Author Topic: Sopraelevazione di un edificio in muratura  (Read 32240 times)

0 Members and 4 Guests are viewing this topic.

Offline ing.miki

  • Novizio del forum
  • *
  • Posts: 20
  • Karma: 1
  • Novizio
Re: Re: Sopraelevazione di un edificio in muratura
« Reply #15 on: 16 April , 2010, 23:42:20 PM »
Chiedo scusa. Ma non mi trovo più.

ing.miki ci parla di un progetto. Sostiene di avere carpenterie, e qualche relazione tecnica (forse la relazione tecnica illustrativa dell'architettonico). Ma non ha il progetto completo.

Però accenna anche ad un collaudo. Ma ci informa che la sopraelevazione dovrà ancora essere fatta.
Come si può collaudare qualcosa che ancora non esiste? Oppure il collaudo si riferisce alla struttura attualmente esistente?

Ora io non conosco la legislazione pugliese, però immagino che per una sopraelevazione ci voglia una concessione edilizia, ci voglia come minimo un deposito al GC, ecc.
Se ing.miki ha "spezzoni" di tutto ciò, vuol dire che qualcosa è stato fatto da qualcuno.
Il fatto poi che ci sia un collaudo mi fa intuire che tutta la prassi sia stata seguita e fatta secondo legge?

Io magari sono un povero ingenuo e non ho capito nulla di come va il mondo!

Poi sento ing.miki che vorrebbe verificare qualcosa, ecc. Ma mi chiedo: a che pro?
Le verifiche avrebbero dovuto farle altri. Ci sono? si, no.
Io in questa fase immagino che ciò che ing.miki debba fare sia chiedere tutta e l'intera documentazione circa la sopraelevazione, che evidentemente è già stata realizzata (o no?).

ing.miki, ti chiedo scusa se forse ho capito poco (a maggior ragione che nell'altro topic dici che ti sto aiutando molto). Insomma aiutaci a capire meglio.

Scusate se non ho reso ben l'idea, ma sì, l'edificio è stato già costruito.
Allora vi spiego meglio la situazione. Sono un ispettore in addestramento, e purtroppo sono arrivato dopo il costruito. Ovviamente c'è il vero ispettore alla quale sono affiancato che ha visionato il cantiere, e lui mi ha chiesto di iniziargli a redigere un "rapporto di ispezione" sulla base dei documenti pervenutomi.

Sicuramente in questo rapporto comparirà una non conformità per il quale si richiederà appunto documentazione mancante.

Volevo appunto sapere se tra tutte queste scartoffie, ci fosse anche qualche documento che attestasse matematicamente le verifiche sulla muratura.

Di seguito vi elenco ciò che mi è pervenuto:
Relazione illustrativa,
Planimetri generale e straci urbanistici
Architettonico (tavole + relazione illustrativa)
Relazione geologica e geotecnica
Permesso di costruire
Documento in marca bollata che attesti la consegna al GC di suddetta documentazione
Tavole di progetto, in cui però non si definisce nulla in merito a murature
Certificato di collaudo
Relazione di caolcolo ai sensi del DM96 e relativi tabulati (dove non si cita il metodo adottato)
L'unica cosa che ha senso menzionare è che nei tabulati, non si fa esplicito riferimento al metodo di verifica adottato sulle murature (i dati di output li ho elencati sopra, ma non so cosa controllare tra questi ultimi, dato che non si rende noto il metodo).

PS Ho letto adesso i post seguenti.
Si è esattamente come di ce Cris... scusate ancora, non mi sono espresso chiaramente

PPS Non ho la lista dei documenti sottomano, quindi ho riaggiornato la lista! Controllerò di averle citate tutte.

« Last Edit: 16 April , 2010, 23:58:59 PM by ing.miki »

Offline nevermind

  • Novizio del forum
  • *
  • Posts: 35
  • Karma: 1
  • Neo - Laureato
Re: Sopraelevazione di un edificio in muratura
« Reply #16 on: 17 April , 2010, 00:09:28 AM »
Può essere che il calcolatore abbia sviluppato solo i calcoli delle poche cose in cls armato e trascurato tutto il resto?
Alcuni software non digerivano bene le strutture miste (es. cdswin) e non calcolavano le murature.
In pratica il calcolatore ha depositato giusto i quattro pilastri e cordoli della chiostrina centrale (sopraelevata) e considerato non necessario il deposito delle strutture portate dal resto della muratura? In questo caso almeno una verifica sommaria (o semplificata) delle murature ci sarebbe voluta. Che software è stato usato?
Il collaudo e il deposito sono relativi alla sopraelevazione?
Tieni presente che prima del 19 settembre 2009 in Puglia non c'era obbligo di normativa antisismica in Puglia per le abitazioni.

