Salve,
sto realizzando un progetto per la realizzazione di un campo da calcio, la recinzione di tale campo costeggia una strada statale. Il tecnico dell'ANAS ci ha richiesto la verifica statica dei pali portarete per poter avere il loro nulla osta. I pali in questione sono alti circa 8 metri, e dovranno portare una rete parapalloni in polietilene. Alla testa di tali pali verrà stesa una corda, presumidilmente d'acciaio, per portare la rete parapalloni superiormente. Ora mi chiedevo come effettuare tale verifica. Le azioni alla base del palo, oltre al peso proprio del palo, saranno dovute all'effetto del vento sul complesso palo rete? questa assunzione potrebbe essere veritiera? e se lo fosse l'azione del vento la calcolo come quella agente su una parete verticale ridotta di una certa percentuale vista la conformazione della rete?? E il tiro della corda in acciaio in testa lo considero pure oppure a vantaggio di sicurezza lo trascuro siccome mi chiedono la sicurezza nei confronti del ribaltamemnto lato strada, quindi verso l'esterno del campo?? Aspetto vostri suggerimenti..

Offline Betoniera

  • Esperto del forum
  • ***
  • Posts: 217
  • Karma: 74
  • Neo - Laureato
Re:Verifica stabilità recinzione
« Reply #1 on: 03 March , 2013, 23:04:28 PM »
... I pali in questione sono alti circa 8 metri, e dovranno portare una rete parapalloni in polietilene. Alla testa di tali pali verrà stesa una corda, presumidilmente d'acciaio, per portare la rete parapalloni superiormente. Ora mi chiedevo come effettuare tale verifica...

Ciao rambo-jo
I carichi sono il tiro fune per peso della rete e il vento

1) Tiro fune per peso rete.
Le reazioni dipendono dal peso della rete e dalla flessione del cavo.
Per avere un ordine di grandezza trasmetto le formule di calcolo per 30 kg/m e spostamento imposto di 50 cm su una fune di 10 mt. Il tiro aumenta notevolmente per spostamenti imposti più piccoli.


2) Carico del vento
Sul palo puoi applicare un coefficiente cp=2,4 per palo rotondo e 2,8 per palo di altro profilo. Questo vuol dire, in pratica aumentare di 2,4 volte la superficie investita dal vento.
Sulla rete (che io suppongo di maglie larghe) puoi applicare lo stesso principio.
In  pratica calcoli la lunghezza complessiva delle corde su 1 mq e moltiplichi quella lunghezza per lo spessore della corda e per il coefficiente 2,4. Quella è la superficie totale investita dal vento su 1 mq di rete.
Quella superficie per la pressione del vento ti darà la forza del vento.
Ovviamente è meglio stare larghi coi conti per tenere conto di qualche tifoso pirla che si arrampica sulle corde.

Ciao, se hai problemi facci sapere.


Offline Salvatore Bennardo

  • Nonno del forum
  • *****
  • Posts: 1003
  • Karma: 123
Re:Verifica stabilità recinzione
« Reply #2 on: 04 March , 2013, 07:53:24 AM »
Per un campo di una scuola di recente ho rimontato un tratto di rete a maglie quadrate plastificata e mi sono accorto che quella che chiamate corda si deve mettere anche più volte a quote intermedie, altrimenti la rete si spancia troppo e si distrugge subito.
Si fanno passare entrando e uscendo dalle maglie.
Questo, se può servire, al fine di valutare meglio le azioni.

siccome mi chiedono la sicurezza nei confronti del ribaltamento lato strada, quindi verso l'esterno del campo

Va da se che neanche lato campo deve ribaltare, essendoci anche qui persone.

