Sto affrontando il calcolo di alcuni piccole strutture di acciaio ad un piano, di modesta entità in pianta, costituite da tubolari in acciaio 150x150x4. Le mie domande:

1- Poiche' i tubolari sono saldati, secondo voi devo prevedere il calcolo delle unioni anche in questo caso?

2- Poiche' non tratto molto spesso acciaio, nella norma non ho trovato limiti nel Rapporto tra la luce della trave e lo spostamento massimo in esercizio per combinazioni di carico rare, frequenti e permanenti. Qualcuno saprebbe delucidarmi?

3- So che per queste strutture di modesta entita' , molto spesso come controventi si usano fi 20...possibile?
Il calcolo è come la pelle delle @@, lo tiri dove vuoi tu.
Esempio di programmazione a Loop:
L'enunciato che segue è falso
L'enunciato precedente è vero.

Nonostante la consapevolezza dei rischi che si corrono dopo aver visto le prestazioni da 3° dan

Offline Gilean

  • Administrator
  • Bisnonno Veterano
  • *****
  • Posts: 3292
  • Karma: 202
Re: Spostamento massimo in esercizio acciaio
« Reply #1 on: 14 October , 2010, 19:17:56 PM »
Alla 3 ho gia' dato risposta (grande Mazzolani).
Il calcolo è come la pelle delle @@, lo tiri dove vuoi tu.
Esempio di programmazione a Loop:
L'enunciato che segue è falso
L'enunciato precedente è vero.

Nonostante la consapevolezza dei rischi che si corrono dopo aver visto le prestazioni da 3° dan

zax2010

  • Guest
Re: Spostamento massimo in esercizio acciaio
« Reply #2 on: 14 October , 2010, 20:46:21 PM »
Ti indico io il paragrafo per la domanda n. 2

Tabella 4.2.X, cui si fa riferimento al paragrafo 4.2.4.2.1

Ci trovi i valori massimi di freccia in funzione proprio della luce della trave. Diciamo che i valori più o meno sono quelli di sempre.

[Modificato] Dimenticavo. I limiti della tabella si riferiscono come recita il paragrafo alla combinazione caratteristica (ovvero SLE Rara cone recita il punto 2.5.3).
Ovvero non dovrebbe esserci controlli da eseguire per le altre combinazioni SLE (anche se è una deduzione e non una certezza).
« Last Edit: 14 October , 2010, 20:54:09 PM by zax2010 »

Offline Gilean

  • Administrator
  • Bisnonno Veterano
  • *****
  • Posts: 3292
  • Karma: 202
Re: Spostamento massimo in esercizio acciaio
« Reply #3 on: 14 October , 2010, 20:56:19 PM »
quindi per il punto 2, tali verifiche non dovrebbero essere obbligatorie, giusto?
 ultima domanda, per quanto concerne i tiranti, va fatta la verifica del rapporto tra la luce dell'elemento e lo spostamento massimo in esercizio (insomma il classico 1/250).