Offline Cris

  • Global Moderator
  • Nonno del forum
  • *****
  • Posts: 1514
  • Karma: 218
  • Libero Professionista
Re: Sopraelevazione di un edificio in muratura
« Reply #17 on: 17 April , 2010, 00:25:12 AM »
Certificato di collaudo
Relazione di caolcolo ai sensi del DM96 e relativi tabulati (dove non si cita il metodo adottato)
L'unica cosa che ha senso menzionare è che nei tabulati, non si fa esplicito riferimento al metodo di verifica adottato sulle murature (i dati di output li ho elencati sopra, ma non so cosa controllare tra questi ultimi, dato che non si rende noto il metodo).

Scusate colleghi.... ho capito bene? ???

Come può esistere una relazione di calcolo che non menziona il metodo di verifica?
Come può un collaudo statico non citare il metodo di calcolo e verifica strutturale? :mmm:

Sono basito  :o e... sinceramente mi sembra un pò stranuccio. :gratta:
(mi piacciono proprio questi smiley)

Mi sa che è come dice nevermind.... questi hanno fatto due calcoletti sul nuovo e nulla sulla muratura.
« Last Edit: 17 April , 2010, 00:43:52 AM by Cris »
Quando i nani fanno l'ombra lunga.... è l'ora del tramonto.

Offline ing.miki

  • Novizio del forum
  • *
  • Posts: 20
  • Karma: 1
  • Novizio
Re: Re: Sopraelevazione di un edificio in muratura
« Reply #18 on: 17 April , 2010, 03:23:48 AM »
Può essere che il calcolatore abbia sviluppato solo i calcoli delle poche cose in cls armato e trascurato tutto il resto?
Alcuni software non digerivano bene le strutture miste (es. cdswin) e non calcolavano le murature.
In pratica il calcolatore ha depositato giusto i quattro pilastri e cordoli della chiostrina centrale (sopraelevata) e considerato non necessario il deposito delle strutture portate dal resto della muratura? In questo caso almeno una verifica sommaria (o semplificata) delle murature ci sarebbe voluta. Che software è stato usato?
Il collaudo e il deposito sono relativi alla sopraelevazione?
Tieni presente che prima del 19 settembre 2009 in Puglia non c'era obbligo di normativa antisismica in Puglia per le abitazioni.
Faccio ulteriore chiarezza. Io per concentrarmi sull'oggetto in questione ho trascurato anche altro (senno mi perdevo in mille chiacchiere): il progetto prevede tre edifici, di cui uno già esistente, fatto in muratura ed una chiostrina con 4 pilastrini al centro per una sorta di pozzo-luce; gli altri due edifici (intermanete in ca) sono di nuova costruzione, uno attaccato all'esistente e l'altro indipendente. Il progetto è stato redatto secondo la 1086/74 e DM 96 e quanto al metodo di calcolo Cholesky, ma si riferisce alle strutture in ca. Purtroppo non ho i documenti dietro altrimenti avrei controllato anche le info sul software adottato (cosa molto strana ma che non mi è parso di leggere, so che è grave, infatti ho fatto attenzione a cercarlo!!!).

Ritornando al discorso credo che questo non precludi ad un calcolo quantomeno preventivo per la determinazione delle resistenze. Tra il materiale in mio possesso ho i tabulati di calcolo dove, oltre a gli altri due nuovi edifici a due livelli, per quanto concerne il solo edificio da sopraelevare, compaiono elementi definiti SETTI, solo carichi verticali + 33% sisma, scostamenti [che non ho ancora ben capito cosa siano], spessore del setto, indice/filo dei setti sulle carpenterie e null'altro (tutto ciò per quanto associabile alle murature, il resto sono le travi dei solai). La domanda è, che ci stanno a fare se non hai qualcosa da verificare? E se c'è da verificare dove sta scritto il metodo?.
Nevermind, dici che sarebbero bastati semplicemente gli accorgimenti di cui al punto C.5.2 EDIFICI IN MURATURA ORDINARIA - DM96 secondo cui non è necessario effettuare alcun calcolo sismico.
Quote
Ove siano rispettate tutte le precedenti prescrizioni (ndr. norme di regola darte - C.5.2.), la verifica rispetto alle azioni sismiche può essere omessa, ferma restando la necessità delle verifiche previste dagli appositi decreti ministeriali nei riguardi dei carichi verticali e delle azioni orizzontali dovute al vento, nonché nei riguardi del terreno di fondazione.

Ok, diamo per assodato ciò, la verifica ai carichi verticali dove sta? Il vento? Le fondazioni? Non vi è menzionato nulla, eppure l'ho letta e straletta quella diamine di relazione+tabulati.

