Author Topic: duttilita' nodo e pilastro ntc2008  (Read 3071 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline 38bravo

  • Semi Esperto
  • **
  • Posts: 69
  • Karma: 0
  • Novizio
duttilita' nodo e pilastro ntc2008
« on: 17 August , 2011, 12:25:24 PM »
vorrei dimostrare che dopo il mio intervento sul nodo con incamiciatura,il nodo stesso sia passato da fragile a duttile e lo stesso per i pilastri,a quale parte delle ntc 2008 mi devo riferire ed eventualmente svolgere verifica?

Offline Cris

  • Global Moderator
  • Nonno del forum
  • *****
  • Posts: 1514
  • Karma: 218
  • Libero Professionista
Re: duttilita' nodo e pilastro ntc2008
« Reply #1 on: 17 August , 2011, 18:16:33 PM »
vorrei dimostrare che dopo il mio intervento sul nodo con incamiciatura, il nodo stesso sia passato da fragile a duttile e lo stesso per i pilastri, a quale parte delle ntc 2008 mi devo riferire ed eventualmente svolgere verifica?

Intanto facci capire con cosa incamici...

Se utilizzi il calcestruzzo... allora... Ai fini della valutazione della resistenza e della deformabilità sono accettabili le seguenti ipotesi semplificative:

-l’elemento incamiciato si comporta monoliticamente, con piena aderenza tra il calcestruzzo vecchio e il nuovo;
-si considera che il carico assiale agisca sull’intera sezione incamiciata;
-le proprietà meccaniche del calcestruzzo della camicia si considerano estese all’intera sezione.

Poi...

-Lo spessore delle camicie deve essere tale da consentire il posizionamento di armature longitudinali e trasversali con un copriferro adeguato.
-Nel caso che la camicia non avvolga completamente l’elemento, è necessario mettere a nudo le armature nelle facce non incamiciate, e collegare a queste ultime le armature delle facce incamiciate.
-Se le camicie servono ad aumentare la resistenza flessionale, le barre longitudinali devono attraversare il solaio in apposite forature continue e essere ancorate con adeguata staffatura alle estremità del pilastro inferiore e superiore.
-Se le camicie servono solo per aumentare la resistenza a taglio e la deformabilità, o anche a migliorare l’efficienza delle giunzioni, esse devono fermarsi a circa 10 mm dal solaio.

I valori della capacità da adottare nelle verifiche sono quelli calcolati con riferimento alla sezione incamiciata nelle ipotesi semplificative su indicate ridotte secondo le espressioni seguenti:

resistenza a taglio:                     = 0.9VR
resistenza a flessione:                = 0.9My
deformabilità allo snervamento:  = 0.9?y
deformabilità ultima:                    = ?u

SE INVECE... Incamici in acciaio...

allora puoi utilizzare quattro profili angolari sui quali possono essere:
-saldate piastre continue in acciaio
-saldate bande di dimensioni e interasse adeguati
-avvolti in nastri in acciaio opportunamente dimensionati.

I profili angolari possono essere fissati con resine epossidiche o semplicemente resi aderenti al calcestruzzo esistente.
Le bande possono essere preriscaldate prima della saldatura
I nastri possono essere presollecitati, in modo da fornire successivamente una pressione di confinamento.

ATTENZIONE... perchè.... Il contributo della camicia alla resistenza a taglio può essere considerato aggiuntivo alla resistenza preesistente purché la camicia rimanga interamente in campo elastico.

Ovviamente tale condizione è necessaria affinché essa limiti l’ampiezza delle fessure e assicuri l’integrità del conglomerato, consentendo il funzionamento del meccanismo resistente dell’elemento preesistente.

Altre prescrizioni:

Le camicie in acciaio possono fornire un’efficace azione di serraggio nelle zone di giunzione per aderenza. Per ottenere questo risultato occorre che:

-la camicia si prolunghi per una lunghezza pari almeno al 50% della lunghezza della zona di sovrapposizione;
-nella zona di sovrapposizione la camicia è mantenuta aderente in pressione contro le facce dell’elemento mediante almeno due file di bulloni ad alta resistenza;
-nel caso in cui la sovrapposizione sia alla base del pilastro, le file di bulloni devono venire disposte una alla sommità della zona di sovrapposizione, l’altra ad un terzo dell’altezza di tale zona misurata a partire dalla base.

In sostanza bisognerà organizzare una sorta di "omogeneizzazione" dei parametri da utilizzare per le verifiche.  :)

Omettiamo le FRP... se no diventa troppo lungo...


Quando i nani fanno l'ombra lunga.... è l'ora del tramonto.

Offline 38bravo

  • Semi Esperto
  • **
  • Posts: 69
  • Karma: 0
  • Novizio
Re: duttilita' nodo e pilastro ntc2008
« Reply #2 on: 18 August , 2011, 13:01:05 PM »
rinforzo nodo trave pilastro con piastra sul nodo e 4 angolari e calastrelli su parte terminale pilastro convergente nodo,angolari saldati alla piastra la quale e' inserita al nodo tramite ancoraggio meccanico,vedi "Linee guida per la riparazione e il rafforzamento di elementi strutturali,tamponature e partizioni" Reluis.I miei dubbi sono:
1)come dimostrare che dopo l'intervento il nodo e' duttile e on piu' fragile
2)il metodo omega e le cnr 10011 sono utilizzabili
3)visto che la sezione del pilastro e' 30x70 e per la trave 30x80,l'incamiciatura la devo verificare solo all'azione di taglio Ho delle tamponature o anche a instabilita' flessione ecc, anche se essa si estende al max per 2,5m nei pilastri e non per tutto il pilastro(confronto tra sezione composta e altezza angolari,momento d'inerzia della sezione elevato e di conseguenza Ncr anch'esso elevato)
4)nella circolare 617 porta lo schema di calcolo da considerare e i valori di taglio sforzo normale e momento di progetto ma non la formula di verifica ,posso utilizzare ad esempio l'equazione 4.2.18 delle ntc 2008 per la resitenza a taglio e quindi V,ed<Vc,Rdn
5)se impongo considerando un acciaio S235 che l'azione sia minore di fd=235 N/mm2 in questo caso rimango in campo elastico
6)da valori calcolati per carico critico e momenti d'inerzia ecc i valori sono molto alti,errore di calcolo o dipende dalla grandezza della sezione e dall'estensione degli angolari
se mi togliessi tali dubbi mi faresti un grande favore grazie

 