Author Topic: cemento scadente  (Read 5249 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline enricog

  • Semi Esperto
  • **
  • Posts: 94
  • Karma: 0
  • Novizio
cemento scadente
« on: 11 August , 2010, 17:00:56 PM »
oggi ho fatto togliere i casseri ad un muro, gettato due giorni fa con rck 300, classe s4. Com mio dispiacere ho notato la presenza in alcune zone di sacche di ghiaia, dove si vedono chiaramente gli inerti coperti da un sottile strato di cemento con ampi vuoti tra gli inerti. Anche la ripresa di getto alla base del muro soffre spesso di questo problema. Il cemento è stato ben vibrato, io ero presente, ed in effetti al di fuori di queste zone è ben compatto senza alcuna presenza di bolle d'aria. Ora non so come comportarmi col preconfezionatore, le bolle di consegna sono in ordine, su nessuna sono state aggiunte note tipo rabbocchi di acqua o cose simili, il fatto è che in un punto, la situazione è davvero grave c'è verametne solo ghiaia o quasi . I cubetti li ho prelevati ma temo che vadano abbastana bene, visto che il calcestruzzo dei cubetti sembrava omogeneo, forse solo un po' troppo fluido rispetto a quanto ci si poteva aspettare per una S4. Cosa si può fare in questi casi? oltretutto avevo fatto aggiungere nel calcestruzzo un additivo impermeabilizzante (direttamente nello stabilimento di preparazione) ma con questa gruviera dubito che l'additivo possa fare qualcosa...

Massimo.T

  • Guest
Re: cemento scadente
« Reply #1 on: 11 August , 2010, 17:16:33 PM »
fai causa all'impresa.
la responsabilità della società confezionatrice del cls finisce quando i cubetti risultano essere buoni.
la responsabilità dell'impresa inizia quando i cubetti risultati buoni danno risultati non congrui con quanto richiesto dalla norma.

ecco perchè suggerisco sempre alle imprese di evitare di "taroccare" i cubetti. è un'autozappata nei piedi.

Offline Cris

  • Global Moderator
  • Nonno del forum
  • *****
  • Posts: 1514
  • Karma: 218
  • Libero Professionista
Re: cemento scadente
« Reply #2 on: 11 August , 2010, 18:16:19 PM »
Quoto ed aggiungo che poi sarà il caso di dare due o tre botte di sclerometro sulla parte disomogenea e certificare con dati certi le contestazioni che stai per avanzare all'impresa se no non hai le prove (a parte le foto che avrai fatto). :)
Quando i nani fanno l'ombra lunga.... è l'ora del tramonto.

Offline Ing. Edoardo

  • Global Moderator
  • Nonno del forum
  • *****
  • Posts: 1578
  • Karma: 83
Re: cemento scadente
« Reply #3 on: 12 August , 2010, 18:31:46 PM »
La società che fornisce il cls non centra molto, in quanto li è un difetto di messa in opera dello stesso cls.
Siccome difficilmente potrai farlo demlire (cosa facile da pensare ad una prima letta), io farei fare tutti gli interventi sulla indicati da cris, per una sicurezza tua personale e far presente alla committenza che c'è un problema non trascurabile. Se sei DL scrivilo anche sul giornale dei lavori ( se è presente9 o comunque fai in modo che tutta la documentazione di cui sopra vada in mezzo ai documenti vari da fornire poi al collaudatore. A mio avviso le tue responsabilità finiscono qui. come si sa le imprese devono rpesentare una polizza decennale postuma alla fine dei lavori, in cui ceritficano che i lavori sono stati fatti a regola d'arte e secondo le indicazioni del progettista e DL. A questo punto tu sei in teoria tranquillo perchè essendo un problema di messa in opera e non di errore di progettazione del cls da parte tua o quant'altro, le responsabilità sono solo ed esclusivamente di chi ha rilasciato polizza decennale.
"Niente e nessuno ha sempre torto: anche un orologio fermo ha ragione due volte al giorno."

