Buonasera a tutti.
Da poco esperto di cantiere e di soluzioni pratiche, di quelle da prendere al volo, mentre sono lì che ti fissano, ho qualche difficoltà a trovare soluzioni a questo problema (almeno è tale per me).
Edificio di 3 piani a telaio in c.a. e solaio di copertura a terrazzo con un parapetto in blocchi di laterizio di sp.25 cm e alt.100 cm.
Poiché manca il cornicione hanno pensato di fare delle mensole in metallo con lastre di vetro.
Lo schema è già stato studiato da qualcuno (mi sono guardato bene da chiedere chi era...) ma sembra che non tutti i condomini siano convinti.
In effetti non lo sono nemmeno io. Questa è quanto mi hanno presentato:
Ora, io non mi occupo di questioni strutturali da un bel po' di tempo ma direi proprio che non ci siamo.
Ho proposto di svincolarsi dal muretto, arretrando il montante e lasciando solo un tassello con interposto materiale cedevole tanto da ridurre lo sbandamento laterale, ma prevedendo di allungare fino a terra il montante fissandolo sul una piastra ancorata alla soletta del solaio in laterocemento.
Naturalmente la mia soluzione non è ricevibile perché ci vogliono un sacco di tasselli in più, ci vogliono le piastre, si va a bucare la guaina e quindi si deve resinare tutto, ecc.ecc.
Volevo quindi chiedervi se per caso qualcuno avesse una soluzione pratica diversa.
Grazie in anticipo a chi volesse darmi un parere, qualunque esso sia.