Come già preannunciato in precedente post, mi sto accingendo ad una serie di verifiche di edifici esistenti, sui quali verranno realizzate delle sopraelevazioni (sottotetti, piani completi o tettoie). Ho iniziato la mia "performance" con il lavoro più semplice, almeno apparentemente, ossia quello di una tettoia da realizzarsi sopra una porzione di edificio ad una sola elevazione f.t., la cui dimensione in pianta, del singolo organismo strutturale (presenta di giunto col altra porzione di edificio) è di circa 30 m. x 5 m.).
Per una folle richiesta della Committenza, la tettoia avrà nella parte posteriore dei pilastri in c.a. (30x30, ancorati ai pilastri sottostanti), mentre tutti gli altri elementi saranno in acciaio, ivi compresa anche la trave di collegamento dei suddetti pilastri.
La procedura che sto utilizzando è la seguente:
1) effettuo il calcolo come struttura ex-novo della tettoia, secondo le prescrizioni delle NTC '08;
2) estrapolo le sollecitazioni (quali?) che la sopraelevazione trasmette alla struttura sottostante;
3) effettuo la modellazione dell'edificio sottostante, sottoposto ad azioni esterne ed alle sollecitazioni trasmesse dalla soprastante realizzanda struttura;
4) inserisco manualmente le armature presenti (per fortuna ho le foto di quando hanno realizzato il tutto, quindi un ottimo livello di conoscenza);
5) faccio la verifica di vulnerabilità sismica, con la speranza che gli indicatori di rischio sismico siano idonei e tali da non richiedermi nessun intervento di adeguamento strutturale.
Incollo la verifica di un tubolare che sarà innestato su un pilastro esistente:
Asta 24: Colonna in acciaio tronco Piano 1 - Tettoia-gronda filo 14
Unita' di misura: cm, daN, deg, .C, s
Lunghezza= 296 Nodo iniziale n.16 Nodo finale n.33 Cerniera iniziale: No Cerniera finale: No
Sezione: OR 102x4.8; Materiale: FE360; Rotazione: 0.; Sovraresistenza:0%; Sisma Z:No;
Mensola Y: Nessuno; Mensola X: Nessuno;
fy=2350
Snellezza 52 curva X a curva Y a chix= 0.904 chiy= 0.904 betam=0.7 betan=0.7
Resistenza: compressione p. 4.2.4.1.2 (4.2.10) NTC08
R2 =0.022 in comb. Famiglia "SLU" 14 x=0
rox =0 roy =0 NEd=-914.016 Nc,Rd=41315.184 classe 1
Resistenza: flessione semplice con forza assiale p. 4.2.4.1.2 NTC08
R4 =0.048 in comb. Famiglia "SLV" 15 x=128.267
NEd=-362.328 My,Ed=5883.366 Npl,Rd=41315.184 Mn,y,Rd=149955.422
formula conservativa (6.2) p. 6.2.1 EN 1993-1-1:2005
rox =0 roy =0 classe 1
Resistenza: flessione deviata con forza assiale p. 4.2.4.1.2 NTC08
R5 =0.285 in comb. Famiglia "SLV" 15 x=0
NEd=-380.915 Mx,Ed=12249.9 My,Ed=29143.436
Npl,Rd=41315.184 Mn,x,Rd=149955.422 Mn,y,Rd=149955.422
formula conservativa (6.2) p. 6.2.1 EN 1993-1-1:2005
rox =0 roy =0 classe 1
Resistenza: taglio X p. 4.2.4.1.2 (4.2.17) NTC08
R6 =0.015 in comb. Famiglia "SLV" 15 x=0
VEd=-181.346 Vc,Rd=11823.344
Resistenza: taglio Y p. 4.2.4.1.2 (4.2.17) NTC08
R7 =0.014 in comb. Famiglia "SLV" 11 x=0
VEd=-165.997 Vc,Rd=11898.693
Resistenza: torsione p. 4.2.4.1.2 (4.2.29) NTC08
R8 =0.009 in comb. Famiglia "SLV" 3 x=0
TEd=1045.8 taut,Ed =11.53 TRd=117198.406
Instabilita: flessione deviata con compressione p. 4.2.4.1.3.3 NTC08, p. 5.5.4. ENV 1993-1-1:1994
B4 =0.285 in comb. Famiglia "SLV" 15 x=0 classe 1
Nsd=-380.915 Mx,Sd=12249.9 My,Sd=29143.436
Nb,Rd=37335.395 Mb,x,Rd=149955.422 Mb,y,Rd=149955.422
bm.x=2.333 bm.y=2.389 kx=0.995 ky=0.994[/i]
Secondo voi, sul pilastro in questione, che sollecitazioni dovrei usare?