Credo che quanto abbia detto nevermind sia giusto sul calcolatore, ma se è una struttura in elevazione prevalentemente in muratura (appunto quasi da escluderla la chiostrina, saranno tipo 8mq non di più), avrebbe allora dovuto fare il contrario. Infatti i pilastrini neanche compaiono nei tabulati, credo infatti che per questi sia stata prevista l'armatura minima da normativa e magari ha pure senso non considerarli.

Inoltre il collaudo è stato depositato regolarmente alla data Gennaio 2010, quindi recente, ma ricordo che il progetto è stato consegnato al GC la settimana prima dell'entrata in vigore dell NTC2008. C'è testualmente scritto "costruzione di due nuovi edifici e trasformazione e sopraelevazione di uno esistente", quindi si riferisce espressamente all'intervento di adeguamento come lo classifica il DM96, DPR 380/2001 e 64/71.

Infine:

Tieni presente che prima del 19 settembre 2009 in Puglia non c'era obbligo di normativa antisismica in Puglia per le abitazioni.

Questa opera rientra tra quello che stai dicendo, ma è comunque prevista un'analisi statica seguendo i punti del capitolo C.5.3. - DM 96

Ovviamente condivido in pieno quanto detto da Cris... è quello che mi aspettavo di sapere anche io.

Facciamo così, quando torno in ufficio lunedì, faccio una scansione vi allegherò l'immagine.

Ragazzi, scusate veramente tanto se vi sto facendo smattire, non pensavo vi potesse portare via del tempo.
« Last Edit: 17 April , 2010, 03:32:34 AM by ing.miki »

Offline Cris

  • Global Moderator
  • Nonno del forum
  • *****
  • Posts: 1514
  • Karma: 218
  • Libero Professionista
Re: Sopraelevazione di un edificio in muratura
« Reply #19 on: 17 April , 2010, 14:26:10 PM »
Ragazzi, scusate veramente tanto se vi sto facendo smattire, non pensavo vi potesse portare via del tempo.
Non ti preoccupare.... non siamo qui solo per te ma anche per noi....
Del resto proprio qualcuno di voi disse una volta (forse citando qualcun'altro)...
"se ci scambiamo un euro, alla fine dello scambio avremo sempre un euro per uno; se ci scambiamo una informazione invece, alla fine dello scambio ne avremo due per uno".
Quando i nani fanno l'ombra lunga.... è l'ora del tramonto.

Offline nevermind

  • Novizio del forum
  • *
  • Posts: 35
  • Karma: 1
  • Neo - Laureato
Re: Sopraelevazione di un edificio in muratura
« Reply #20 on: 17 April , 2010, 15:52:15 PM »
Nel 1996 furono emanati due decreti: uno per le costruzioni in generale (basato sugli stati limiti) e uno per le costruzioni in zona simica. Non credo che i calcoli facciano riferimento alla sismica in quanto RIPETO solo dopo la DGR Regione Puglia del 15.9.2009 (e una circolare esplicativa dell'ottobre successivo) le classi d'uso I e II sono soggette a verifica sismica. http://piazzaperotti.wordpress.com/2009/10/05/regione-puglia-dgr-1626-del-15-9-2009/

Quello che hai in mano può essere tutto e niente: Ci sono responsabili negli Uffici Tecnici dei Comuni che pretendono il Collaudo Statico di tutto pure degli edifici in muratura (pure quelli soggetti a sola verifica semplificata, che se non sai cos'è è meglio che te la studi. Ancora oggi è valida -a certe condizioni - pure in zona sismica per le "costruzioni semplici". In questo caso per non rovinarsi la salute un tecnico arriva ad inventarsi un elemento in cls pur di depositare qualcosa e collaudare qualcosa e dare questo benedetto Collaudo Statico al complicatore di turno. Questo te lo dico perchè ho visto pure fare a botte per la questione di principio.

Per la parte in muratura che ti suscita dubbi potresti far integrare la documentazione con una verifica semplificata dell'edificio realazzato in muratura.

Circa la presenza dei "setti" tieni presenti che possono esserci vari abitudini di calcolo. C'è chi modella tutto (setti, pilastri, solai, carichi, ecc..) e poi calcola unicamente i telai più importanti della struttura trascurando il resto. Ha il vantaggio di calcolarti automaticamente i carichi sulel travi, stamparti delle palnimetrie degli impalcati e nell'Input dei dati della geometria in fase di stampa possono essere stampati elementi non calcolati. C'è, poi, chi calcola il solo telaio nudo e crudo e in questo caso nell'Input dei dati di modellazione ci trovi solo aste e pilastri.

Mi da l'impressione che tu abbia davanti un calcolo fatto con CDSWIN (che non permette il calcolo contestuale di setti in muratura e cls armato) e il riferimento al DM96 sia solo per le verifiche agli stati limite con nessuna analisi sismica (nè statica ne dinamica o altro). Sarebbe da ridere uno che trascura la verifica delle murature (o almeno di documentarla) e poi faccia una analisi sismica...


