. Potevo avere più figli..." (per come replicato in un post da ing.Max)

Offline Salvatore Bennardo

  • Nonno del forum
  • *****
  • Posts: 1003
  • Karma: 123
Re:Fondazioni di Edifici in muratura
« Reply #9 on: 06 May , 2013, 16:46:21 PM »
Dimenticavo, per distrazione mia.

La staffa a sinistra della prima immagine, essendo quella ormai canonica di NTC e che tu vorresti evitare, prima manco l'ho notata.
Mi riferivo alla staffa a destra della prima immagine che non può farsi più con NTC, perché il circuito è "semiaperto".
massima mai scaduta: la tua sinistra non sappia mai del bene che fa la tua destra (sempre che sia vero che lo faccia)
sin²(theta)=omega*sin(alfa)
Mitico Crozza! Commento di Bossi dopo le disastrose elezioni amministrative: "Poteva andare peggio. Potevo avere più figli..." (per come replicato in un post da ing.Max)

Offline Bruno Palmero

  • Semi Esperto
  • **
  • Posts: 189
  • Karma: 32
  • Giovane padawan
Re:Fondazioni di Edifici in muratura
« Reply #10 on: 06 May , 2013, 17:34:15 PM »
Ti ringrazio per le preziose informazioni.

Un mio collega ha i 6 (7?) tomi originali del Leonhardt. Credo che nottetempo farò un raid in ufficio.  :fear:

Saluti!
cit. Il Santo (film 1997) Mi chiamo August Cristopher, porto il nome di Sant’Agostino, autore della mia frase preferita: “Signore dammi la castità e la costanza…ma non darmele adesso!!”.

cit. Rambo3ITA "Dobbiamo credere, perché la realtà di 4000 anni di storia documentata ce lo dimostra, che uscire dal buio è possibile e sicuro. Teniamo duro, perché domani è un giorno in meno che resta al buio"

cit. Gigi d'Agostino "Sarebbe bello essere nuvole e avere un mondo da inseguire, fermarsi solo un attimo e se c’è noia scomparire"

Offline Salvatore Bennardo

  • Nonno del forum
  • *****
  • Posts: 1003
  • Karma: 123
Re:Fondazioni di Edifici in muratura
« Reply #11 on: 07 May , 2013, 12:53:36 PM »
Bruno, vedi che casino qua:

https://lh4.googleusercontent.com/JrFpE431EPzGaWR6wog-1X-TQd9SLV-ESDkZ0tl6hwqemqQtrUI3lVKajQjJCxPBRkKSf0p2HDb0J-Ru=w1600

Staffe non serrate con i longitudinali e ferri dei pilastri (quelli sono tirafondi per pilastro in acciaio, ma non cambia nulla per un eventuale pilastro in c.a.) uscenti dei pilastri fuori (per i cazzi loro) dalla sezione della trave di fondazione.

Questo è il danno ordinario che si fa in corso d'opera.
E' facile facile non farlo, ma se non lo capiscono neanche gli ingg. che è grave fare così?

A questo mi riferivo quando dicevo che le staffe, anche se in due pezzi, vanno ben serrate ai longitudinali.

Quella foto è parte di un post di ing.forum, che dovrei "bacchettare", ma mi scoccia farlo.
C'è da risaltare anche l'altra gravità di far mischiare i ferri con la terra.
« Last Edit: 07 May , 2013, 12:56:28 PM by Salvatore Bennardo »
massima mai scaduta: la tua sinistra non sappia mai del bene che fa la tua destra (sempre che sia vero che lo faccia)
sin²(theta)=omega*sin(alfa)
Mitico Crozza! Commento di Bossi dopo le disastrose elezioni amministrative: "Poteva andare peggio. Potevo avere più figli..." (per come replicato in un post da ing.Max)

 