Author Topic: Trave (cosciale) spingente  (Read 4829 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline ing.Max

  • Nonno del forum
  • *****
  • Posts: 1116
  • Karma: 88
Trave (cosciale) spingente
« on: 05 March , 2012, 18:30:45 PM »
Mi si chiede di calcolare questa scala in acciaio.



Inizialmente addirittura rampante, ma anche incastrando gli appoggi sui pianerottoli la trave va ovviamente da tutte le parti.
Chiedo di ancorarmi sia ai muri che al telaio dell'ascensore attorno a cui saliamo, in corrispondenza dei pianerottoli con un traveso diagonale, ma la soluzione non piace da punto di vista architetonico.
Mi si chiede di vincolarmi solo sui muri perimetrali esterni, in CA al piano terra, in muratura al piano primo.
Posso prolungare anche tutte le travi "in semplice appoggio" sui muri, come da disegno, ma la configurazione spingente (dovuta al profilo spezzato pianerottolo-scala-pianerottolo) mi cimenta la muratura con spinte orizzontali superiori al 1500 KG.
Accetto suggerimenti, idee, kazziatoni, che mi aiutino a risolvere il problema.

Nota. i nodi quadrati rappresentano un incastro interno, il vincolo di appoggio in questo caso è assegnato come proprietà dell'asta.

« Last Edit: 06 March , 2012, 11:13:41 AM by ing.Max »
"La conoscenza non occupa spazio"

zax2010

  • Guest
Re: Trave spingente
« Reply #1 on: 05 March , 2012, 23:32:23 PM »
Doppio cosciale?
E così dimezzi le spinte?

L'architetto che direbbe?

E poi se ci fosse il semplice tratto inclinato e fosse semplicemente appoggiato, ed i carichi semplicemente verticali, nessuna spinta orizzontale dovrebbe nascere nel sistema (su questo a dire il contrario fareste arrabbiare fortemente il povero afazio).
Invece pianerottolo-traverso inclinato-pianerottolo, sempre per soli carichi verticali, è spingente?

Offline ing.Max

  • Nonno del forum
  • *****
  • Posts: 1116
  • Karma: 88
Trave spingente
« Reply #2 on: 06 March , 2012, 08:56:15 AM »
Doppio cosciale è da escludere per ragioni architettoniche.
Per il discorso sullo schema spingente credo, ma ora verifico, che per annullarlo dovrei modellare appoggio carrello, cioè permettere la deformazione orizzontale. Dubito peró di poterlo fare nella realtà.
Anch'io avevo pensato di incernierare la rampa inclinata sui pianerottoli, che peró dovrebbero essere incastrati nel muro a quel punto. Vediamo se la sollecitazione è sostenibile. Grazie
"La conoscenza non occupa spazio"

Offline ing.Max

  • Nonno del forum
  • *****
  • Posts: 1116
  • Karma: 88
Re: Trave spingente
« Reply #3 on: 06 March , 2012, 10:55:44 AM »
Ho provato ad isolare una trave perchè l'interazione con le rampe trasversali complica la resa grafica.
Qui di seguito i due possibili schemi di vincolo.

Pianerottoli incastrati nel muro e rampa incernierata (il vincolo 7 è CER-Y CER-Y)
Cosciale saldato in appoggio sui muri (il vincolo 5 è INC CER-Y)
Il vincolo 1 ovviamente è INC INC




In nessuno dei dei due casi riesco ad eliminare completamente l'effetto spingente, ma lo schema con i pianerottoli incastrati sembra essere più sostenibile dalla muratura.
Qualche osservazione?
"La conoscenza non occupa spazio"

Offline _automa_

  • Esperto del forum
  • ***
  • Posts: 395
  • Karma: 47
  • ..
Re: Trave spingente
« Reply #4 on: 06 March , 2012, 11:03:08 AM »
io prenderei la strada dello schema con vincolo 5 - cosciale saldatao con appoggio sui muri, lo ritengo piu' semplice da realizzare e dal comportamento piu' chiaro e controllabile

Offline ing.Max

  • Nonno del forum
  • *****
  • Posts: 1116
  • Karma: 88
Re: Trave spingente
« Reply #5 on: 06 March , 2012, 11:06:41 AM »
io prenderei la strada dello schema con vincolo 5 - cosciale saldatao con appoggio sui muri, lo ritengo piu' semplice da realizzare e dal comportamento piu' chiaro e controllabile
Anch'io sono partito da questo, ma mi sono ritrovato una struttura spingente (anche 1500kg e sono solo al calcolo statico), per altro su una muratura non particolarmente performante. Secondo voi ho sbagliato qualcosa nella modellazione?
"La conoscenza non occupa spazio"

Offline _automa_

  • Esperto del forum
  • ***
  • Posts: 395
  • Karma: 47
  • ..
Re: Trave (cosciale) spingente
« Reply #6 on: 06 March , 2012, 11:23:14 AM »
Anch'io sono partito da questo, ma mi sono ritrovato una struttura spingente (anche 1500kg e sono solo al calcolo statico), per altro su una muratura non particolarmente performante. Secondo voi ho sbagliato qualcosa nella modellazione?
non so certo se hai sbagliato qualcosa, però 1500 kg su una piastra di ancoraggio di 10x10 fanno 1,5 kg/cmq, se la tua muratura non è un argilla non credo siano numeri da far spaventare

Offline _automa_

  • Esperto del forum
  • ***
  • Posts: 395
  • Karma: 47
  • ..
Re: Trave (cosciale) spingente
« Reply #7 on: 06 March , 2012, 11:41:28 AM »
non so certo se hai sbagliato qualcosa, però 1500 kg su una piastra di ancoraggio di 10x10 fanno 1,5 kg/cmq, se la tua muratura non è un argilla non credo siano numeri da far spaventare

mi autocito per cospargermi di cenere la testa... 1500/100=15....  :-[ :-[ :-[

 

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24