... per il calcolo del carico da vento su una tettoia che si realizza in adiacenza ad un edificio esistente, ma comunque con struttura indipedente da questo, come si può procedere.
al punto c.3.3.10.3 della circolare si parla di tettoie e pensiline isolate, quindi non è applicabile per il caso proposto, concordate?
Ciao maxino, ciao a tutti
La differenza tra tettoia isolata e fabbricato aperto è spiegata molto bene nel dcumento CNR DT 207 al punto G.6.
La tettoia si considera isolata o meno a seconda se il vento può defluire o meno, senza ostacoli, sotto la tettoia.
Nel tuo caso sembra che il vento possa defluire lungo la direzione X, mentre non può defluire lungo la direzione Y per la presenza della casa (anche se strutturalmente separata e un pò distante dalla tettoia).
Ne deriva che col vento in direzione X la costruzione è da considerare tettoia isolata:
Si applica il coefficente cp del punto C.3.4. per tettoia isolata ad una o due falde.
Col vento in direzione Y la costruzione è da considerare fabbricato aperto.
Si applicano coefficienti cp interni ed esterni del punto c.3.3.3 per edifici con aperture > 33%
Vanno sommati vettorialmente per ogni parete (non farti ingannare dal segno).
Esempio:
Per alfa=0 si ottiene cp=1,2 per tettoia ad uno spiovente, mentre per un fabbricato aperto si ottine cpi=+0,8 (pressione sulle pareti) e cpe=-0,4 (risucchio della parete). Vettorialmente però le forze però hanno lo stesso verso quindi si sommano. ne deriva cp = 1,2 come la tettoia.
Per tettoia e 2 spioventi, invece le pressioni divergono da quelle del fabbricato aperto.
Ciao, alla prossima