Offline Cris

  • Global Moderator
  • Nonno del forum
  • *****
  • Posts: 1514
  • Karma: 218
  • Libero Professionista
Re: cemento scadente
« Reply #4 on: 12 August , 2010, 19:14:28 PM »
La società che fornisce il cls non centra molto, in quanto li è un difetto di messa in opera dello stesso cls.
Siccome difficilmente potrai farlo demlire (cosa facile da pensare ad una prima letta), io farei fare tutti gli interventi sulla indicati da cris, per una sicurezza tua personale e far presente alla committenza che c'è un problema non trascurabile. Se sei DL scrivilo anche sul giornale dei lavori ( se è presente9 o comunque fai in modo che tutta la documentazione di cui sopra vada in mezzo ai documenti vari da fornire poi al collaudatore. A mio avviso le tue responsabilità finiscono qui. come si sa le imprese devono rpesentare una polizza decennale postuma alla fine dei lavori, in cui ceritficano che i lavori sono stati fatti a regola d'arte e secondo le indicazioni del progettista e DL. A questo punto tu sei in teoria tranquillo perchè essendo un problema di messa in opera e non di errore di progettazione del cls da parte tua o quant'altro, le responsabilità sono solo ed esclusivamente di chi ha rilasciato polizza decennale.

Quoto praticamente tutto...
L'unica cosa che mi permetto di aggiungere è che, dato che non è specificata la funzione del muro, un conto è se è un'opera marginale (es. un sostegno del giardino) ed un conto è se è un'opera funzionalmente statica a servizio di un fabbricato.
Dico ciò perchè qualora fossimo nel secondo caso, il getto fatto male porterebbe a problemi strutturali importanti per la funzionalità dell'opera ed allora, forse non è il caso di richiamare la questione della polizza decennale per i trasferimenti di proprietà delle nuove costruzioni.
Voglio dire... siamo sicuri che il D.L., stante la situazione voglia far proseguire l'opera ... diciamo "tarlata"?
Secondo me sarebbe meglio intervenire prima del completamento e quindi del fine lavori, vendita, polizza.
Per fare ciò allora serve "potere coercitivo" e quindi le prove del misfatto... come già detto! :)
Quando i nani fanno l'ombra lunga.... è l'ora del tramonto.

Offline enricog

  • Semi Esperto
  • **
  • Posts: 94
  • Karma: 0
  • Novizio
Re: cemento scadente
« Reply #5 on: 13 August , 2010, 11:31:42 AM »
é un caso un po' particolare, io sono il DL ed il committente, la casa resterà mia e per questo pretendo un lavoro perfetto. La situazione non credo proprio sia tale da portare a problemi statici tenuto conto che le zone ghiaiose sono molto localizzate e che il muro ha richiesto un rck 300 solo per questioni di durabilità, il problema credo piuttosto possa rigardare l'impermeabilità del celcestruzzo che io avevo deciso di garantire utilizzado un additivo impermeabilizzante. La questione potrebbe quindi essere risolta anche solo applicando una guaina impermeabilizzante all'esterno resta da capire se pretendere che lo paghi l'impresa o il preconfezionatore. Io ero presente al getto e onestametne non ho ravvisato nell'operato dell'impresa alcuna leggerezza: il calcestruzzo è stato posato in tre strati, ognuno dei quali è stato vibrato abbondantemente. Le irregolarità tra l'altro non sono strate trovate in corrispondenza degli strati ma sono distribuite in modo casuale nel getto. Pensate  che sotto le finestre, dove per forza di cose la vibrazione è inefficiente o assetne in alcuni casi il calcestruzo è perfetto, in altri no. Il punto peggiore è l'inizio del muro, corrispondente ai primi litri di caclestruzzo pompato. Mi semba inequivolcabile che in certe zone il calcestruzzo pompato fosse troppo ricco di ghiaia, confesso ora col senno di poi di aver visto una situazione simile anche sulla griglia della pompa poco prima che prelevassi il cubetto: era rimasto un cumuletto di ghiaia sotto alla cenaletta della betoniera mentre ai lati il cemento era fluido e con inerti di minori dimensioni, purtroppo quando ho fatto rimepire la carriola per prelevare il cubetto il calcestruzzo è uscito ben miscelato. Probabilmete la colpa è stata mia che non ho immediatamene preteso di sospendere il getto e rimandare indietro il carico al primo sospetto. In ogni caso non credo sia dovere del DL controllare ogni litro di calcestruzzo. Non capisco però come la società che fornisce il calcestruzzo possa essere considerata estranea alla cosa, nel momento in cui appare chiaro che i difetti non sono da imputare alla posa. I cubetti sono stati prelevati a metà di ogni betoniera e ora che li ho tolti dal polistirolo, sono risultati privi di nidi di ghiaia, come l'80/90 % del muro.
« Last Edit: 13 August , 2010, 12:00:00 PM by enricog »

Offline _automa_

  • Esperto del forum
  • ***
  • Posts: 395
  • Karma: 47
  • ..
Re: cemento scadente
« Reply #6 on: 13 August , 2010, 22:12:11 PM »
le casseforme come erano? pannelli accostati?  non è che ti ha sboiaccato da una cassaforma non perfettamente a tenuta stagna?

 