Author Topic: Sopraelevazione di un edificio in muratura  (Read 32235 times)

0 Members and 2 Guests are viewing this topic.

zax2010

  • Guest
Re: Sopraelevazione di un edificio in muratura
« Reply #30 on: 19 April , 2010, 16:32:30 PM »
Nevermind ti ha confermato che in Puglia, per le zone 4, la regione non prescriveva nessun obbligo alla progettazione sismica.
Quindi il fatto che tu non trovi calcoli o giustificazioni sismiche, è a questo punto corretto.
Ma è anche corretto, come tu dici, non potersi esimere dalle verifiche statiche, a questo punto da svolgere con il DM87.

Purtroppo non ho a portata di mano tale decreto, ma se ricorre il caso della verifica statica (e si tratta, da come ricordo, più o meno delle stesse condizioni geometriche del punto C2.5. della norma sismica, anzi un pò meno), è scontato che come minimo, dovendo confrontare una tensione calcolata (un N/(0.50*Area muratura) o qualcosa di molto simile), con una tensione di riferimento della muratura (chiamala tensione ammissibile), senza quest'ultima tutti i numeri fatti non servono a nulla.

Il link che riporti si riferisce comunque sempre e soltanto alla verifica sismica, e non a quella statica. E per quanto ti sembra poco, nel caso della verifica statica sarebbe stato anche un pò meno.
Magari questo potrà farti capire la "caratura" del progettista.

Offline nevermind

  • Novizio del forum
  • *
  • Posts: 35
  • Karma: 1
  • Neo - Laureato
Re: Sopraelevazione di un edificio in muratura
« Reply #31 on: 19 April , 2010, 17:50:24 PM »
Non ho capito questa fissa della sismica. Conta la data del deposito se prima dell'ottobre 2009 o meno. Se è stata registrata come sismica (e non ci credo proprio, avrebbe la numerazione sismica già al protocollo e l'attestato di deposito ai sensi della L.R. 13/2001 come questo: http://digilander.libero.it/affanculo/attestato.jpg )
Tutto quel popò di leggi e metodi citati nella relazione di calcolo che ti trovi in mano è colpa del CDSWIN (è quello il software di calcolo) che cita tutta la normativa (decreti, leggi, analisi, ecc..) senza poi specificare quale è stata usata. Credo che il CDS solo con la versione 2009 abbia introdotto il calcolo di edifici misti (essendo chiaramente previsti dalla NTC2008 in quanto in effetti le NTC disciplinano con chiarezza che uno dei due sistemi muratura-cls debba assorbire il sisma).
Non essendoci obbligo di sismica (chiarito il punto) non serve richiamare la sezione sismica delle NTC2008 ma quella ordinaria e non la circolare ma direttamente il decreto. Il punto è  il 4.5.6.4 (NTC2008) ed è piuttosto chiaro ed elementare. Comunque tutto dipende dalla data: se il deposito è seguente all'entrata in vigore del NTC2008 (1 luglio 2009) e precedente all'entrata in vigore della sismica in Puglia per classi d'uso II e zona sismica 4, si può usare il 4.5.6.4, altrimenti se prima del 1 luglio 2009 bisognerebbe riferirsi al decreto specifico per le costruzioni in muratura (DM87).  Ma è questione di lana caprina se la verifica sta comunque larga.
Se chiedi una certificazione aggiuntiva di idoneità statica per la parte in muratura (ora per allora) in quanto ritieni poco giustificata la verifica del corpo con prevalente struttura in muratura, ti fai mettere nella certificazione questa verifica e puoi stare tranquillo in quanto è abbastanza tutelante.

Per le strutture in murature, non si è mai capito dove depositare il calcolo delle strutture e alla fine nessuno ha mai calcolato nulla.  Giusto qualche setto centrale (stracaricato) per non fare fesserie nelle sopraelevazioni o nel rifacimento di solai (erano conti che restavano nello studio e nulla più). I primi anni post DM87 qualche Ufficio Tecnico chiedeva di allegare al progetto architettonico anche la verifica delle murature ( e si cominciò a chiedere la relazione geologica).

Offline ing.miki

  • Novizio del forum
  • *
  • Posts: 20
  • Karma: 1
  • Novizio
Re: Sopraelevazione di un edificio in muratura
« Reply #32 on: 20 April , 2010, 09:21:33 AM »
Ok, tutto molto chiaro nivermind.
Da tutto ciò emerge palesemente che non ho come ispettore per il "controllo qualità", nessun elemento per dire che il progetto sia completo e chiaro per i punti definiti 2 post fa.
Il problema è che per quanto banale non si è mai neanche fatta questa verifica, che io pure potrei andarmi a verificare visto che i carichi già li ho... ma insomma... non sarebbe il mio compito, però quanto meno mi tutelo.

Ok, devo ringraziarvi infinitamente per tutto il supporto che mi avete offerto, e spero di aver contribuito alle nozioni del forum.

Grazie a tutti, mi siete stati di grandissimo aiuto.

Offline Ing. Edoardo

  • Global Moderator
  • Nonno del forum
  • *****
  • Posts: 1578
  • Karma: 83
Re: Sopraelevazione di un edificio in muratura
« Reply #33 on: 20 April , 2010, 13:46:34 PM »
Ing. miky il ringraziamento va a te che hai introdotto una figura professionale a me sconosciuta, ma che può sollevare interrogativi utili a tutti.
Per quanto riguarda la verifica, visto che hai in mano dati sufficienti, io la farei così puoi dormire sonni tranquilli. Ovvio che la prospettiva di fare un lavoro che non ti spetta non è il massimo, per cui verifica bene che ciò che fai ti sia riconosciuto specialmente in termini economici. Buon lavoro
"Niente e nessuno ha sempre torto: anche un orologio fermo ha ragione due volte al giorno."

