Buongiorno a tutti!
Sottopongo un problema alla community che mi sta facendo disperare: in questi giorni sto cercando di verificare
1) solaio pieno
2) materiale calcestruzzo armato, spessore 50 cm, classe di resistenza C32/40
3) schema statico semplice appoggio, come da schemino seguente
Appoggio -------------------------- Appoggio
(Admin, mancano le emoticon degli schemi statici delle travi. Si può fare qualcosa?)
4) distanza fra la mezzeria degli appoggi 6.18 m circa
5) carico agente 11000 kg/mq (si, avete letto 3 zeri!)
Tralasciando il motivo del carico così alto vorrei chiedere alcune delucidazioni sulla verifica al taglio sugli appoggi.
Con il mio bel software di calcolo raffinato e colorato (
) ho trovato che agli appoggi ho un taglio agente compreso tra 40000 kg e 50000 kg. Se vado a calcolare manualmente il taglio resistente trovo che ho una Vrd,c di 25389 daN (circa), avendo armato con
1) 5f16/100 all'estradosso
2) 10f20/100 all'intradosso
3) 5+5f16 sopra e sotto trasversalmente alla sezione di cui sopra per ripartire il carico
La domanda che vi pongo è la seguente: visto che non posso diminuire il carico e visto che la verifica non è soddisfatta, come posso armare a taglio il solaio in prossimità degli appoggi? devo inserire delle staffe come se armassi una trave? oppure mi consigliate l'uso dei ferri piegati?
Non posso aumentare la sezione (per la formula dell'ec2 dovrei più che raddoppiare lo spessore del solaio...), nè cambiare materiale. Devo intervenire forzatamente sulle armature.
Ringrazio in anticipo coloro che potranno aiutarmi
Saluti
EDIT: ho appena trovato questo link
http://ww2.media-teca.com/mediateca/index.php/it/scientific/doc_download/151-taglio-e-punzonamento-nelle-piastre-in-ca-giuseppe-ruggeri.htmlrelativo ad una tesi su armatura a taglio di piastre in ca di grande spessore (si cita il Leonhardt!)