Offline Ing. Edoardo

  • Global Moderator
  • Nonno del forum
  • *****
  • Posts: 1578
  • Karma: 83
Re: Sopraelevazione di un edificio in muratura
« Reply #21 on: 17 April , 2010, 16:14:33 PM »
Ma se esiste un certificato di collaudo a cosa si riferisce? Al solo innalzamento con quei quattro pilastrini o a tutta la struttura? Col DM 96 non era obbligatorio collaudare edifici in muratura ( o per meglio dire non lo faceva nessuno). Fare una telefonatina al collaudatore? Se ha colaudato avrà pur avuto in mano qualche documento al di la dei certificati dei materiali giusto?
"Niente e nessuno ha sempre torto: anche un orologio fermo ha ragione due volte al giorno."

zax2010

  • Guest
Re: Sopraelevazione di un edificio in muratura
« Reply #22 on: 17 April , 2010, 17:42:44 PM »
Rispondo a Cris dicendogli che ha scoperto l'acqua calda......era stato ing.miki nel suo primo post a dire che era per conto di una compagnia assicurativa che era coinvolto nel progetto che si sta analizzando.

Ciò che non mi è chiaro, per mia palese ignoranza, è se il suo compito è di puro "raccoglitore" di documentazione, oppure se in tale documentazione debba pure metterci il naso (leggerla e basta), o eventualmente anche il dito, quindi obiettare se qualcosa è scritta male, in modo lacunoso, ecc.
Perchè qui abbiamo delle carte "ufficiali" che hanno subito il vaglio di uffici competenti, di professionisti e di imprese che sono responsabili del loro operato nei confronti della legge, ecc.
Poi arriva il perito assicurativo. ing.miki, in pratica, che "boccia" o "promuove" una pratica?

Mi pare che la documentazione che ha elencato, non siano proprio le quattro carte con cui ha esordito nel topic. Anzi mi pare ci sia quasi tutto. Mancano però la concessione edilizia, il deposito al GC, l'eventuale Nulla Osta Sismico, e la conseguente conformità. Infine il certificato di abitabilità. In pratica tutta la parte autorizzativa, pubblica, della struttura in oggetto.
Che poi sia scritta male, ecc. questo è un altro paio di maniche.

Sulla specifica normativa regionale pugliese purtroppo so poco (anzi nulla). Che la nuova zonizzazione sismica possa essere stata resa operativa solamente dal 19/09/2009 mi pare comunque assai strano....

Offline nevermind

  • Novizio del forum
  • *
  • Posts: 35
  • Karma: 1
  • Neo - Laureato
Re: Sopraelevazione di un edificio in muratura
« Reply #23 on: 17 April , 2010, 18:11:41 PM »
Sulla specifica normativa regionale pugliese purtroppo so poco (anzi nulla). Che la nuova zonizzazione sismica possa essere stata resa operativa solamente dal 15/09/2009 mi pare comunque assai strano....

è così, ho linkato pure la delibera della Giunta Regionale. Leggendola c'è la cronistoria della "sismica" in Puglia tra cui il passo indietro dopo il terremoto de L'Aquila per le classi I e II, per le quali con la stessa Deliberazione è stato posto da quella data l'obbligo anche le zone a sismicità 4 (zona in cui ricade Cavallino -LE- ).

In buona parte della Puglia (zona 4) dopo questo passo indietro della Regione, si è andati nel panico. Fino a Natale 2009 gli Uffici del Genio Civile di Lecce sono stati quasi paralizzati. Per un mese è girata voce che le tensioni ammissibili non fossero più  applicabili.

Circa la verifica semplificata dell'edificio in muratura è quella nelle ipotesi di struttura regolare inclusa in un rettangolo con rapporto lati 1/3 massimo, con non più di tre piani, ecc. per cui la pressione alla base della muratura diviso l'area ridotta al 65% è inferiore alla tensione ammissibile calcolata col coefficiente 4,2 (?). Non c'era altro da verificare (pressoflessioni, ecc...). Roba da mezza pagina excel. Io la allego nei certificato di idoneità statica dove verifico in generale tutta la sezione del fabbricato e poi con più attenzione i maschi murari interni (spesso più sottili dei muri esterni e bucati da troppe porte).

