Author Topic: Sottoplinto per capannone prefabbricato  (Read 5385 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline aleaaa

  • Esperto del forum
  • ***
  • Posts: 215
  • Karma: 0
  • Novizio
Sottoplinto per capannone prefabbricato
« on: 27 February , 2013, 09:02:48 AM »
Sto dimensionando alcuni sottoplinti in opera per scaricare a terra la struttura di un capannone prefabbricato.

Sopra ai miei sottoplinti i prefabbricatori disporranno o un plinto a bicchiere prefabbricato oppure una "paretina prefabbricata" H=1 m di contenimento del pilastro prefabbricato. Sia il plinto che la paretina verranno "inghisati" con Cls.

Domanda: Il sottoplinto in opera lo devo verificare a punzonamento?

Grazie

Offline Salvatore Bennardo

  • Nonno del forum
  • *****
  • Posts: 1003
  • Karma: 123
Re:Sottoplinto per capannone prefabbricato
« Reply #1 on: 27 February , 2013, 11:09:35 AM »
Per quel che ricordo, e credo bene, quando nel mio AGMO studiai il capitolo sul punzonamento secondo NTC 2008 e EC2, direi di sì.

Certo, qualcuno molto esperto potrà dire che se il bicchiere è abbastanza ampio non ci sarà punzonamento, ma in linea teorica la verifica a punzonamento dovrebbe essere fatta lo stesso..
« Last Edit: 27 February , 2013, 11:11:13 AM by Salvatore Bennardo »
massima mai scaduta: la tua sinistra non sappia mai del bene che fa la tua destra (sempre che sia vero che lo faccia)
sin²(theta)=omega*sin(alfa)
Mitico Crozza! Commento di Bossi dopo le disastrose elezioni amministrative: "Poteva andare peggio. Potevo avere più figli..." (per come replicato in un post da ing.Max)

Offline aleaaa

  • Esperto del forum
  • ***
  • Posts: 215
  • Karma: 0
  • Novizio
Re:Sottoplinto per capannone prefabbricato
« Reply #2 on: 27 February , 2013, 14:47:35 PM »
..ho gia' fondazioni H=80 cm , con carichi elevatissimi sui pilastri (circa 400.000 Kg)... azzo...

Offline Ing. Edoardo

  • Global Moderator
  • Nonno del forum
  • *****
  • Posts: 1578
  • Karma: 83
Sottoplinto per capannone prefabbricato
« Reply #3 on: 27 February , 2013, 22:01:24 PM »
Devi farla la verifica a punzonamento anche se, dato l'elevato carico trasmesso dai pilastri, avrai altezze significative pertanto la verifica a punzonamento per sezioni molto tozze è automaticamente verificata
"Niente e nessuno ha sempre torto: anche un orologio fermo ha ragione due volte al giorno."

Offline Ing. Edoardo

  • Global Moderator
  • Nonno del forum
  • *****
  • Posts: 1578
  • Karma: 83
Sottoplinto per capannone prefabbricato
« Reply #4 on: 27 February , 2013, 22:03:07 PM »
Ho letto adesso i 40000 kg... Ad occhio sembrano molto elevati ma dipende da quanti piani hai e soprattutto che luci
"Niente e nessuno ha sempre torto: anche un orologio fermo ha ragione due volte al giorno."

Offline aleaaa

  • Esperto del forum
  • ***
  • Posts: 215
  • Karma: 0
  • Novizio
Re:Sottoplinto per capannone prefabbricato
« Reply #5 on: 28 February , 2013, 09:07:38 AM »
.. ho un solo piano, con interasse medio tra i pilastri di circa 15 m.
Pero' ho un con sovraccarico accidentale di 1000 Kg/mq.

Pero' la verifica a punzonamento non va fatta sull'impronta del bicchiere? ovvero il pilastro 55x55 va a finire su un plinto a bicchiere (supponiamo 100x100) il quale viene appoggiato sul mio sottoplinto. Quindi il mio sottoplinto avra' i 400.000 Kg su un impronta di 100x100. E' su quella impronta che dovrei fare la verifica a punzonamento. Giusto?

L'importante e' che quel sottoplinto abbia una soletta di base molto, molto rigida ...  Giusto?

grazie

Offline Salvatore Bennardo

  • Nonno del forum
  • *****
  • Posts: 1003
  • Karma: 123
Re:Sottoplinto per capannone prefabbricato
« Reply #6 on: 28 February , 2013, 11:03:17 AM »
La verifica va fatta valutando in base alla geometria dove è che possa esserci rottura per punzonamento.
Se non posti un disegno di dettaglio non può indicarsi la zona interessata.

