Author Topic: Verifiche SLC per edifici strategici/rilevanti  (Read 4798 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Renato

  • Guest
Verifiche SLC per edifici strategici/rilevanti
« on: 28 June , 2010, 18:34:49 PM »
Vi risulta che per il progetto ex novo di edifici strategici mediante l'uso degli spettri di risposta sia prevista anche la verifica allo stato limite di collasso?

Offline mircof

  • Esperto del forum
  • ***
  • Posts: 201
  • Karma: 42
Re: Verifiche SLC per edifici strategici/rilevanti
« Reply #1 on: 28 June , 2010, 18:49:51 PM »
Mi risultano che siano necessarie solo per costruzioni provviste di isolamento sismico (§C7.1).
« Last Edit: 28 June , 2010, 19:25:32 PM by mircof »

Massimo.T

  • Guest
Re: Verifiche SLC per edifici strategici/rilevanti
« Reply #2 on: 28 June , 2010, 19:08:25 PM »
tab. C.7.1.I.

Renato

  • Guest
Re: Verifiche SLC per edifici strategici/rilevanti
« Reply #3 on: 29 June , 2010, 09:14:24 AM »
Ringrazio per le risposte.
Il quesito è nato a causa del seguente requisito richiesto nelle LINEE GUIDA CONTROLLO AUTORIZZ. C.A. emanate dalla Provincia di Terni:
"Per le strutture strategiche e/o rilevanti vanno verificati anche SLC e SLO"

Detto requisito andrebbe meglio riformulato precisando per lo SLC "ove richiesto dalle NTC".

Altra formulazione originale contenuta nelle suddette linee guida è:
"Verificare la presenza di almeno 1 comb. di carico 'determinante' sia per lo SLU che lo SLE".

Interessante capire questo nuovo termine "determinante".     Determinante PER COSA?

ingwilly

  • Guest
Re: Verifiche SLC per edifici strategici/rilevanti
« Reply #4 on: 29 June , 2010, 09:27:30 AM »
Per il federalismo di Bossi dobbiamo ancora attendere ma il federalismo delle cavolate interpretative vive e lotta insieme a noi.

 :muro:

Willy

Massimo.T

  • Guest
Re: Verifiche SLC per edifici strategici/rilevanti
« Reply #5 on: 29 June , 2010, 10:02:53 AM »
si noti come gli SLC siano "trasversali" ossia non solo per le cat. III e IV, ma anche per le I e II.

ciò detto, potrebbe anche essere che a terni per le III e IV sia chiesto di gestire gli SLC anzichè gli SLV. che virtuosi!

Offline Ing. Edoardo

  • Global Moderator
  • Nonno del forum
  • *****
  • Posts: 1578
  • Karma: 83
Re: Verifiche SLC per edifici strategici/rilevanti
« Reply #6 on: 29 June , 2010, 14:27:07 PM »
Onestamente nn è la prima volta che lo sento. Trattasi come già detto del federalismo che pian piano stà prendendo corpo nel nostro paese. Al di la di ogni retoria politica, di scarsa importanza in questo forum rispetto alle tematiche ingegneristiche, ogni regione gestisce questa cosa nei limiti che vuole . Quindi in teoria la norma dice che si potrebbero trattare o SLC o SLV con predilezione per questi ultimi. Molte regioni per cautelarsi hanno scelto di garantire comunque lo SLC. Quindi può darsi che a terni vogliano essere più cautelativi e usare lo SLC.
"Niente e nessuno ha sempre torto: anche un orologio fermo ha ragione due volte al giorno."

ingwilly

  • Guest
Re: Verifiche SLC per edifici strategici/rilevanti
« Reply #7 on: 29 June , 2010, 14:38:11 PM »
Se fosse un intervento "regionale" dovrebbe esistere una delibera della Regione Umbria perchè sicuramente non può essere una decisione autonoma del singolo dirigente del GC.

Willy
« Last Edit: 29 June , 2010, 14:43:24 PM by ingwilly »

 