Prima di ottobre 2009 al Genio Civile di Lecce sarà arrivato al massimo qualche nuovo edificio "sensibile" (in classe d'uso III e IV).
Basta guardare i timbri del deposito e miki vedrà che di sismico in quella pratica non c'è nulla. Ci fosse stato l'obbligo della "sismica" il Genio Civile avrebbe chiesto tutta l'attuale trafila (art.90, attestazione di deposito, versamenti istruttoria, inizio lavori strutturali, ecc...)
« Last Edit: 17 April , 2010, 18:30:10 PM by nevermind »

Offline nevermind

  • Novizio del forum
  • *
  • Posts: 35
  • Karma: 1
  • Neo - Laureato
Re: Sopraelevazione di un edificio in muratura
« Reply #24 on: 17 April , 2010, 18:47:57 PM »
Gira in questo post un fantasma, sembra che la discussione sia su quattro carte e invece, a mio avviso, è molto più importante di quello che sembra. Vale a dire il Collaudo Statico. Da quando il Collaudo Statico è stato infilato (è poi cosa definitiva?) nelle carte obbligatorie per i rogiti pena la nullità dell'atto, anche questo documento è diventato (o può diventare) un pretesto per giochi "sporchi" in cui possono finire per farsi male in molti (cliente, costruttore, acquirente, professionista, ecc..). Se questo stimola a fare le cose per bene e più chiare possibili di prima dall'altro lato aggiunge rischi professionali maggiori in quanto tutto può diventare contestabile o strumentalmente contestabile. Magari la professione dello strutturista riprende maggiore dignità (anche per tutto il concorso sismica+penale+collaudo in sanatoria caput, ecc..) però ormai bisogna stare con gli occhi aperti pure di notte.

Offline Cris

  • Global Moderator
  • Nonno del forum
  • *****
  • Posts: 1514
  • Karma: 218
  • Libero Professionista
Re: Sopraelevazione di un edificio in muratura
« Reply #25 on: 18 April , 2010, 00:50:23 AM »
Stante il fatto che è ovviamente non obbligatorio il collaudo all'atto del rogito;
Stante il fatto che potrebbe al limite essere richiesta l'agibilità (per la quale lo stesso è elemento essenziale);
Stante il fatto che il "controllo sullo strutturista" lo fa solo il GC e non l'acquirente o l'imprenditore o una compagnia assicurativa con tutti i suoi consulenti;
Credo che il problema sia un altro: non si può obbligare una compagnia assicurativa a stipulare una polizza di dieci anni sui vizi e/o malcostruzioni di un'opera senza che la stessa (compagnia) non operi un "controllino" sull'opera stessa. Infatti io sono convinto che il controllo non è solo sulla parte strutturale (quella che interessa a miki) bensì su tutto l'iter procedurale dall'autorizzativo al costruttivo vero e proprio.
In definitiva credo che si controlli anche la parte impiantistica con le varie certificazioni (37/08) ed anche quella energetica.

Insomma, se compro una macchina mi danno o no la garanzia per due anni?
Il povero acquirente si è stufato di affidarsi alle garanzie decennali del codice civile (anche perchè le società costruttrici, finita l'operazione immobiliare, spesso si dileguano nel nulla).
« Last Edit: 18 April , 2010, 01:04:21 AM by Cris »
Quando i nani fanno l'ombra lunga.... è l'ora del tramonto.

Offline ing.miki

  • Novizio del forum
  • *
  • Posts: 20
  • Karma: 1
  • Novizio
Re: Re: Sopraelevazione di un edificio in muratura
« Reply #26 on: 19 April , 2010, 12:08:22 PM »
Nel 1996 furono emanati due decreti: uno per le costruzioni in generale (basato sugli stati limiti) e uno per le costruzioni in zona simica. Non credo che i calcoli facciano riferimento alla sismica in quanto RIPETO solo dopo la DGR Regione Puglia del 15.9.2009 (e una circolare esplicativa dell'ottobre successivo) le classi d'uso I e II sono soggette a verifica sismica. http://piazzaperotti.wordpress.com/2009/10/05/regione-puglia-dgr-1626-del-15-9-2009/

Quello che hai in mano può essere tutto e niente: Ci sono responsabili negli Uffici Tecnici dei Comuni che pretendono il Collaudo Statico di tutto pure degli edifici in muratura (pure quelli soggetti a sola verifica semplificata, che se non sai cos'è è meglio che te la studi. Ancora oggi è valida -a certe condizioni - pure in zona sismica per le "costruzioni semplici". In questo caso per non rovinarsi la salute un tecnico arriva ad inventarsi un elemento in cls pur di depositare qualcosa e collaudare qualcosa e dare questo benedetto Collaudo Statico al complicatore di turno. Questo te lo dico perchè ho visto pure fare a botte per la questione di principio.

Per la parte in muratura che ti suscita dubbi potresti far integrare la documentazione con una verifica semplificata dell'edificio realazzato in muratura.

