Author Topic: Solaio misto acciao-cls e lamiera  (Read 2463 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline pmattiozzi

  • Novizio del forum
  • *
  • Posts: 2
  • Karma: 0
  • Novizio
Solaio misto acciao-cls e lamiera
« on: 18 June , 2013, 07:59:36 AM »
Egregi Colleghi
ho bisogno di un vostro conforto. Sto realizzando su un edificio in muratura di civile abitazione un solaio misto acciaio (travi HEA160) e cls su lamiera grecata (EGB210 h=55mm e spessore 1mm). La lamiera ha una luce di 3m da trave a trave, spessore soletta in cls=12cm (55mm+75mm). Dai calcoli ci sto, sia per la trave (che ha luce 7.5m) che per la greca, ma con poco grasso. La mia domanda e`, vorrei abbassare le sollecitazioni sulle travi, sostituendo il cls ordinario con cls alleggerito (1600kg/m3). Il fornitore della greca non me lo consiglia, ma non mi giustifica la cosa. Avete voi esperienza di utilizzo di cls alleggerito in queste condizioni? a me sembra che il cls alleggerito strutturale vada bene, non riesco a vedere gli aspetti negativi (forse una diminuzione dell`aderenza a contatto con la greca?). Confortatemi!

Offline Ing. Edoardo

  • Global Moderator
  • Nonno del forum
  • *****
  • Posts: 1578
  • Karma: 83
Solaio misto acciao-cls e lamiera
« Reply #1 on: 18 June , 2013, 17:15:34 PM »
Non vedo problematiche di rilievo nell usare un cls alleggerito. Però se usi quello tipo leca è ovvio che ha una dimensione dei granuli leggermente superiore rispetto agli inerti del cls. Ma sono finezze che per getti di questo tipo mi sembra esagerato considerare
"Niente e nessuno ha sempre torto: anche un orologio fermo ha ragione due volte al giorno."

Offline pmattiozzi

  • Novizio del forum
  • *
  • Posts: 2
  • Karma: 0
  • Novizio
Re:Solaio misto acciao-cls e lamiera
« Reply #2 on: 01 July , 2013, 14:20:24 PM »
Sono riuscito a discutere con il capo Ingegnere del produttore (ditta leader nel settore acciai e lamiere grecate in Italia). Ebbene, non mi ha saputo dire nulla, in quanto con sue testuali parole: "i test di laboratorio li abbiamo fatto solo su cls ordinari, quindi non saprei se l`aderenza e` la stessa"!!

Io, concordo con lei Ing. Edoardo, solo che l`unico dubbio che mi rimane e` appunto sull` "aderenza" del cls alleggerito sulla superficie della greca, se sia o meno uguale a quella del cls ordinario. Dobrebbe essere uguale il comportamento dei due cls.

Io vorrei proporre un cls di questo tipo:
Classe di resistenza C30/35                           
fck (cilindrica) = 30 N / mm2                                 
Rck (cubica) = 35 N / mm2                                       
- calcestruzzo alleggerito
- peso specifico r = 1650-1750 kg / m3
- h = 0.3 + 0.7 (r/2400) = 0.81                     
resistenza media a trazione:
- fctm = h 0.3 fck2/3 = 2.3 N/mm2                           
resistenza caratteristica minima a trazione:
- fctk 0.05 = h 0.7 fctm = 1.3 N/mm2
resistenza caratteristica massima a trazione:
- fctk 0.95 = h 1.3 fctm = 2.5 N/mm2
- Ecm = 17 200 N/mm2       

Io ho ragionato cosi`: rispetto ad un cls ordinario, cambiano solo gli inerti di argilla espansa LECA(che poi metto con Dmax 8mm).    Ho aumentato la Classe di resistenza C30/35 (prima era 25/30) pensando che piu` questa e` alta, minore sono le deformazioni e quindi minori sono gli eventuali scorrimenti viscosi (e quindi maggiore l`aderenza tra cls e lamiera).
Per tagliare la testa al toro converrebbe forse aumentare ancora la resistenza meccanica, magari metto 35/40??                                 

 