Edit.
Dimenticavo. Occorre in qualche modo valutare e applicare i vari colpi e botte che arrivano nei pali nella direzione ortogonale alla rete. Mi pare che si è posta l'attenzione su altre  faccende e non a questa.
« Last Edit: 04 March , 2013, 09:50:46 AM by Salvatore Bennardo »
massima mai scaduta: la tua sinistra non sappia mai del bene che fa la tua destra (sempre che sia vero che lo faccia)
sin²(theta)=omega*sin(alfa)
Mitico Crozza! Commento di Bossi dopo le disastrose elezioni amministrative: "Poteva andare peggio. Potevo avere più figli..." (per come replicato in un post da ing.Max)

Offline rambo-jo

  • Semi Esperto
  • **
  • Posts: 56
  • Karma: 0
  • Neo - Laureato
Re:Verifica stabilità recinzione
« Reply #3 on: 04 March , 2013, 10:20:47 AM »
Grazie Betoniera provo a procedere in questo modo se ho problemi vi farò sapere.
Per Salvatore, sapevo che la corda và messa ad interasse più stretto in corrispondenza soprattutto delle porte, poichè saranno soggette a molti colpi del pallone. Inoltre dietro le porte è buona norma usare una rete metallica con un filo di diametro superiore a quella utilizzata per le fasce laterali. si ovviamente i pali non devono ribaltarsi nemmeno verso dentro, ma nello specifico non è ciò che interessa all'anas :-) Per quanto riguarda i colpi o botte che arrivano ai pali cosa intendi? provocati da cosa??

Offline Salvatore Bennardo

  • Nonno del forum
  • *****
  • Posts: 1003
  • Karma: 123
Re:Verifica stabilità recinzione
« Reply #4 on: 04 March , 2013, 10:34:57 AM »
Quel cavo va messo, oltre a dove dici tu, a distanze in modo tale che la rete non si rovini impanciandosi troppo a furia di pallonate che gli arrivano.

Le botte di eventuali fortissime pallonate direttamente sul palo (se su rete vengono ammortizzati molto dalla rete).
A me pare che sopra queste azioni sul palo, a 90° rispetto alla rete, non le avete considerate,
massima mai scaduta: la tua sinistra non sappia mai del bene che fa la tua destra (sempre che sia vero che lo faccia)
sin²(theta)=omega*sin(alfa)
Mitico Crozza! Commento di Bossi dopo le disastrose elezioni amministrative: "Poteva andare peggio. Potevo avere più figli..." (per come replicato in un post da ing.Max)

Offline pasquale

  • Nonno del forum
  • *****
  • Posts: 951
  • Karma: 193
  • Ingegnere
Re:Verifica stabilità recinzione
« Reply #5 on: 04 March , 2013, 15:35:25 PM »
l'azione della pallonata si può calcolare con il teorema dell'impulso;
al momento non ricordo il nome di un calciatore brasiliano che partecipò ai mondiali 1982, che faceva viaggiare il pallone a 200 km/h, la massa del pallone mi pare è di 0,5 kg
impossibile est ut is faciat, qui nescit quomodo fiat
(Arnold Geulincx)

Offline rambo-jo

  • Semi Esperto
  • **
  • Posts: 56
  • Karma: 0
  • Neo - Laureato
Re:Verifica stabilità recinzione
« Reply #6 on: 09 March , 2013, 16:37:03 PM »
Ho provato a fare il calcolo, effettuando la verifica palo per palo. Nonostante credevo avessi ottenuto sforzi bassi la verifica a ribaltamento non torna, troppo bassa l'azione stabilizzante del plinto e del peso della rete rispetto a quella ribaltante dovuta al vento. Quel che mi chiedo se è giusto fare le verifiche per singolo palo oppure devo considerare l'insieme pali- rete- fondazione?? Da qualche veloce prova mi sembra cambi poco o nulla poiche andrò ad aumentare in maniera proporzionale sia l'azione ribaltante (vento) sia quella stabilizzante (peso). La cosa mi lascia cmq un pò interdetto, esistono una miriade di recinzioni di campo da calcio fatte con pali in acciaio e rete parapalloni, con plinti di dimensioni minime a reggere pali da 7-8 mt, mai nessuna credo si sia ribaltata e dubito anche che questi siano stati effettivamente dimensionati. Effettuando il calcolo seriamente viene fuori che il palo quando tira vento si ribalta...l'unico dubbio mi viene sul coefficiente cp 2,4 da utilizzare anche sulla rete oltre che sul palo, considerare il classico coefficiente per edifici su parete verticale anche se si tratta di una rete forata a maglie larghe è un principio completamente errato??