Circa la presenza dei "setti" tieni presenti che possono esserci vari abitudini di calcolo. C'è chi modella tutto (setti, pilastri, solai, carichi, ecc..) e poi calcola unicamente i telai più importanti della struttura trascurando il resto. Ha il vantaggio di calcolarti automaticamente i carichi sulel travi, stamparti delle palnimetrie degli impalcati e nell'Input dei dati della geometria in fase di stampa possono essere stampati elementi non calcolati. C'è, poi, chi calcola il solo telaio nudo e crudo e in questo caso nell'Input dei dati di modellazione ci trovi solo aste e pilastri.

Mi da l'impressione che tu abbia davanti un calcolo fatto con CDSWIN (che non permette il calcolo contestuale di setti in muratura e cls armato) e il riferimento al DM96 sia solo per le verifiche agli stati limite con nessuna analisi sismica (nè statica ne dinamica o altro). Sarebbe da ridere uno che trascura la verifica delle murature (o almeno di documentarla) e poi faccia una analisi sismica...

Inizio citandovi i paragrafi della relazione di calcolo + tabulati:
- Normativa di riferimento (L. 1086/74, DDMM 14/02/1992 e 09/01/1996, L64/74 e DM 16/01/96)
- Metodo di calcolo (per carichi statici METODO DELLE DEFORMAZIONI e per carichi sismici ANALISI MODALE o ANALISI SISMICA STATICA EQUIVALENTE)
- Calcolo spostamenti e caratteristiche (si parla del modellatore - FEM, beam, shell, metodo di cholesky e tutti gli elementi modellabili tra cui si parla di setti)
- Dimensionamento minimo delle armature
- Sistemi di riferimento (Globale e locale [aste e shell])
- Unità di misura
- Convenzioni sui segni, specifiche su campi e misure, tabelle di stampa etc etc
- Archivio sezioni (non si cita nulla in riferimento a murature)
- Archivio tipologie di carico
- Materiali
- Da qui si comincia coi tabulati.

Sto provvedendo, grazie. Ma ti riferisci ad una verifica di questo tipo?
http://xoomer.virgilio.it/mansueto/FABMUR.htm
non ho visto nulla di tutto ciò seppur veramente banale.


Per la documentazione aggiuntiva o che comunque risulta mancante, sarà sicuramente una non conformità nel rapporto di ispezione che verrà redatto a breve.

L'edificio sembrerebbe rispettare sommariamente i punti di cui al C.5.2. - DM96. Se è vero questo, ciò comunque non esclude da una verifica minima delle murature?

Ma se esiste un certificato di collaudo a cosa si riferisce? Al solo innalzamento con quei quattro pilastrini o a tutta la struttura? Col DM 96 non era obbligatorio collaudare edifici in muratura ( o per meglio dire non lo faceva nessuno). Fare una telefonatina al collaudatore? Se ha colaudato avrà pur avuto in mano qualche documento al di la dei certificati dei materiali giusto?

Il calce al presente post vi allego due immagini del collaudo statico e due immagini dei tabulati (ho dovuto ovviamente oscurare nomi e tutto ciò che ho ritenuto come riferimento diretto a "persone/imprese"):
Per quanto riguarda il collaudo statico c'è una incogruenza a distanza di due soli paragrafi. ASSURDO!!!
Prima parla di un fabbricato esistente che dovrà essere sopraelevato con struttura mista in muratura portante ed elementi in ca.
Poi quando si parla delle opere strutturali mi pare un presa in giro non parlare di murature e solo esclusivamente di elementi in ca, non vi pare?

Per quanto riguarda i tabulati e le murature, eccovi agli allegati 3 e 4 quel che vi dicevo precedentemente. Nulla! Niente lascia presagire anche ad un minimo di verifica quanto meno statica.

Rispondo a Cris dicendogli che ha scoperto l'acqua calda......era stato ing.miki nel suo primo post a dire che era per conto di una compagnia assicurativa che era coinvolto nel progetto che si sta analizzando.

Ciò che non mi è chiaro, per mia palese ignoranza, è se il suo compito è di puro "raccoglitore" di documentazione, oppure se in tale documentazione debba pure metterci il naso (leggerla e basta), o eventualmente anche il dito, quindi obiettare se qualcosa è scritta male, in modo lacunoso, ecc.
Perchè qui abbiamo delle carte "ufficiali" che hanno subito il vaglio di uffici competenti, di professionisti e di imprese che sono responsabili del loro operato nei confronti della legge, ecc.
Poi arriva il perito assicurativo. ing.miki, in pratica, che "boccia" o "promuove" una pratica?

Mi pare che la documentazione che ha elencato, non siano proprio le quattro carte con cui ha esordito nel topic. Anzi mi pare ci sia quasi tutto. Mancano però la concessione edilizia, il deposito al GC, l'eventuale Nulla Osta Sismico, e la conseguente conformità. Infine il certificato di abitabilità. In pratica tutta la parte autorizzativa, pubblica, della struttura in oggetto.
Che poi sia scritta male, ecc. questo è un altro paio di maniche.

