Author Topic: Struttura in Muratura mista ( muratura portante + pilastri in ca)  (Read 7009 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline aleaaa

  • Esperto del forum
  • ***
  • Posts: 215
  • Karma: 0
  • Novizio
Sono alle prese con una struttura mista:
Platea di fondazione in ca, muro perimetrale interrato in ca, solai in latero cemento, muratura perimetrale in laterizio (di PT e P1°) portante sp. 35 cm e pilastri interni in ca (anche in falso) .

Per il calcolo semplificato Basta verificare che (da 4.5.6.4):
a) le pareti strutturali della costruzione siano continue dalle fondazioni alla sommità;
b) nessuna altezza interpiano sia superiore a 3,5 ;
c) il numero di piani non sia superiore a 3 (entro e fuori terra) per costruzioni in muratura ordinaria
ed a 4 per costruzioni in muratura armata;
d) la planimetria dell’edificio sia inscrivibile in un rettangolo con rapporti fra lato minore e lato
maggiore non inferiore a 1/3;
e) la snellezza della muratura, secondo l’espressione (4.5.1), non sia in nessun caso superiore a 12;
f) il carico variabile per i solai non sia superiore a 3,00 kN/m2.

La verifica si intende soddisfatta se risulta:
s = N/( 0,65 A) ? fk /gM (4.5.13)

Oppure devo verificare anche la 7.8.1.9

grazie

Offline g.iaria

  • Veterano del forum
  • ****
  • Posts: 627
  • Karma: 220
Re: Struttura in Muratura mista ( muratura portante + pilastri in ca)
« Reply #1 on: 16 February , 2012, 16:03:51 PM »
Non credo sia applicabile il §4.5.6.4 per strutture miste, che sono per definizione tutt'altro che strutture semplici.
Verifiche secondo SLU del cap.4 per carichi verticali
Verifiche secondo SLV del cap.7 per combinazione sismica
Un bravo scienziato è una persona con delle idee originali.
Un bravo ingegnere è una persona che fa un progetto che funziona con il minor numero possibile di idee originali.

Freeman Dyson

 

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24