Offline Betoniera

  • Esperto del forum
  • ***
  • Posts: 217
  • Karma: 74
  • Neo - Laureato
Re:Verifica stabilità recinzione
« Reply #7 on: 09 March , 2013, 19:50:02 PM »
... Effettuando il calcolo seriamente viene fuori che il palo quando tira vento si ribalta...l'unico dubbio mi viene sul coefficiente cp 2,4 da utilizzare anche sulla rete oltre che sul palo, considerare il classico coefficiente per edifici su parete verticale anche se si tratta di una rete forata a maglie larghe è un principio completamente errato??

Purtroppo nel forum si discute senza avere a dispisizione i numeri e senza, quindi, avere la possibilità di capire se c'è un eventuale errore.
Come e possibile che una rete forata a maglie larghe possa avere una resistenza superiore alla parete piena di un edifico?.
Mi invento i numeri:
- pressione del vento pv=60 kg/m2
- maglia rete cm 10x10 spessore mm 4

Calcolo pressione vento su 1 mq di edificio (cp=1,2):
   P = 60*1,2 = 72 kg/m2

Calcolo pressione del vento su 1 mq di rete (in 1 mq di rete maglia cm 10x10 ci sono 20 m di filo)
  P = 60*20*0,004*2,4 = 11,5 kg/m2

Abbiamo 11 kg/m2 contro 72.

Ci fai vedere i tuoi conti?.

Ciao
« Last Edit: 09 March , 2013, 20:11:59 PM by Betoniera »

Offline rambo-jo

  • Semi Esperto
  • **
  • Posts: 56
  • Karma: 0
  • Neo - Laureato
Re:Verifica stabilità recinzione
« Reply #8 on: 12 March , 2013, 13:21:47 PM »
Mi sono espresso male, la pressione su un edificio a parete forata volevo dire, c'è solo una differenza nel coefficiente cp non nell'area investita. Il vento, utilizzando un cp pari ad 1,2 per corpi cilindrici, mi darà la pressione 1,10 kN/m2 per z>5 mt e 0.85 kN/m2 per z<5 mt. Fino all'altezza di 2,5 mt al palo è legata una rete metallica che ha un area di impronta di 0,155 m2/m2 dai 2,5 mt agli 8 mt una rete parapalloni che ha un area di impronta di 0.05 m2/m2. La rete è retta da funi in acciaio supponiamo, e per ottenere un carico distribuito sul palo supponiamo che queste funi siano ad interasse di 1 mt. Sulle funi che reggono la rete metallica agirà uno sforzo dovuto al vento pari a 0.85 kn/m2*0.15 m2/m2*1mt=0.13 kN/m, che considerando una luce di 15 mt tra palo e palo ed imponendo una freccia di 10 cm alla fune fornirà un azione orizzontale pari a 37 kN/mt, sulle funi che reggono la rete parapalloni agirà invece un carico di 0.04 Kn/m sotto 5 mt e 0.05 kn/mt sopra i 5 mt che provocheranno rispettivamente, sempre con freccia imposta 10 cm, un carico orizzontale pari a 10.77 kn/mt e 13,74 kn/mt. Inoltre c'è la rete superiore che scarica sempre sulla fune e sulla quale ho dei dubbi su come considerare l'azione del vento, la fune in questo caso è lunga 20 mt ma l'interasse tra fune e fune è di 15 mt quindi lo scarico sulla fune sarebbe 1.10kn/m2*0.05m2/m2*15mt=0.83 kn/mt che imponendo sempre alla fune una freccia di 10 cm mi fornisce una forza concentrata in testa al palo di 415 kn. In tutto ciò manca la pressione sul palo del vento. Ho calcolato bene le azioni??

 

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24