Salve a tutti :ciau:

vorrei discutere con voi alcuni dubbi riguardanti la verifica di una sopraelevazione in muratura.
Per il cap8 ntc trattasi di "adeguamento sismico":

1) §8.7.5. chiede anche per gli interventi di adeguamento di valutare la PGA pre e post intervento; mi chiedo e vi chiedo, se la sopraelevazione (stato di progetto) è verificata, ma la PGA è diminuita rispetto allo stato di fatto, che senso ha fare delle lavorazioni per aumentarla ulteriormente?

2)l'analisi globale la eseguo con la pushover, verifico le murature esistenti; per quelle nuove è necessario eseguire le verifiche del cap.7? con che modello di calcolo (telaio equivalente?)e con che analisi (dinamica lineare)?

Grazie e  :ciau:

Offline Cris

  • Global Moderator
  • Nonno del forum
  • *****
  • Posts: 1514
  • Karma: 218
  • Libero Professionista
Re:SOPRAELEVAZIONE IN MURATURA
« Reply #1 on: 26 June , 2011, 02:52:23 AM »
Alcune indicazioni per provare ad estrapolare ciò che chiedi...

http://ingegneriaforum.it/index.php?topic=75.msg159#msg159 (risposte esaustive per quanto attiene al punto 2)
ed alcuni topic sul punto 1 e 2...
http://ingegneriaforum.it/index.php?topic=1024.0
http://ingegneriaforum.it/index.php?topic=1149
http://ingegneriaforum.it/index.php?topic=1018

P.S. Alcuni topic partono da lontano... ma poi arrivano al dunque..
P.P.S. Ricordo esserci molto altro... cercando un pò...  :)
Quando i nani fanno l'ombra lunga.... è l'ora del tramonto.

Offline ingABC

  • Novizio del forum
  • *
  • Posts: 23
  • Karma: 1
  • Novizio
Re:SOPRAELEVAZIONE IN MURATURA
« Reply #2 on: 26 June , 2011, 09:44:33 AM »
Grazie Cris (soprattutto per l'orario :asd:)

Attendiamo altri contributi  :ciau:

Offline ingABC

  • Novizio del forum
  • *
  • Posts: 23
  • Karma: 1
  • Novizio
Re:SOPRAELEVAZIONE IN MURATURA
« Reply #3 on: 26 June , 2011, 10:14:44 AM »
§7.8.1.6 VERIFICHE DI SICUREZZA
In caso di analisi lineare, .....: pressoflessione, taglio nel piano della parete, pressoflessione fuori piano.
...
In caso di analisi statica non lineare, la verifica di sicurezza consiste nel confronto tra la capacità di spostamento ultimo della costruzione e la domanda di spostamento ottenute applicando il procedimento illustrato al § 7.3.4.1.


Quindi, se vale per le nuove costruzioni, vale anche per le nuove murature di una sopraelevazione..... o no?:gratta:

 