vento su una tettoia da realizzare in adiacenza ad un edificio
« on: 06 November , 2011, 09:49:50 AM »
salve, per il calcolo del carico da vento su una tettoia che si realizza in adiacenza ad un edificio esistente, ma comunque con struttura indipedente da questo, come si può procedere.
al punto c.3.3.10.3 della circolare si parla di tettoie e pensiline isolate, quindi non è applicabile per il caso proposto, concordate?


Offline ing.Max

  • Nonno del forum
  • *****
  • Posts: 1116
  • Karma: 88
Re: vento su una tettoia da realizzare in adiacenza ad un edificio
« Reply #1 on: 06 November , 2011, 11:00:05 AM »
Non ho capito se il tuo dubbio sia di carattere generale oppure limitato alla scelta del parametro cp.
In ogni caso, se non l'hai già fatto, ti consiglio di leggere le numerose discussioni presenti sul forum e poi dettagliare il quesito.

Riguardo invece l'utilizzo dei valori indicati nel paragrafo C.3.3.10.3, mi pare che ti portino a favore di sicurezza rispetto ai valori base essendo tarati per una struttura non riparata.
Sta a te valutare l'ipotesi sulla base della corrispondenza con la situazione reale, d'altra parte se l'ipotesi non incidesse eccessivamente sul calcolo potresti anche scegliere liberamente di porti nella condizione più penalizzante. In una situazione del genere potrebbe risultare dimensionante la neve, per il discorso dell'accumulo...


Ciao
"La conoscenza non occupa spazio"

Offline maxino

  • Semi Esperto
  • **
  • Posts: 142
  • Karma: 3
  • Novizio
Re: vento su una tettoia da realizzare in adiacenza ad un edificio
« Reply #2 on: 06 November , 2011, 20:01:52 PM »
non ho capito come stabilire cp, trattandosi di una tettoia ostruita devo usare il c.3.3.10.1 per stabilire il coefficiente di forma?

Offline ing.Max

  • Nonno del forum
  • *****
  • Posts: 1116
  • Karma: 88
Re: vento su una tettoia da realizzare in adiacenza ad un edificio
« Reply #3 on: 07 November , 2011, 08:48:50 AM »
c.3.3.10.3 (più penalizzante) o c.3.3.10.1 (meno penalizzante): per come hai descritto la situazione potresti scegliere la seconda, ma rimane una scelta tua che conosci la situazione reale.
Per esempio potresti essere si ostruito da un lato, ma dall'altro potresti avere km di spazio libero. Potresti scegliere l'opzione più conservativa.
Diversamente sei sepolto  in mezzo alle abitazioni, allora vai tranquillo con la seconda e risparmi un incremento di carico.
"La conoscenza non occupa spazio"

Offline mg

  • Semi Esperto
  • **
  • Posts: 167
  • Karma: 24
  • Novizio
Re: vento su una tettoia da realizzare in adiacenza ad un edificio
« Reply #4 on: 07 November , 2011, 09:42:03 AM »
Attenzione alla neve! Se la pensilina è più bassa dell'edificio la neve determina carichi veramente elevati...

Offline maxino

  • Semi Esperto
  • **
  • Posts: 142
  • Karma: 3
  • Novizio
Re: vento su una tettoia da realizzare in adiacenza ad un edificio
« Reply #5 on: 10 November , 2011, 11:34:02 AM »
i dati della struttura sono questi
altezza struttura 3,00 m
inclinazione falda 3°


--> x

     P1------------P2-----------P3   
      -                     -                 -
      -                     -                 -
      -                     -                -
     P4----- ------P5-----------P6
______________________________ edificio esistente
distanza pilastri x 3,30 m
distanza pilastri y 4,20 m
luce arcarecci dir. x 3,30 m
luce trave portante dir. y 4,20 m
qneve = 60 daN/m2
qvento 100 daN/m2
qlamiera = 15 daN/m2
qmanutenzione = 50 daN/m2
il coefficiente di accumulo per il carico da neve viene pari a 4.
mi dareste un vostro parere su quali profili utilizzare.
« Last Edit: 10 November , 2011, 14:05:43 PM by maxino »

zax2010

  • Guest
Re: vento su una tettoia da realizzare in adiacenza ad un edificio
« Reply #6 on: 10 November , 2011, 11:45:20 AM »
E il lato accostato alla struttura esistente?

Offline maxino

  • Semi Esperto
  • **
  • Posts: 142
  • Karma: 3
  • Novizio
Re: vento su una tettoia da realizzare in adiacenza ad un edificio
« Reply #7 on: 10 November , 2011, 14:06:09 PM »
hai ragione l'ho inserito.

