Strutture Prefabbricate: incastro al piede
« on: 29 July , 2014, 17:07:13 PM »
Struttura esistente prefabbricata a pendolo inverso, ho un dubbio sull'ipotesi di incastro al piede nel caso di plinto a bicchiere poggiato su sottoplinto (entrambi fuori terra). La si assume come tale o si verifica l'interfaccia bicchiere/sottoplinto? (traslazione e sollevamento/rotazione)
"La conoscenza non occupa spazio"

Offline ing.Max

  • Nonno del forum
  • *****
  • Posts: 1116
  • Karma: 88
Re:Strutture Prefabbricate: incastro al piede
« Reply #1 on: 01 August , 2014, 17:11:48 PM »
Up!

(E' troppo sciocca come domanda?)
"La conoscenza non occupa spazio"

Offline g.iaria

  • Veterano del forum
  • ****
  • Posts: 627
  • Karma: 220
Re:Strutture Prefabbricate: incastro al piede
« Reply #2 on: 02 August , 2014, 10:21:15 AM »
La si assume come tale ma si verificano le barre di collegamento sottoplinto-bicchiere, e si verifica il sottoplinto a punzonamento.
Un bravo scienziato č una persona con delle idee originali.
Un bravo ingegnere č una persona che fa un progetto che funziona con il minor numero possibile di idee originali.