Sulla specifica normativa regionale pugliese purtroppo so poco (anzi nulla). Che la nuova zonizzazione sismica possa essere stata resa operativa solamente dal 19/09/2009 mi pare comunque assai strano....

Come detto in precedenza, sì. COstituiamo un organo atto al controllo, e come tale se qualcosa non va bene deve essere affrontata nella maniera più opportuna. Quindi ovvio dire che dobbiamo metterci il naso, altrimenti non avremmo senso di esistere come organo
Esattamente, ed è questa la cosa che mi lascia più di stucco. Qualora sia passato inosservato, ripeto quanto detto in precedenta: la denuncia al GC è stata reolarmente fatta e sono state depositate tutte le carte di progetto che io adesso ho per le mani. E' questo il punto!
Il permesso di costruire ovviamente c'è come anche il deposito al GC con tanto di elenco dei documenti perventui (gli stessi di cui sono in possesso io).
Il Nulla osta sismico non so cosa sia e sotto che nome possa andare come documento, ma siamo sicuri che sia necessario in una Zona 4 - Comune in pv. di Lecce con in vigore il DM96?
Il certificato di abitabilità si darà a lavori ultimati giusto? Penso che sia allo stato delle finiture, quindi non ancora abitabile.

Infine dico che nivermind ha azzeccato in pieno il problema è come il progettista se ne uscito... peccato però che non ci sia, a mio avviso, il ben che minimo stralcio di verifica su murature.
In allegato i tabulati parleranno chiro.

Scusami nivermind, sarebbe troppo chiederti il fogliettino excel per verificare in quattrequattrotto la strutturina? Io credo (anzi lo spero) che rispecchi i punti di cui al C.5.2. - DM 96 sulla regolarità della fabbrica, anche se nutro ancora qualche perplessità.
Aspetto però ancora di sapere qual'è il minimo di verifica richiesta, ovvero se è sufficiente quello che il DM96 cita allo stesso punto

Quote
Ove siano rispettate tutte le precedenti prescrizioni, la verifica rispetto alle azioni sismiche può essere omessa, ferma restando la necessità delle verifiche previste dagli appositi decreti ministeriali nei riguardi dei carichi verticali e delle azioni orizzontali dovute al vento, nonché nei riguardi del terreno di fondazione.

Grazie a tutti, colleghi! Sto apprezzando ogni giorno di più questo forum e condivido a pieno la citazione di cris... molta saggia :piacere:

Stante il fatto che è ovviamente non obbligatorio il collaudo all'atto del rogito;
Stante il fatto che potrebbe al limite essere richiesta l'agibilità (per la quale lo stesso è elemento essenziale);
Stante il fatto che il "controllo sullo strutturista" lo fa solo il GC e non l'acquirente o l'imprenditore o una compagnia assicurativa con tutti i suoi consulenti;
Credo che il problema sia un altro: non si può obbligare una compagnia assicurativa a stipulare una polizza di dieci anni sui vizi e/o malcostruzioni di un'opera senza che la stessa (compagnia) non operi un "controllino" sull'opera stessa. Infatti io sono convinto che il controllo non è solo sulla parte strutturale (quella che interessa a miki) bensì su tutto l'iter procedurale dall'autorizzativo al costruttivo vero e proprio.
In definitiva credo che si controlli anche la parte impiantistica con le varie certificazioni (37/08) ed anche quella energetica.

Insomma, se compro una macchina mi danno o no la garanzia per due anni?
Il povero acquirente si è stufato di affidarsi alle garanzie decennali del codice civile (anche perchè le società costruttrici, finita l'operazione immobiliare, spesso si dileguano nel nulla).
Esattamente. La polizza decennale postuma ha il compito di tutelare l'acquirente, che compra un immobile dove il requisito di stabilità (l'unico obbligatorio per chi stipula questa polizza) deve necessariamente essere garantito.
Gli altri requisiti non sono oggetto della polizza obbligatoria, ma ovviamente ve ne sono altri in cui l'impresa ha tutto interesse a certificare la propria qualità.
Ad esempio l'impresa in questione per questi fabbricati ha anche deciso di controllare requisiti quali impermeabilizzazioni ed involucro edilizio. Ma questa è un'altra storia.
Ovviamente cris, non posso che condividere il tuo pensiero  :piacere:
« Last Edit: 19 April , 2010, 12:18:25 PM by ing.miki »

Offline ing.miki

  • Novizio del forum
  • *
  • Posts: 20
  • Karma: 1
  • Novizio
Re: Sopraelevazione di un edificio in muratura
« Reply #27 on: 19 April , 2010, 12:19:34 PM »
Di seguito i tabulati. forse era meglio farne un pacchetto rar.

