Author Topic: verifica diametro mandrino: Angotti Vs EC2  (Read 2666 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline TNA

  • Semi Esperto
  • **
  • Posts: 159
  • Karma: 17
  • Novizio
verifica diametro mandrino: Angotti Vs EC2
« on: 25 August , 2014, 00:17:10 AM »
L'Eurocodice 2 al pt. 8.3, in merito alla valutazione dei diametri ammissibili dei mandrini per le barre piegate, riporta:

"Non è necessario controllare il diametro del mandrino per evitare la rottura del calcestruzzo
se sussistono le condizioni seguenti:
- l’ancoraggio della barra non richiede una lunghezza maggiore di 5f oltre l’estremità della piegatura; (*)
- la barra non è disposta in corrispondenza del bordo (piano di piegatura vicino alla faccia di calcestruzzo) ed è presente una barra trasversale di diametro f all’interno della piegatura; (**)
- il diametro del mandrino è almeno pari ai valori consigliati riportati nel prospetto 8.1N."

Il Prof. Angotti nel libro "Progetto delle strutture in c.a.", sempre per il medesimo argomento, asserisce:

"La verifica del calcestruzzo posto all'interno della piegatura si può ritenere soddisfatta se lo è almeno una delle seguenti due condizioni:" facendo riferimento alla condizione (*) e alla condizione (**).

Tra l'una e l'altra affermazione, per come sono scritte, c'è molta differenza.
Per l'EC2 la verifica della resistenza del calcestruzzo nella piega può essere evitata solo se sono soddisfatte (*) e (**), mentre per Angotti (*) o (**).

Voi come la pensate? E' lecita l'affermazione dell'Angotti?
Grazie e saluti.

“niente al mondo è più importante dell’Educazione: l’insegnamento di una persona virtuosa può influenzare molti:ciò che è stato compreso da una generazione può essere trasmesso alle successive”. Jigoro Kano

Offline g.iaria

  • Veterano del forum
  • ****
  • Posts: 627
  • Karma: 220
Re:verifica diametro mandrino: Angotti Vs EC2
« Reply #1 on: 27 August , 2014, 21:22:07 PM »
Secondo l'EC2 devono sussistere le 3 condizioni elencate.
1. l’ancoraggio della barra non richiede una lunghezza maggiore di 5f oltre l’estremità della piegatura;
2. la barra non è disposta in corrispondenza del bordo (piano di piegatura vicino alla faccia di calcestruzzo) ed è presente una barra trasversale di diametro >= f all’interno della piegatura;
3. il diametro del mandrino è almeno pari ai valori consigliati riportati nel prospetto 8.1N.

La condizione 1 fissa un limite inferiore, perchè il suo soddisfacimento comporta automaticamente bassi valori della tensione nella barra, quindi potrebbe essere una condizione sufficiente.
Ed infatti se supponiamo di ancorare in condizioni di buona aderenza una barra di B450C (fyd = 391 MPa) su un C25/30 (fbd = 2.7 MPa) arriviamo ad avere lb,rqd = 36*Ø ~ 40*Ø, che è la classica regola aurea dei "40 diametri di ancoraggio".
Se la condizione 1 è soddisfatta allora vuol dire che prima della piega sulla barra agisce una tensione nella barra di circa 391*5/36 = 54 MPa, che è un valore ridicolo, per il quale l'applicazione della formula (8.1) di EC2 fornisce valori di Øm,min molto inferiori di quelli del prospetto 8.1N di EC2.

La condizione 2 considera invece gli effetti mitiganti del ricoprimento laterale e dell'armatura trasversale sulla rottura del cls dentro la piega. Il cls dentro la piega si rompe per fenditura dovuta alla trazione trasversale e gioca quindi un ruolo fondamentale l'effetto confinante del calcestruzzo ai due lati del piano della piegatura, nonchè l'armatura trasversale.
Nel Model Code '90 veniva proposto un modello di calcolo analitico, che teneva conto di vari fattori, tra cui l'entità del ricoprimento, l'interferro e il tipo di piegatura.
Il prof. Angotti ha invece recepito quanto previsto nel Model Code 2010 in cui viene suggerito, a prescindere che la barra sia o non sia sul bordo ed in presenza di armatura trasversale, un diametro minimo del mandrino per evitare danni al cls pari esattamente ai valori del prospetto 8.1N di EC2.
In sostanza la formulazione che il professore fa nel suo libro è quindi, secondo me, corretta, perchè in forza di quanto previsto nel MC 2010 la condizione 2 diventa equivalente alla condizione 3.
Un bravo scienziato è una persona con delle idee originali.
Un bravo ingegnere è una persona che fa un progetto che funziona con il minor numero possibile di idee originali.

Freeman Dyson

Offline TNA

  • Semi Esperto
  • **
  • Posts: 159
  • Karma: 17
  • Novizio
Re:verifica diametro mandrino: Angotti Vs EC2
« Reply #2 on: 28 August , 2014, 21:08:06 PM »
Grazie g.iaria per la risposta.
Facendo riferimento ad un caso reale secondo quanto asserito da Angotti.
Trave di bordo o perimetro, la piega delle barre longitudinali è > 5f. E' presente nella piega una barra trasversale > f.
Per le barre interne della trave di bordo non serve la verifica del calcestruzzo nella piega perchè è presente la barra trasversale anche se però la piega è maggiore di 5f (quindi le tensioni in gioco incominciano ad essere non più trascurabili ma evidentemente assorbite dal ferro trasversale).
Dovrà essere invece sottoposta a verifica la barra esterna.
Secondo EC2 invece tutte le barre andrebbero sottoposte a verifica di resistenza del calcestruzzo della piega.
“niente al mondo è più importante dell’Educazione: l’insegnamento di una persona virtuosa può influenzare molti:ciò che è stato compreso da una generazione può essere trasmesso alle successive”. Jigoro Kano

Offline g.iaria

  • Veterano del forum
  • ****
  • Posts: 627
  • Karma: 220
Re:verifica diametro mandrino: Angotti Vs EC2
« Reply #3 on: 28 August , 2014, 22:01:39 PM »
Grazie g.iaria per la risposta.
Facendo riferimento ad un caso reale secondo quanto asserito da Angotti.
Trave di bordo o perimetro, la piega delle barre longitudinali è > 5f. E' presente nella piega una barra trasversale > f.
Per le barre interne della trave di bordo non serve la verifica del calcestruzzo nella piega perchè è presente la barra trasversale anche se però la piega è maggiore di 5f (quindi le tensioni in gioco incominciano ad essere non più trascurabili ma evidentemente assorbite dal ferro trasversale).
Dovrà essere invece sottoposta a verifica la barra esterna.
Secondo EC2 invece tutte le barre andrebbero sottoposte a verifica di resistenza del calcestruzzo della piega.
E' proprio così.
Bisogna precisare comunque che, con tutto il rispetto per il prof. Angotti, gerarchicamente l'EC2 "comanderebbe" sia sul prof. sia sul Model Code 2010, al quale credo lo stesso Angotti abbia fatto riferimento.
Fortunatamente questo aspetto non viene mai controllato dai funzionari dell'ex G.C., quindi dubito che ci si possa mai trovare in una situazione reale a dover giustificare con loro su questa o quella assunzione.
Personalmente ritengo che l'Eurocodice su questo aspetto sia eccessivamente ridondante e sono d'accordo con l'interpretazione del prof. Angotti, che mi sembra di buon senso e facilmente applicabile nella pratica ingegneristica.
Un bravo scienziato è una persona con delle idee originali.
Un bravo ingegnere è una persona che fa un progetto che funziona con il minor numero possibile di idee originali.