Author Topic: controlli di accettazione: analisi tardive su tondini acciaio  (Read 4243 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline enricog

  • Semi Esperto
  • **
  • Posts: 94
  • Karma: 0
  • Novizio
controlli di accettazione: analisi tardive su tondini acciaio
« on: 05 November , 2010, 16:35:25 PM »
Sto ultimando la mia prima D.L. Una villetta ad un piano in zona simsica 3 di cui sono anche il proprietario.ho fatto i prelievi sul CLS, e le prime analisi vanno bene. il pasticcio l'ho combinato cone i ferri di armatura: ho fatto i dovuti prelievi dopo la consegna di ogni lotto, facendomi dare anche i certificati corrispondenti dal centro di trasformazione. Dato che però buona parte della struttura è stata tirata su in agosto non ho potuto far fare subito le prove di trazione sui provini visto che tutti i laboratori di prova da me consultati erano chiusi, ho solo potuto fatto fare due prove "informali " dove lavoro sulle barre di diamentro inferiore giusto per verificare che porcheria mi veniva consegnata, confortato dai risultati (il 450c sembrava tale, alemeno per il carico di snervamento) ho finito per rimandare ancora. Ora in prossimità dell'ultimo getto mi sono venuti gli scrupoli, soprattutto quando he verificato, come mi sembrava già di sapere, che i controlli andavano fatti prima dei getti. Come posso fare ora?

Offline Cris

  • Global Moderator
  • Nonno del forum
  • *****
  • Posts: 1514
  • Karma: 218
  • Libero Professionista
Re: controlli di accettazione: analisi tardive su tondini acciaio
« Reply #1 on: 05 November , 2010, 16:48:37 PM »
Se ne è parlato qui... http://ingegneriaforum.it/index.php?topic=1112.0
Avresti dovuto fare le prove entro trenta giorni.
Falle fare ora e vedi che succede (in rari casi il rapporto ft / fy risulta minore di 1.13) (a me non è mai successo).
Poi... vai avanti con fine lavori, controlli di accettazione e... speri in un collaudatore... "umano".  :ciau:
Quando i nani fanno l'ombra lunga.... è l'ora del tramonto.

Offline enricog

  • Semi Esperto
  • **
  • Posts: 94
  • Karma: 0
  • Novizio
Re: controlli di accettazione: analisi tardive su tondini acciaio
« Reply #2 on: 05 November , 2010, 17:09:57 PM »
grazie, purtroppo mi sono fatto anche traviare da consigli si gente un po' troppo facilona (tanto li fanno tutti alla fine.. già sembravo un marziano perchè raccoglievo i provini man mano). Sperando che non sia il caso...visto che in collaudatore quando gli ho mostrato i progetti ad inizio lavori mi aveva già detto che pur essendo i calcoli regolari, potevo mettere anche un po' meno di acciaio..mi chiedo: come si potrebbe fare a regolarizzare un errore del genere? per il calcestruzzo teoricamente si possono fare prove non distruttive o carotaggi...ma per l'acciaio? Io dò per scontato naturalmente che l'acciaio sia di buona qualità e chi quindi il problema sia solo formale, se le prove dovessero dare esito negativo.. allora i guai sarebbero sostanziali!!
« Last Edit: 05 November , 2010, 17:13:22 PM by enricog »

Offline Cris

  • Global Moderator
  • Nonno del forum
  • *****
  • Posts: 1514
  • Karma: 218
  • Libero Professionista
Re: controlli di accettazione: analisi tardive su tondini acciaio
« Reply #3 on: 05 November , 2010, 17:16:56 PM »
Guarda... questo documentino ti dice bene che succede http://ingegneriaforum.it/index.php?topic=1439.0  :)
Quando i nani fanno l'ombra lunga.... è l'ora del tramonto.

 