Ho un solaio esistente progettato 30 anni fa per un carico variabile (allora accidentale) di 300 kg/mq.
Ora dovrei verificarlo per 400 kg/mq.

Essendo un solaio di copertura praticabile presenta un massetto delle pendenze che fa aumentare l'aliquota dei permanenti.

Ho il vecchio deposito al genio, ma non sono stati fatti i calcoli per il solaio, solo l'analisi dei carichi.

Pensavo di eseguire dei sondaggi anche invasivi per verificare l'"as build", cioé gli effettivi spessori dei materiali e i materiali stessi con i quali è stato realizzato il solaio.
A quel punto ho il peso effettivo dei permanenti. E' corretto ricalcolare il solaio con un coefficiente di sicurezza più basso per i permanenti? Tipo 1,1? Mantenendo ovviamente invariato il coefficiente di sicurezza per i variabili 1,5.

Offline g.iaria

  • Veterano del forum
  • ****
  • Posts: 627
  • Karma: 220
Re: Verifica solaio esistente per nuovi carichi variabili
« Reply #1 on: 29 May , 2012, 21:00:42 PM »
Non credo che tu possa agire sui coefficienti parziali.
Potrai però eseguire un'analisi dei carichi più precisa, computando gli effettivi spessori dei carichi permanenti non strutturali, questo può esserti d'aiuto se in sede di progettazione all'epoca ci si è tenuti abbondanti.
Ti segnalo al riguardo l'ottimo foglio di calcolo di Gilean per l'esecuzione dell'analisi dei carichi:
http://ingegneriaforum.it/index.php?action=downloads;sa=view;down=9
Un bravo scienziato è una persona con delle idee originali.
Un bravo ingegnere è una persona che fa un progetto che funziona con il minor numero possibile di idee originali.

Freeman Dyson

Offline Dylan74

  • Semi Esperto
  • **
  • Posts: 59
  • Karma: 6
Re: Verifica solaio esistente per nuovi carichi variabili
« Reply #2 on: 30 May , 2012, 16:11:56 PM »
Ok, grazie!

Immagino che un'altra soluzione sia quella di fare una prova di carico verificando la deformazione con i flessimetri.

 