Nevermind ti ha confermato che in Puglia, per le zone 4, la regione non prescriveva nessun obbligo alla progettazione sismica.
Quindi il fatto che tu non trovi calcoli o giustificazioni sismiche, è a questo punto corretto.
Ma è anche corretto, come tu dici, non potersi esimere dalle verifiche statiche, a questo punto da svolgere con il DM87.
Purtroppo non ho a portata di mano tale decreto, ma se ricorre il caso della verifica statica (e si tratta, da come ricordo, più o meno delle stesse condizioni geometriche del punto C2.5. della norma sismica, anzi un pò meno), è scontato che come minimo, dovendo confrontare una tensione calcolata (un N/(0.50*Area muratura) o qualcosa di molto simile), con una tensione di riferimento della muratura (chiamala tensione ammissibile), senza quest'ultima tutti i numeri fatti non servono a nulla.
Il link che riporti si riferisce comunque sempre e soltanto alla verifica sismica, e non a quella statica. E per quanto ti sembra poco, nel caso della verifica statica sarebbe stato anche un pò meno.
Magari questo potrà farti capire la "caratura" del progettista.