PS Dimenticavo. Sul modellatore non si fa esplicito riferimento al programma adottato, seppur descritto in poche parole per quello che fa.

PPS Per quanto riguarda la struttura da sopraelevare, vi ricordo che è quasi totalmente in muratura portante e 4 pilastrini 35x35 (pure grossi) per una chiostrina piccolina. Travi e solaio ca
« Last Edit: 19 April , 2010, 12:39:48 PM by ing.miki »

zax2010

  • Guest
Re: Sopraelevazione di un edificio in muratura
« Reply #28 on: 19 April , 2010, 13:11:42 PM »
I tabulati sembrano del CDS e potrebbero/dovrebbero riferirsi alle altre strutture in cls di cui al progetto. Gilean, o altri che utilizzano il CDS, potrebbero darti maggiori informazioni di "lettura" dei tabulati.
Vero che nel tabulato spuntano soltanto 4 pilastri, che corrisponderebbero a quelli presenti nella struttura in muratura, però la quota 9.9 m mi sembra alta (perchè sono convinto che la struttura esistente era ad un piano?), inoltre dalle tabelle dei setti si evince che la quota iniziale e finale è sempre identica, come nelle travi di solaio. Chi sa leggere questi tabulati faccia un fischio.

Riguardo la verifica semplificata sismica essa non è stata fatta perchè a quanto pare (Nervermind docet) in zona 4 in Puglia non era obbligatoria la verifica sismica, ed il tutto sarebbe a perfetta regola di norma, a questo punto. Chiedere a Nevermind il foglio in excel con tali verifiche pertanto non ha senso.
Ciò non toglie però che una verifica ai carichi verticali (ai sensi del DM 87 sulle murature) andava comunque svolta. Se l'edificio è regolare, ecc. è una semplice verifica semplificata. Il fatto che sia semplice, e proprio per questo, non ti esime dal farlo.

Infine non capisco perchè pensi di dover fare tu le parti mancanti di calcolo e di verifica. Ci sarà stato un progettista, no? Mancano delle cose? Che sia lui ad integrare.

Offline ing.miki

  • Novizio del forum
  • *
  • Posts: 20
  • Karma: 1
  • Novizio
Re: Sopraelevazione di un edificio in muratura
« Reply #29 on: 19 April , 2010, 16:01:23 PM »
Ok, spiego meglio l'edificio in questione.
E' costituito da un piano interrato (q. -2.00) , e due fuori terra (pt [q.1.25] e piano 1° [q.4.45] abitabili per 4 appartamenti autonomi). Una copertura praticabile sormonta l'edificio in cui ci sono due vani piccolini che costituiscono la quota praticabile ultima di q.+7.4

L'edificio esistente prima ancora degli ultimi lavori era costituito esclusivamente dal piano interrato e piano terra. Adesso praticamente l'intera fabbrica è stata traformata sia a livello interrato che a livello terreno, ed è stato sopraelevato di un ulteriore livello (piano 1) con l'aggiunta di questi due vani adiacenti alla chiostrina centrale sulla copertura.

Spero di avervi reso l'idea altrimenti posterò gli architettonici, se volete.

Quindi, volendo riassumere esistono due modi per evitare la verifica sismica secondo le prescrizioni al Giugno 2008:
1. Regolamenazioni e normative regionali/comunali
2. Il rispetto di tutti i punti citati al paragrafo C.5.2 del DM96

Scartando la seconda ipotesi, per via del non rispetto di un paio di punti, visto che mi sono spulciato bene questi punti e ho controllato per bene regolarità in pianta, altezza e tutto il resto, credo che sia a livello regionale il vincolo che giustifichi il progettista dall'esimersi dai calcoli sismici, ma non statici.

Aspetto la conferma di nivermind che è, spero, me lo auguro :(, uno dei pochi che usa CDS.

Per quanto riguarda la verifica ai carichi statici, è possibile che il tutto si riduca semplicemente al verificare che la sezione resistente della muratura debba sopportare i carichi verticali? Cioè, quello descritto a questa pagina è tutto ciò che sarebbe dovuto esser stato fatto?
http://xoomer.virgilio.it/mansueto/FABMUR.htm

Grazie mille... non so come ricambiare al vostro gentilissimo supporto.

PS Vi ricordo in ogni caso, che non mi sono addirittura pervenute informazioni sulle caratteristiche meccaniche inerenti la muratura. Dite che siano pignolerie queste  :muro:... e pensare che hanno chiesto pure la polizza decennale postuma.
« Last Edit: 19 April , 2010, 16:03:13 PM by ing.miki »

 

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24