Author Topic: verifica viti ... giunto legno-legno  (Read 4422 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline homer

  • Novizio del forum
  • *
  • Posts: 24
  • Karma: 1
verifica viti ... giunto legno-legno
« on: 09 October , 2010, 16:51:30 PM »
mi son messo a fare un foglio excel per verificare i giunti legno-legno, dei pochi schemi che praticamente mi bastano per calcolare un tetto sufficientemente semplice

mi armo di NTC, circolare, CNR206/2007

le prime due in pratica dicono solo "principi generali"

cosi approfondisco con le CNR
e mi calcolo le capacitą portanti di tutti i 6 tipi di rottura (a,b,c,d,e,f) relativi alle giunzioni con singola sezione resistente

mi sorgono i primi dubbi:

Fax,Rk resistenza caratteristica a estrazione del mezzo di unione

poi per il calcolo di My,k , risalendo alla formulazione del punto 7.8.5.1.1. delle CNR206-07, mi serve la resistenza ultima caratteristica a trazione dell'acciaio della vite fu,k

bene mi dico, non mi resta che guardare una scheda tecnica...
cerco nelle schede tecniche di diversi produttori e diverse tipologie di viti
Rothoblass, SFSintec, Fisher, Hilti, e-u-r-o-tec, e mi pare ancora altre...
NIENTE, o meglio, nessuna che mi dia entrambo i valori...
anzi, la fu,k non te la da nessuno...e poi basterebbe che magari le viti siano classificabili come i bulloni della carpenteria in acciaio no?
poi trovo diverse tipologie di viti, ognuna delle quali ha una diversa formulazione di calcolo, e alcuni ti danno anche il loro sw (spesso in tedesco)...
ma insomma non mi appare per nulla chiarissimo...

insomma voi come vi regolate?
anche per fare una semplice unione trave primaria - trave secondaria...



 