Buondi a tutti voi,
sono alle prese con un calcolo di una scala in c.a. a soletta rampante. La rampa gira attorno un pilastrone centrale 90x90 cm dalla quale escono, a quote differenti, delle travi 30x50 sulle quali si innesta la soletta della rampa.
La scala deve superare 4 metri di dislivello e a fondazione è prevista una piastra di dimensioni pari all'impronta della scala.
Il mio dubbio sta sulla tipologia strutturale per il calcolo del fattore di struttura.
Secondo voi a quale categoria può esser assimilata?

Uso il software cdswin della sts.
Spero si capisca la descrizione, ad ogni modo, grazie mille per l'aiuto!
Carmelo

Offline pasquale

  • Nonno del forum
  • *****
  • Posts: 951
  • Karma: 193
  • Ingegnere
Re:Tipologia strutturale di scala in c.a.
« Reply #1 on: 10 June , 2013, 19:34:41 PM »
se questo pilastro non è collegato in testa, per il sisma orizzontale va usato il q delle strutture a pendolo inverso,
"strutture a pendolo inverso, nelle quali almeno il 50% della massa è nel terzo superiore dell’altezza della costruzione o nelle quali la dissipazione d’energia avviene alla base di un singolo elemento strutturale"

altrimenti si tratterebbe solamente di sisma verticale, ma mentre le norme precedenti prevedevano un + o . 40% per i carichi da considerare nel calcolo degli sbalzi, con le NTC nel calcolo degli sbalzi non va più considerata l'azione sismica verticale;
oppure volendolo considerare puoi usare il q di "parapetti o decorazioni aggettanti" della tab. 7.2.I (q=1)