Offline ing.Max

  • Nonno del forum
  • *****
  • Posts: 1116
  • Karma: 88
Re: Sopraelevazione di un edificio in muratura
« Reply #34 on: 20 April , 2010, 14:06:48 PM »
Forse è stato già detto, comunque a mio parere, hai diritto di chiedere un integrazione della relazione di calcolo
"La conoscenza non occupa spazio"

zax2010

  • Guest
Re: Sopraelevazione di un edificio in muratura
« Reply #35 on: 20 April , 2010, 14:10:50 PM »
Io invece consiglio di non eseguire alcuna verifica.
Non è una cosa che gli competa, nonostante come tecnico egli possa sempre farla ma tenerla tra le sue carte.

E' il progettista che deve eseguire le verifiche che la norma, ma anche il suo essere "ingegnere", gli impone. E' questo il suo compito ed è giusto che egli lo svolga fino in fondo.
Metti che ing.miki esegua la verifica ed i conti non gli tornino. A questo punto che si fa? Basterebbe non stipulare la polizza? E basta? O non vorrebbe dire che l'opera non è idonea, e che pertanto Impresa, DL, e Collaudatore dovrebbero risponderne?

Torno indietro ad un intervento di Cris, in questo stesso topic, in cui ho intravisto una certa "intransigenza" circa il ruolo di controllore esercitato dalla figura professionale ricoperta da ing.miki
Ovvero, dice Cris, i calcoli li "può" esaminare il GC, il collaudatore, e basta.
Non mi trovo d'accordo. I calcoli devono/possono essere esaminati da tutti, e tutti devono/possono esprimere giudizi su di essi (ovviamente giudizi competenti e motivati).

Offline Ing. Edoardo

  • Global Moderator
  • Nonno del forum
  • *****
  • Posts: 1578
  • Karma: 83
Re: Sopraelevazione di un edificio in muratura
« Reply #36 on: 20 April , 2010, 14:24:15 PM »
Certo, può fare le verifiche del caso e se qualcosa non torna, lui deve rispondere solo alla ditta che emetterebbe la polizza, fermorestando una bella segnalazione agli organi competenti (albi professionali in pirmis) di questa mancanza. QUesto fa parte della tanto acclamata etica, che non singifica fare la spia, ma denunciare che qualcosa o qualcuno in questo lavoro non ha agito in modo professionale. Si parla però di se e di ma, quindi di nulla di concreto. Inoltre  Ing.miky non è un controllore o un funzionario del genio civile, per cui presta la sua attivtà solo per quetsa famosa azienda erogante la polizza.
"Niente e nessuno ha sempre torto: anche un orologio fermo ha ragione due volte al giorno."

Offline Cris

  • Global Moderator
  • Nonno del forum
  • *****
  • Posts: 1514
  • Karma: 218
  • Libero Professionista
Re: Sopraelevazione di un edificio in muratura
« Reply #37 on: 20 April , 2010, 15:33:45 PM »
Torno indietro ad un intervento di Cris, in questo stesso topic, in cui ho intravisto una certa "intransigenza" circa il ruolo di controllore esercitato dalla figura professionale ricoperta da ing.miki
Ovvero, dice Cris, i calcoli li "può" esaminare il GC, il collaudatore, e basta.
Non mi trovo d'accordo. I calcoli devono/possono essere esaminati da tutti, e tutti devono/possono esprimere giudizi su di essi (ovviamente giudizi competenti e motivati).
Sono completamente d'accordo con te a metà!

Il "tutti" si sposa male con il "competenti e motivati" :)
Quando i nani fanno l'ombra lunga.... è l'ora del tramonto.

Offline ing.Max

  • Nonno del forum
  • *****
  • Posts: 1116
  • Karma: 88
Re: Sopraelevazione di un edificio in muratura
« Reply #38 on: 20 April , 2010, 17:02:25 PM »
E' il progettista che deve eseguire le verifiche che la norma, ma anche il suo essere "ingegnere", gli impone. E' questo il suo compito ed è giusto che egli lo svolga fino in fondo.

Sono daccordo, per questo può richiedere, come minimo, l'integrazione della documentazione...
"La conoscenza non occupa spazio"

Offline ing.miki

  • Novizio del forum
  • *
  • Posts: 20
  • Karma: 1
  • Novizio
Re: Sopraelevazione di un edificio in muratura
« Reply #39 on: 20 April , 2010, 23:01:35 PM »
L'integrazione di una nuova ed idonea relazione di calcolo sarà sicuramente oggetto di non conformità secondo gli standard efiniti dall'azienda presso la quale lavoro.
E' una figura nuova che potrebbe essere ed aiutare ad una più lecita e legale esecuzione progettuale e dei lavori. Non ci limitiamo al solo controllo d'ufficio ma anche di cantiere, validando la qualità di un progetto. Ovviamente, fino alla redazione di un rapporto finale (prima dei rapporti intermedi di numero variabile), tutte le non conformità devono essere necessariamente soddisfatte, tutt'alpiù le osservazioni sono permesse e passabili ma con le dovute precauzioni.

Tra le altre cose molto importante è il controllo di coerenza tra progetto e lavori realizzativi. Ne combinano di tutti i colori.

PS Domani andrò a Lecce a vedere il mio prima cantiere ed avrò modo di esaminarlo da vicino  :birra:
« Last Edit: 20 April , 2010, 23:04:43 PM by ing.miki »

 

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24