Per il metodo dovresti vedere ad es. nell'AGMO della Hoepli che uso io.
massima mai scaduta: la tua sinistra non sappia mai del bene che fa la tua destra (sempre che sia vero che lo faccia)
sin²(theta)=omega*sin(alfa)
Mitico Crozza! Commento di Bossi dopo le disastrose elezioni amministrative: "Poteva andare peggio. Potevo avere più figli..." (per come replicato in un post da ing.Max)

Offline aleaaa

  • Esperto del forum
  • ***
  • Posts: 215
  • Karma: 0
  • Novizio
Re:Sottoplinto per capannone prefabbricato
« Reply #7 on: 28 February , 2013, 14:21:41 PM »
Non e' in scala ... il sottoplinto risulterebbe molto piu' grande del plinto prefabbricato

http://tinypic.com/r/2qs9abm/6

Offline aleaaa

  • Esperto del forum
  • ***
  • Posts: 215
  • Karma: 0
  • Novizio
Re:Sottoplinto per capannone prefabbricato
« Reply #8 on: 28 February , 2013, 14:22:48 PM »

Offline Ing. Edoardo

  • Global Moderator
  • Nonno del forum
  • *****
  • Posts: 1578
  • Karma: 83
Sottoplinto per capannone prefabbricato
« Reply #9 on: 28 February , 2013, 22:55:50 PM »
Qui viene spiegato molto bene ciò che a parole non si riesce a specificare

http://dicata.ing.unibs.it/metelli/Elementi%20strutturali%20in%20c.a.%20e%20c.a.p/lezione-10.pdf
"Niente e nessuno ha sempre torto: anche un orologio fermo ha ragione due volte al giorno."

Offline Betoniera

  • Esperto del forum
  • ***
  • Posts: 217
  • Karma: 74
  • Neo - Laureato
Re:Sottoplinto per capannone prefabbricato
« Reply #10 on: 01 March , 2013, 11:13:52 AM »
Qui viene spiegato molto bene ciò che a parole non si riesce a specificare

Ciao Edoardo, Ciao Gilean
Molto bello quel documento lì. L'ho usato per completare due programmi in excel per verificare il punzonamento di solette e di plinti.
L'ho già messo a disposizione in Ing.Forum.
Se Gilean mi dice come fare li posso mettere a disposizione anche qui.

Ciao

Offline Gilean

  • Administrator
  • Bisnonno Veterano
  • *****
  • Posts: 3292
  • Karma: 202
Re:Sottoplinto per capannone prefabbricato
« Reply #11 on: 01 March , 2013, 12:26:06 PM »
Betoniera, in alto c'e' la sezione downloads, puoi tranquillamente inserirlo la. Se hai dubbi o problemi fammi sapere.
Il calcolo è come la pelle delle @@, lo tiri dove vuoi tu.
Esempio di programmazione a Loop:
L'enunciato che segue è falso
L'enunciato precedente è vero.

Nonostante la consapevolezza dei rischi che si corrono dopo aver visto le prestazioni da 3° dan

Offline Salvatore Bennardo

  • Nonno del forum
  • *****
  • Posts: 1003
  • Karma: 123
Re:Sottoplinto per capannone prefabbricato
« Reply #12 on: 01 March , 2013, 13:04:25 PM »
Domanda.

Ho presente il cap. sul punzonamento nel mio AGMO e a me basta perché molto specializzato. Non ho letto quel pdf.

In quel programma e, più in generale, per i plinti adottate lo stesso angolo di 26,6° che si adotta per le solette?
massima mai scaduta: la tua sinistra non sappia mai del bene che fa la tua destra (sempre che sia vero che lo faccia)
sin²(theta)=omega*sin(alfa)
Mitico Crozza! Commento di Bossi dopo le disastrose elezioni amministrative: "Poteva andare peggio. Potevo avere più figli..." (per come replicato in un post da ing.Max)

Offline Betoniera

  • Esperto del forum
  • ***
  • Posts: 217
  • Karma: 74
  • Neo - Laureato
Re:Sottoplinto per capannone prefabbricato
« Reply #13 on: 01 March , 2013, 15:06:54 PM »
Ciao aleaaa, Salvatore Bernardo e gli altri.

Ho inserito i 2 fogli di calcolo sul punzonamento.
Guarda se possono esserti ultili.

Ciao a tutti

 