Offline ing.Max

  • Nonno del forum
  • *****
  • Posts: 1116
  • Karma: 88
Re: vento su una tettoia da realizzare in adiacenza ad un edificio
« Reply #8 on: 10 November , 2011, 14:51:37 PM »
mi dareste un vostro parere su quali profili utilizzare.

Si potrebbe ragionare un po' su quale schema sia più efficace nello sfruttamento dei materiali...
Se, per esempio, fai tre portali in serie (incastrati al piede).
Colonna HEA
Trave IPE
Arcarecci C

Non è detto sia la soluzione migliore
"La conoscenza non occupa spazio"

Offline pasquale

  • Nonno del forum
  • *****
  • Posts: 951
  • Karma: 193
  • Ingegnere
Re: vento su una tettoia da realizzare in adiacenza ad un edificio
« Reply #9 on: 10 November , 2011, 15:15:45 PM »
maxino,
il nuovo corpo di fabbrica è totalmente coperto dall'edificio esistente oppure solamente in parte ?
impossibile est ut is faciat, qui nescit quomodo fiat
(Arnold Geulincx)

Offline maxino

  • Semi Esperto
  • **
  • Posts: 142
  • Karma: 3
  • Novizio
Re: vento su una tettoia da realizzare in adiacenza ad un edificio
« Reply #10 on: 10 November , 2011, 17:45:44 PM »
no la tettoia non è coperta dal fabbricato esistente, la linea che ho disegnato rappresenta il lato della sagoma del fabbricato a cui si affianca la tettoia. il fabbricato poi ha una copertura piana che esce con un pò di cornicione rispetto alla linea che ho disegnato.

Offline Betoniera

  • Esperto del forum
  • ***
  • Posts: 217
  • Karma: 74
  • Neo - Laureato
Re: vento su una tettoia da realizzare in adiacenza ad un edificio
« Reply #11 on: 10 November , 2011, 21:49:38 PM »
... per il calcolo del carico da vento su una tettoia che si realizza in adiacenza ad un edificio esistente, ma comunque con struttura indipedente da questo, come si può procedere.
al punto c.3.3.10.3 della circolare si parla di tettoie e pensiline isolate, quindi non è applicabile per il caso proposto, concordate?


Ciao maxino, ciao a tutti
La differenza tra tettoia isolata e fabbricato aperto è spiegata molto bene nel dcumento CNR DT 207 al punto G.6.
La tettoia si considera isolata o meno a seconda se il vento può defluire o meno, senza ostacoli, sotto la tettoia.
Nel tuo caso sembra che il vento possa defluire lungo la direzione X, mentre non può defluire lungo la direzione Y per la presenza della casa (anche se strutturalmente separata e un pò distante dalla tettoia).

Ne deriva che col vento in direzione X la costruzione è da considerare tettoia isolata:
Si applica il coefficente cp del punto C.3.4. per tettoia isolata ad una o due falde.

Col vento in direzione Y la costruzione è da considerare fabbricato aperto.
Si applicano coefficienti cp interni ed esterni del punto c.3.3.3 per edifici con aperture > 33%
Vanno sommati vettorialmente per ogni parete (non farti ingannare dal segno).

Esempio:
Per alfa=0 si ottiene cp=1,2 per tettoia ad uno spiovente, mentre per un fabbricato aperto si ottine cpi=+0,8 (pressione sulle pareti) e cpe=-0,4 (risucchio della parete). Vettorialmente però le forze però hanno lo stesso verso quindi si sommano. ne deriva cp = 1,2 come la tettoia.
Per tettoia e 2 spioventi, invece le pressioni divergono da quelle del fabbricato aperto.

Ciao, alla prossima




« Last Edit: 10 November , 2011, 21:55:17 PM by Betoniera »

Offline maxino

  • Semi Esperto
  • **
  • Posts: 142
  • Karma: 3
  • Novizio
Re: vento su una tettoia da realizzare in adiacenza ad un edificio
« Reply #12 on: 23 November , 2011, 15:43:51 PM »
scusate, l'architetto ha modificato il progetto, ora la tettoia viene ad una distanza di 1,2 m dall'edificio esistente e si accosta al muro di recinzione che è alto circa 1,00 m


  _________________________ muretto di recinzione
     P1------------P2-----------P3   H = 3,00 m
      -                     -                 -
      -                     -                 -   
      -                     -                -   
     P4----- ------P5-----------P6  H = 2,60 m
               distanza 1,20 m
______________________________ edificio esistente

l'applicazione del punto c.3.4.5.6 sul carico da neve per accumulo è ancora valida?
lo chiede perchè come suggerito sopra, è questa la condizione dimensionante per la struttura.
« Last Edit: 23 November , 2011, 15:49:39 PM by maxino »

 