Egr Colleghi
Vi pongo la seguente domanda: considerate d'avere un fabbricato in muratura (senza fondazioni) di lati: a=6m, b=14m alto 3 piani quindi h1+h2+h3= 9m essendo h1=3m ; h2=3m ; h3=3m.
A b/2 e quindi a 7m si è creata una fessura verticale perchè da un lato ha ceduto il terreno per cui si è formata una cerniera alla base . (il fabbricato da un lato è fisso cioè non si muove mentre dall'altra parte ruota)
L'intervento previsto (penso io) è quello di disporre dei tiranti a livello dei tre piani.
Domanda: la forza di tiro ai vari piani è corretta valutarla così (ogni piano pesa ad es. 20000 Kg) ?

1) Piano PRIMO:
(20000/2) x (7/2)  +  (20000/2) x (7/2)  +  (20000/2) x (7/2) = Momento Ribaltante      che deve essere uguale per l'equilibrio al       Momento Stabilizzante= F1 x h1 (ricordando che h1=3m....vedi sopra)
(20000/2) x (7/2)  +  (20000/2) x (7/2)  +  (20000/2) x (7/2) =  F1 x h1 da cui ricavo F1
Si fa presente che il termine (20000/2) corrisponde al carico di metà fabbricato applicato naturalmente a 1/4 della lunghezza dello stesso

2) Piano SECONDO:
(20000/2) x (7/2)  +  (20000/2) x (7/2)  = Momento Ribaltante      che deve essere uguale per l'equilibrio al       Momento Stabilizzante= F2 x (h1+h2)  (ricordando che h1=3m e h2=3m....vedi sopra)
(20000/2) x (7/2)  +  (20000/2) x (7/2)  =  F2 x (h1+h2) da cui ricavo F2

3) Piano TERZO:
(20000/2) x (7/2)  = Momento Ribaltante      che deve essere uguale per l'equilibrio al       Momento Stabilizzante= F3 x (h1+h2+h3)  (ricordando che h1=3m e h2=3m e h3=3m....vedi sopra)
(20000/2) x (7/2)  =  F3 x (h1+h2+h3) da cui ricavo F3

Spero di non aver sparato cavolate.
Grazie per le risposte

 