carichi:
peso proprio+perline - onduline leggere 50 kg/m2, neve 124 kg/m2, totale 174 kg/m2. nel calcolo considero 200 kg/m2
interasse travi circa 1,20 m, carico sulla trave 200*1,2 = 240 kg/m
Momento SLU 1,5*240*3,5^2/8 = 551 kgm, taglio SLU 1,5*240*3,5/2 = 630 kg
materiali Lamellare GL24 classe di servizio 2 (prima era 3 perchè completamente esposto all'acqua), dimensioni cm 10x12
Non è verificata.
la dimensione deve essere di cm 10x15
Verifica sezione legno a pressoflessione SLU secondo NTC 2008
Verifica trave di legno
Legno Lamellare GL24h (UNI EN 1194-2000)
Flessione fm,k = kg/cm2 240
Trazione parallela fibra ft,0,k = kg/cm2 165
Trazione perpendicolare fibra ft,90,k = kg/cm2 4
Compressione parallela fibra fc,0,k = kg/cm2 240
Compressione perpendicolare fibra fc,90,k = kg/cm2 27
Taglio fv,k = kg/cm2 27
Modulo elastico parallelo fibra medio E0,mean = kg/cm2 116000
Modulo elastico parallelo fibra E0,05 = kg/cm2 94000
Modulo elastico perpend. fibra medio E90,mean = kg/cm2 3900
Modulo di Taglio (medio) Gmean = kg/cm2 7200
Massa volumica Rk = kg/m3 380
Massa volumica media Rmean = kg/m3 380
Coefficiente sicurezza materiale GammaM = 1,5
Classe di Servizio Classe Servizio 2
Durata del carico Istantanea
Larghezza sezione B = cm 10
Altezza sezione H = cm 15
Area sezione Area = cm2 150
Modulo resistenza y Wly = cm3 375
Modulo resistenza z Wlz = cm3 250
Coefficiente di modello Kmod = 1
Azione assiale slu Nd = kg 0
Momento flettente slu Md = kgm 551
Taglio slu Vd = kgm 630
Resistenza di compressione parallela fibra [4.4.1]
fc,0,d=Kmpd*fc,0,k/GammaM fc,0,d = kg/cm2 160
Resistenza flessione [4.4.1]
fm,d=Kmpd*fm,k/GammaM fm,d = kg/cm2 160
Resistenza di taglio [4.4.1]
fv,d=Kmod*fv,k/GammaM fv,d = kg/cm2 18
Tensione compress. Sc,0,d=Nd/Area Sc,0,d = kg/cm2 0,01
Tensione flessione Smd=Md/Wl Sm,d = kg/cm2 146,93
Tensione taglio Svd=1,5*Vd/area Svd = kg/cm2 6,3
Verifica Pressoflessione (Sc,0,d/fc,0,d)^2+Sm,d/fm,d < 1 [4.4.7a]
( 0 )^2 + 0,91 = 0,91 < 1 ok
Verifica Taglio Svd < fv,d [4.4.8]
6,3 < 18 ok
Conclusioni: le tue sezioni cm 10x12 vanno bene per gazebo scoperto o per gazebo coperto in zona sud con neve 60 kg/m2.
In zona alpina e subalpina < 1000 m occorre sezione minima cm 10x15 perchè c'è la neve 124 kg/m2.
Un discorso a parte bisognerebbe farlo per il vento. Se il vento non è libero di defluire perchè ci sono dei fabbricati nell'intorno
vanno bene le sezioni indicate. Se il vento invece è libero perchè il gazebo è in una zona esposta, allora oltre al carico della neve bisogna aggiungere il carico del vento.
Non voglio farla lunga più di tanto, ma questo è quello che prevede la normativa DM 2008.
Ciao