Post by: maxino on 26 July , 2012, 14:33:16 PM
salve, mi indichereste qualche metodo pratico, per stabilire sul posto, oltre al controllo visivo, se un solaio in cls è imbarcato.

grazie
Title: Re:solaio inflesso
Post by: santacruz on 26 July , 2012, 14:51:01 PM
Prendi un'asse di legno diritta o una stadia di quelle di alluminio che si usano per tirare gli intonaci o i solai, lunga qualche metro, metticela sopra e...!
Title: Re:solaio inflesso
Post by: Cris on 26 July , 2012, 16:34:33 PM
Prendi un'asse di legno diritta o una stadia di quelle di alluminio che si usano per tirare gli intonaci o i solai, lunga qualche metro, metticela sopra e...!

Ma anche sotto....  :)
Title: Re:solaio inflesso
Post by: gastab on 26 July , 2012, 17:01:23 PM
Ma anche sotto....  :)

Soprattutto sotto...
Title: Re:solaio inflesso
Post by: santacruz on 26 July , 2012, 18:35:50 PM
Ma anche sotto....  :)

Bhe sotto può risultare più difficoltoso, in ogni caso certo, anche sotto!
Title: Re:solaio inflesso
Post by: maxino on 27 July , 2012, 16:15:41 PM
in pratica
solaio a due campate con luce di 5,20 m ciascuna.
altezza solaio 25 cm
soletta 5 cm
travi portanti a spessore 120 x 25
c'è in mezzo a ciascuna campata il travetto di ripartizione
al momento il solaio è grezzo quindi non sono stati applicati ancora massetto, pavimento e gli altri carichi.
ho notato la mancanza di fasce piene cioè come finisce la trave ci sara al limite altri 10 cm di cls poi cominciano le pignatte in cemento.
armatura riportata nel progetto 1 fi 16 sopra e due fi 16 sotto.

qualche idea o suggerimento?
Title: Re:solaio inflesso
Post by: Ing. Edoardo on 27 July , 2012, 17:14:46 PM
Sarebbe interessante sapere quale limite imporre al termine "imbarcato"... 1cm? 2cm?....10cm?
Al di la del discorso pratico di usare l'assa o la stadia (puoi usare anche il filo gessato quello che usano per i tracciamenti, da appoggio ad appoggio, in modo da leggere puntualmente quanto e se è inflesso il solaio); io in funzione del carico d'esercizio previsto, calcolerei le frecce massime previste (potrebbe essere che 25 cm non siano sufficienti) da confrontare poi con i valori degli abbassamenti misurati del solaio.

Cosa sarebbero le pignatte in cemento?? Non mi sembrano elementi di alleggerimento