telaio zoppo in acciaio
« on: 10 November , 2010, 23:46:25 PM »
La verifica di deformabilità che è quella vincolante prevede secondo le CNR 10011:
Per gli arcarecci e gli elementi inflessi dell'orditura minuta delle coperture, la freccia totale, dovuta al carico permanente ed al sovraccarico, non deve superare 1/200 della luce....anche se non è specificato deduco che per le travi principali che sorregono arcarecci+copertura non valga la stessa limitazione bensi 1/400 come per le travi dei solai.
Il passo è 6m quindi per gli arcarecci 600/200=3cm.
Ma nel mio caso, allego lo schema con il diagramma del momento flettente, la luce per le travi che devo prendere in considerazione è 8m(800/400=2cm) e non 16m.
Secondo me 16m l'intera luce si considera per una trave appoggiata 1600/400=4cm, ed il diagramma del mom. flettente non riproduce questa situazione.
Tuttavia Il nodo 3 è quello che presenta la massima freccia e sta proprio nel punto di mezzo (come la trave appoggiata).
Mentre il diagramma si avvicina ad una trave con incastro ed appoggio.
« Last Edit: 10 November , 2010, 23:52:15 PM by Silvana83 »

zax2010

  • Guest
Re: telaio zoppo in acciaio
« Reply #1 on: 11 November , 2010, 09:08:00 AM »
Al limite potrai eseguire ambedue le verifiche. Ovvero il controllo della deformazione del singolo tratto di trave (ma senza considerare l'abbassamento del nodo "cuspide", ovvero la linea elastica della trave soggetta al solo momento flettente), ed il controllo invece dell'abbassamento del nodo centrale da confrontare con 1600/400 cm.

Riflettiamo sul senso delle prescrizioni di norma circa la deformabilità.
Da un lato servono ad evitare, specie per l'acciaio, "inestetismi" che spesso infondono dubbi psicologici sulla tenuta delle strutture, dall'altro dovrebbero assicurare maggiore confort ai fruitori degli orizzontamenti (anche i tramezzi sono fruitori). Un solaio che si deforma poco, è un solaio più rigido che meglio sopporta vibrazioni, carichi impulsivi, ecc.
Nella fattispecie del tuo telaio penso possano valere solamente le prime considerazioni.

Offline Silvana83

  • Novizio del forum
  • *
  • Posts: 18
  • Karma: 1
  • Novizio
Re: telaio zoppo in acciaio
« Reply #2 on: 13 November , 2010, 20:11:29 PM »
Nelle NTC 2008 i limiti di deformabilità sono meno restrittivi.
Solai in generale 1/300 (solo sovraccarico)
Nelle CNR 1/400 (solo sovraccarico)
Idem: nei solai che supportano le colonne 1/500 (solo sovraccarico) 1/400 (carico permanente+sovraccarico)
CNR travi caricate da muri o pilastri la freccia totale (carico permanente+sovraccarico) 1/500
grazie zax.